В стене гофра. Рукожоп, который ее прокладывал, сделал очень маленький радиус изгиба у пола, из-за чего не получается туда просунуть датчик ТП. Вопрос, может, есть какое-то секретное кунфу для подобных задач? Долбить стену и перекладывать гофру очень не хочется, на другой стороне стены уже чистовая отделка, а какое там качество штукатурки, и не посыпется ли все при долбежке - понятия не имею.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12018

12.04.2022 в 11:44:14

Видимо, провод достаточно гибкий, сминается. Прицепите датчик на кондуктор (длинный гибкий тонкий пруток), на конец прутка наклейте круглую бусинку, должна выступать вперед за сам датчик. Так и вводите, при застревании покручивайте. Первую попытку можете просто с бусинкой на конце датчика провести, без кондуктора, может и так получится. Весь провод и датчик можно смазать силиконовой смазкой.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12018

12.04.2022 в 11:51:58

Второй вариант - взять тонкую длинную трубку, которая сможет быть засунута до конца. В нее продеваете капроновую нитку насквозь, конец вытягиваете и по внешнему краю трубки протягиваете обратно то места держания. Вводите до упора. К свободному концу нитки прикрепляете датчик. Вводите в гофру до застревания, затем по несколько миллиметров возвратно-поступательными движениями шевелите трубку потягивая из нее нитку. Всю конструкцию (трубку и провод датчика) при этом легонько покручиваете в разные стороны. Хотя, если есть такая трубка, то она и послужит кондуктором для варианта 1 в предыдущем способе.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

12.04.2022 в 12:03:16

bc---- написал: Вопрос, может, есть какое-то секретное кунфу для подобных задач?

в нормальное время можно было бы найти малогабаритный датчик (заменитель). Пару раз аккуратно обтачивал (напильником) пластиковые корпуса датчиков (не проходили поворот в тонкой медной трубке).

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

12.04.2022 в 13:37:20

Мишутк написал: Второй вариант - взять тонкую длинную трубку, которая сможет быть засунута до конца. В нее продеваете капроновую нитку насквозь, конец вытягиваете и по внешнему краю трубки протягиваете обратно то места держания. Вводите до упора. К свободному концу нитки прикрепляете датчик. Вводите в гофру до застревания, затем по несколько миллиметров возвратно-поступательными движениями шевелите трубку потягивая из нее нитку. Всю конструкцию (трубку и провод датчика) при этом легонько покручиваете в разные стороны. Хотя, если есть такая трубка, то она и послужит кондуктором для варианта 1 в предыдущем способе.

Мишутк, про трубку идея хорошая, спасибо. Теперь найти бы что-то подходящее...

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12018

12.04.2022 в 15:58:43

bc----, в качестве кондуктора попробуйте тонкий антенный кабель. Обрезок оптоволокна. Кусочек пластика для 3д-ручки (или 3д-принтера), его предварительно выпрямить прогревая феном, он на катушке скручен. Тонкий металлический тросик (или сразу тросик в строительном, или тормозной тросик для велосипеда). Трубочка подходящей жесткости и диаметра - фторопластовая трубка для 3д принтера (но это дороговато для однократного применения).

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

12.04.2022 в 16:36:02

эх не те люди передачу очумелые ручки вели на ТВ :)

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

02.05.2022 в 18:01:53

я думаю так: раз старый датчик удалось извлечь, то новому мешает не геометрия, а недостаточная упругость кабеля. я бы попробовал зайти туда тонкой проходкой (типа струны пластиковой), и если она зайдёт нормально на нужную глубину, то привязать к ней датчик и попробовать пропихнуть их вместе, толкая струну. лишнюю часть струны откусить.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

14.08.2022 в 07:33:16

Dron/9K написал: раз старый датчик удалось извлечь

Где вы прочитали про старый датчик? :a

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.01.2023 в 22:11:32

Коллеги, сложился ли стандарт трубы для закладки полового датчика? Минимальный внутренний диаметр трубы, минимальный радиус её изгиба? Термостат с датчиком заказан на Алиэкспрессе и будет ехать долго, а трубку хочется заложить уже сейчас.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

08.01.2023 в 23:51:03

большинство терморегуляторных гильзованных термодатчиков в 16-ю гофру залезают легко и непринужденно, главное с поворотами и перегибами не жестить. если не лезет, сморим какой датчик хочет терморегулятор, покупаем, припаиваем к проводу, обуваем в термоусадку и в путь.

самый распространенный: нтц 10 килоом без корпуса (размером со спичечную головку)

0