TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4949

06.06.2022 в 17:05:52

Тут всплыл еще один нюанс: квартира - распашонка, окна в комнатах выходят и на улицу, и во двор. На улицу выходят окна спальни и кухни, во двор выходят окна двух других комнат. При этом оконные клапаны стоят со стороны улицы, т.е. в спальне и кухне, а с другой стороны притока вообще нет (но окна - стеклопакет в деревянных рамах).

Решил сегодня (на улице +21) проверить вентиляцию. Если открыть окна с стороны двора - тяга отличная и бумагу уверенно прижимает к решетке в туалете. А вот открытые окно и лоджия в спальне притока не дают и тяги нет вообще.

Может оно конечно только сегодня так, но с этим тоже надо что-то делать. Не бегать спать же по разным комнатам по показаниям барометра.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

07.06.2022 в 23:24:45

TAB, Приточно-вытяжная система Lossneu прекрасно работает даже при полном отсутствии вытяжки,задумайтесь об этом.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4949

08.06.2022 в 12:23:28

КАТРАН, ну конечно работает. Но вентилятор в спальне я не хочу.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4949

27.06.2022 в 12:52:41

А кто-нибудь имел дело с VAKIO KIV Pro? Сей девайс интересует в сравнении с КИВ Квадро. А так же способен ли он направить поток приточного воздуха вдоль потолка, т.е. возможность разместить такое над кроватью. У него же выхлоп строго вверх, как я понял.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.