Аватар пользователя
AnarchyBuilder

Местный

Регистрация: 28.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

24.03.2022 в 15:02:59

Привет всем. Нужен совет. Планируем вентиляцию в две спальни трехкомнатной квартиры. из-за нехватки места приходится раставить ветнтиляторы и рекуператор по разным точкам квартиры.

В результате родилась такая схема, как на рисунке, с притоком в спальни (синий) и оттоком из кухни (оранжевый)

красным обозначен рекуператор, желтым вентеляторы (планируется soler palau или аналог)

будте ли работать такая вентиляция эффективно?

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

25.03.2022 в 09:26:52

AnarchyBuilder, Данных не достаточно. Для анализа нужны сечения воздуховодов, модели воздухораспределителей, заборных решеток, вентиляторов и рекуператора. Считать надо.

0
Аватар пользователя
AnarchyBuilder

Местный

Регистрация: 28.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

25.03.2022 в 19:22:45

диаметр воздуховодов 125, рекуператор расчитан на 70 м куб. в час. вентилятор возможно soler palau DT350/125 если хватит бюджета :(

Ну а вообще схема, когда в комнату только подается воздух, а выводится в другом помещении вообще имеет право на жизнь?

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4199

25.03.2022 в 21:20:26

Закрытые в произвольном сочетании двери вносят элемент неопределённости. Как при расчёте, так и по реальной эффективности. Но сама-по-себе схема имеет право на жизнь.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

25.03.2022 в 21:33:09

AnarchyBuilder написал: .... рекуператор расчитан на 70 м куб. в час. ....

pool написал: .... Как при расчёте, так и по реальной эффективности. Но сама-по-себе схема имеет право на жизнь. ....

Уж не вводили бы человека в заблуждение. При таком расходе воздуха схема не рабочая.

Хотя, если исходить из того что для себя делается то и такое сойдет ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4199

26.03.2022 в 00:19:31

Ким написал: ... Уж не вводили бы человека в заблуждение. При таком расходе воздуха схема не рабочая.

Ким, я ответил исключительно про схему. На цифры даже и не смотрел. Какое тут заблуждение?...

А производительность, действительно вызывает вопросы. Но там присутствует рекуператор, возможны нюансы.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

26.03.2022 в 00:38:52

А сам рекуператор ничего не шепчет ??? Всего встречал один раз когда вентиляторы вынесены за корпус установки, т.е. «баня отдельно и тапки отдельно …». Это если не рассматривать вариант рекуператор как отдельный модуль. Автор про это ничего не написал и видно ничего не напишет т.к. молчит

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
AnarchyBuilder

Местный

Регистрация: 28.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

26.03.2022 в 10:11:22

Ким написал: Это если не рассматривать вариант рекуператор как отдельный модуль.

рекуператор выполнен как отдельный модуль. вентеляторы устанавливаются отдельно от него, так задумано производителем. и в принципе можно подключить любой вентелятор.

Ким написал: При таком расходе воздуха схема не рабочая.

даже просто на две спальни не хватит? 70 кубов на 20 кв метров вроде бы достаточно по снипам? или я неправильно считаю?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

26.03.2022 в 11:05:34

AnarchyBuilder написал: рекуператор выполнен как отдельный модуль. вентеляторы устанавливаются отдельно от него, так задумано производителем. и в принципе можно подключить любой вентелятор.

Реально и возможно. Варианты исполнения есть.

{{post:7081846,даже просто на две спальни не хватит? 70 кубов на 20 кв метров вроде бы достаточно по снипам? или я неправильно считаю?

Написал же выше (очень неправильно себя же цитировать):

Ким написал: если исходить из того что для себя делается то и такое сойдет ....

Повторюсь, выбор производительности - Ваше право. Но Вы не учитываете воздушный баланс. У Вас в квартире есть санузел, но из него воздух не удаляется ? Каким образом должна работать вентиляция в нем (или в них ? сколько будет - Вы не написали) Еще одно. Кухня. По нормам удаление воздуха должно быть или 60 кубов (при электроплите) или 90 кубов (при газовой плите)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
AnarchyBuilder

Местный

Регистрация: 28.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

26.03.2022 в 14:43:57

Ким,

Ким написал: если исходить из того что для себя делается то и такое сойдет ....

не хочется "и так сойдет", хочется в спальне спать без головной боли от спертого воздуха и не страдать от шума вентилятора. Варианты с бризирами отпадают из-а того, что в одной спальне утепляется балкон с фасадным остеклением, там воздуховод не вставить.

Ким написал: У Вас в квартире есть санузел, но из него воздух не удаляется ? Каким образом должна работать вентиляция в нем (или в них ? сколько будет - Вы не написали) Еще одно. Кухня. По нормам удаление воздуха должно быть или 60 кубов (при электроплите) или 90 кубов (при газовой плите)

в кухне и санузлах свои вытяжки. вставить в вентканалы отдельные вентиляторы, плохо будет?

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4199

26.03.2022 в 17:52:04

AnarchyBuilder, говорить с позиции "плохо - хорошо" - это самодеятельный подход, который допускает в-общем-то всё, без ограничений.

в кухне и санузлах свои вытяжки

При расчёте баланса, их тоже надо учитывать.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

26.03.2022 в 20:41:36

AnarchyBuilder написал: не хочется "и так сойдет", хочется в спальне спать без головной боли от спертого воздуха и не страдать от шума вентилятора. Варианты с бризирами отпадают из-а того, что в одной спальне утепляется балкон с фасадным остеклением, там воздуховод не вставить.

Про бризер и разговора никакого нет. Никто и не предлагает варианты чтобы "после ночи голова болела.." По крайней мере в большинстве своем так стараются те кто пишет Вам.

  1. 70 кубов - это расход для одного человека. Все то что пишут местные теоретики про 15 кубов (типа импортные нормы) или 25 - считал и считаю что это мало. Минимальное значение на человека это 60 кубов воздуха в час (хотя, нормой читается 40 кубов). Повторяюсь, минимум 60 кубов - больше можно, меньше не желательно. Но как писал выше - Вы делаете для себя.

AnarchyBuilder написал: в кухне и санузлах свои вытяжки. вставить в вентканалы отдельные вентиляторы, плохо будет?

  • для используя вытяжных вентиляторов в санузлах, для их работы необходимо обеспечить их приточным воздухом. Иначе от них никакого прока ...
  • из двух неправильных вариантов (присоединить ли санузлы и кухню к рекуператору или поставить вытяжные вентиляторы) Вы предпочитаете самый худший вариант.
  • Посмотрите темы за прошлый год. Насколько помню, несколько их было в прошлом году. Там было все расписано ..
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
AnarchyBuilder

Местный

Регистрация: 28.07.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

27.03.2022 в 11:29:12

pool написал: При расчёте баланса, их тоже надо учитывать.

Ким написал: для используя вытяжных вентиляторов в санузлах, для их работы необходимо обеспечить их приточным воздухом. Иначе от них никакого прока ...

на кухне, санузлах вытяжка включается лишь переодически. Может быть есть системы, которые балансируют вентеляцию автоматически? например, отключают отток в рекуператоре при включении вытяжки на кухне?

Мне самое главное что бы ночью в спальне был нормальный воздухообмен. а днем и окошко можно приоткрыть, если на кухне что-то готовится.

наверно, невозможно по габоритам впихнуть в обычную квартиру такую систему, что бы она и днем и ночью идеальный воздухообмен обеспечивала, как на производстве.

Ким написал: 70 кубов - это расход для одного человека

а встречал формулу - норма воздухообмена для спальни = площадь умноженная на три. это не спора ради, просто пытаюсь понять, хватит ли мне лично. денег это стоит все больших, не хочется сделать и понять, что деньги потрачены зря.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

27.03.2022 в 14:02:24

AnarchyBuilder написал: а встречал формулу - норма воздухообмена для спальни = площадь умноженная на три. это не спора ради, просто пытаюсь понять, хватит ли мне лично. денег это стоит все больших, не хочется сделать и понять, что деньги потрачены зря.

практически во всех случаях где в находятся люди расчет делается проводится "по людям" а не по "кратности"

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

28.03.2022 в 09:25:57

AnarchyBuilder написал: диаметр воздуховодов 125, рекуператор расчитан на 70 м куб. в час. вентилятор возможно soler palau DT350/125 если хватит бюджета :(

AnarchyBuilder, Работать не будет.

0