19.03.2022 в 00:40:55
eng1neer написал: Они только от "пьяного электрика" или действительно сильно могут спасти?
Как бы Вам объяснить. Ну, как пример полезности (но не в качестве панацеи). У меня в доме, далеко не самая "мертвая" сеть, тамошняя КТП имеет привычку отключаться буквально на 1-2 секунду. Отрубается эл-во в пару домах и линии освещений по всей улицы. Видно при включении идут не очень хорошие переходные процессы, которые тоже длятся пару секунд. У меня УЗМ, из прежних, адекватных партий. РКН включается спустя 10 секунд и всё ок. А у жильцов, не всех, конечно, это откл./вкл. уже спалило технику. Вот буквально вчера, т.е. 18-го числа с.м. (что можно сказать и сегодня) в домовой чат начали сыпаться сообщения от жильцов об отключении эл-ва на эти секунды. И одна дама сетовала, мол, да что же это такое, я одна, что ли такая несчастная, но ТВ больше не включился. А до сего эта несчастная ранее уже лишилась смартфона на зарядке и ещё одного ТВ, а супружник - моноблока. Так что решайте сами.
eng1neer написал: плюс в моем случае я так понимаю нужно их 3 штуки
Есть и в одном моноблоке, правда, по части экономии габаритов они Вам несильно помогут, увы.
eng1neer написал: как быть с проточником на 11 квт? диф под него выделить
Если есть много пиастров, то можете поставить, а так и УЗО 4Р и АВ.
eng1neer написал: у меня кроме него нет ничего на 3 фазы)
А варочная панель?
eng1neer написал: Собирать буду не я, а человек с форума, который раньше мне уже собирал.
Странно, почему он Вам и не составил Вашу же схему. С этого щит и начинается, а основанием для этого пресловутого щита является всё, что связано с нагрузками, кабелями, и etc.
eng1neer написал: Он предлагает IEK (Armat)
Статистики по ним нет даже у производителя, ибо они только начали их раздавать по принципу "одна железяка в одни руки". Мы с коллегами тоже не смогли по нашим проектам их Карат заместить на аналог от того же Армат. Ну, как вариант, заменить на Чинт/Шрак.
eng1neer написал: на уровне SE Acti9
Ну, сложно сказать, но думаю, если не доля лукавства, то некоторое преувеличение здесь есть - не в упрёк.
eng1neer написал: Я думал про АББ и SE - но обе компании на стопах по отгрузкам
Если не так срочно, то проявить характерную нашу черту - терпение. Но АВВ шанс что-то найти по максимуму ещё есть.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.03.2022 в 19:51:54
Radio написал:
MaSeVi написал: А варочная панель?
—
eng1neer написал: Варочная панель 2 конфорки, 3500 Вт
Radio, где 2, там и 3.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.03.2022 в 20:19:42
megrad написал:
eng1neer написал: а как быть с проточником на 11 квт?
читаем
megrad написал: Под 3 х фазную нагрузку отдельная группа.
megrad, Видно, уже не нужно
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.03.2022 в 09:24:28
Radio написал:
Radio, не пойму как Вы подключили шины - они 2Р или 1Р? если 2Р, то как там висят 1Р автоматы, а если 1Р то почему идут к двух выходам УЗО? А по сути Вы правы конечно - в однушку достаточно поставить обычный щит на 24 модуля и сделать минимальное достаточное кол-во групп из соображений оптимизации клемм и распредкоробок.
21.03.2022 в 12:38:38
Там зуб гребенки отпилен, где нулевая клемма УЗО
Грубый, но справедливый
21.03.2022 в 18:50:02
Vadim 161, да.
21.03.2022 в 20:04:50
А почему не поставить было УЗО с левым нулем? Или подключить наоборот?
21.03.2022 в 20:14:49
Dron/9K, действительно, почему? :popcorn
21.03.2022 в 20:23:41
А сейчас лучше?
21.03.2022 в 20:42:02
eng1neer, Номиналы УЗО и АВ - бредятина .
21.03.2022 в 20:49:04
eng1neer написал: А сейчас лучше?
Бросается в глаза.
22.03.2022 в 00:29:32
22.03.2022 в 08:28:16
eng1neer, Мощность мультисплита - это тепловая . Изучите вопрос . )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.