MaSeVi,
MaSeVi написал:
Sarvatas написал: Аргументируют, что опасно использовать УЗО+автоматы из-за возможных проблем с N.
Значит, эту опасность они сгенерируют Вам сами, идиоты.
Sarvatas написал: Автомат защиты катушки контактора: Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., C-1A, 900 руб.
Можно заменить на клемму с предохранителем, будет дешевле.
Sarvatas написал: Кросс-модуль: Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4х11 ИЭК, 1300 руб.
Вообще он Вам там в щите не нужен, никак мода на эту идиотскую идею ставить кросс в квартиру не пройдёт.
Sarvatas написал: контактор на 40А
Вот так получше будет. 25А это если чисто активная (как правило) нагрузка, а её становится всё меньше и меньше в наше электронное время)))
Sarvatas написал: Но у этого нет ручного управления (вкл/выкл), нужная ли это опция?
В принципе вполне себе неплохо.
Sarvatas написал: ДИФавтомат (розетки санузел):
У Вас получается и стиральная, и розетки, и массаж ванной всё на одной линии/кабеле висят?
MaSeVi,
MaSeVi написал:
Sarvatas написал: Аргументируют, что опасно использовать УЗО+автоматы из-за возможных проблем с N.
Значит, эту опасность они сгенерируют Вам сами, идиоты.
Sarvatas написал: Автомат защиты катушки контактора: Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., C-1A, 900 руб.
Можно заменить на клемму с предохранителем, будет дешевле.
Sarvatas написал: Кросс-модуль: Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4х11 ИЭК, 1300 руб.
Вообще он Вам там в щите не нужен, никак мода на эту идиотскую идею ставить кросс в квартиру не пройдёт.
Sarvatas написал: контактор на 40А
Вот так получше будет. 25А это если чисто активная (как правило) нагрузка, а её становится всё меньше и меньше в наше электронное время)))
Sarvatas написал: Но у этого нет ручного управления (вкл/выкл), нужная ли это опция?
В принципе вполне себе неплохо.
Sarvatas написал: ДИФавтомат (розетки санузел):
У Вас получается и стиральная, и розетки, и массаж ванной всё на одной линии/кабеле висят?
MaSeVi, нет, все потребители на разных линиях, но расчет на то, что одновременно включаться они не будут (мало вероятно очень), поэтому на один автомат посадили