15.04.2022 в 14:04:41
Здравствуйте. Подскажите. Как правильно сделать гидроизоляцию пола в ванной? Небольшая предыстория. Кирпичная хрущевка с большими перепадами потолка. Самая низкая точка оказалась в ванной комнате. Решили по всей квартире уменьшить высоту пола ну и ванной тоже. В ванне сняли пирог (там оказалось слой стяжки 4-5 см, мусор и какой-то толстый рубероид для гидроизоляции). Пирог думаю будет обычный: Гидроизоляция. Керамзит. Цпс. По гидроизоляции. Думаю использовать что-то из битумных, рулонных материалов. Или можно использовать полимерные мастики, что было бы предпочтительнее? По стяжке. Еще думал сделать керамзитобетон (смешать керамзит с цпс), но не уверен, что рабочие все смешают в правильной пропорции. Я правильно понимаю, что стяжка из керамзитобетона получается немного бугристая, но для укладки плитки это не помешает?
15.04.2022 в 16:57:07
EvgenRU написал: Пирог думаю будет обычный: Гидроизоляция. Керамзит. Цпс.
так у вас так и было сделано, только раньше не использовали керамзит, а использовали песок, или "мусор", у которого, кстати, шумоизоляция лучше чем у керамзита!
EvgenRU написал: Или можно использовать полимерные мастики, что было бы предпочтительнее?
можно. Полимерные предпочтительнее, т.к. более экологичны, и проще в работе.
EvgenRU написал: правильно понимаю, что стяжка из керамзитобетона получается немного бугристая, но для укладки плитки это не помешает
правильно, будет бугристая, и укладке плитки это мешает. Я сначала выравниваю бугры плиточным клеем, а потом укладываю плитку.
15.04.2022 в 17:34:21
Грэй, спасибо за ответы. Значит буду разговаривать с рабочими по керамзитобетону. Читал, что так получается прочнее стяжка. А еще вопрос. Что Вы думаете о битумно-эмульсионной мастики (жидкая резина)? Рабочие мне советуют ею покрыть всю квартиру во избежание протечек от полусухой стяжки, но как-то по всей квартире иметь битум считаю вредно для человека. Или я заблуждаюсь и никакого вреда от нее не будет?
15.04.2022 в 18:01:09
EvgenRU, Пирог думаю будет обычный: Гидроизоляция. Керамзит. Цпс., Это не обычный, а проблематичный (порно). Есть готовые облегченные смеси! во избежание протечек от полусухой стяжки,, воды там практически нет, чего там может протечь?
15.04.2022 в 18:31:06
dmitrovski написал: Цпс., Это не обычный, а проблематичный (порно). Есть готовые облегченные смеси!
А несколько примеров такой смеси не подскажите. Был бы благодарен.
dmitrovski написал: во избежание протечек от полусухой стяжки,, воды там практически нет, чего там может протечь?
Вот и я думаю. Что они там собираются лить. Можно же обойтись полиэтиленовой пленкой в 150-200 мкр. для подстраховки.
15.04.2022 в 19:24:21
EvgenRU, Palafloor 307.
15.04.2022 в 20:03:40
EvgenRU написал: А еще вопрос. Что Вы думаете о битумно-эмульсионной мастики (жидкая резина)?
эта смесь для наружных работ, внутри она вредна. Далее. "от протечек" не нужна сплошная гидроизоляция, потому что стяжка это не вода, она не протекает через плоскость плиты перекрытия. Консистенция стяжки это не "компот" и даже не "суп", косистенция стяжки - это "каша". Каша может протечь только в крупные сквозные отверстия в перекрытии, если такие есть. Если есть такие отверстия, они предварительно заделываются более гутой смесью - густой "кашей" Вот и всё, что нужно, чтобы стяжка не "протекла". И не нужно никакой гидроизоляции. Ваши работники, видимо, впервые собираются делать стяжку, да и вообще, ремонт. Советую вам найти хотя бы одного более опытного работника.
15.04.2022 в 20:18:40
Грэй написал: внутри она вредна
дык жеж всю жизнь жили :) а может люди курят ?
16.04.2022 в 13:07:45
Грэй написал: эта смесь для наружных работ, внутри она вредна. Далее. "от протечек" не нужна сплошная гидроизоляция, потому что стяжка это не вода, она не протекает через плоскость плиты перекрытия. Консистенция стяжки это не "компот" и даже не "суп", косистенция стяжки - это "каша". Каша может протечь только в крупные сквозные отверстия в перекрытии, если такие есть. Если есть такие отверстия, они предварительно заделываются более гутой смесью - густой "кашей" Вот и всё, что нужно, чтобы стяжка не "протекла". И не нужно никакой гидроизоляции. Ваши работники, видимо, впервые собираются делать стяжку, да и вообще, ремонт. Советую вам найти хотя бы одного более опытного работника.
Еще раз у них уточнил, что они там такого собираются лить. Оказывается они хотят проливать керамзит дополнительно молочком. Еще появилась мысль положить минвату которая под стяжку поверх керамзита в комнатах для звукоизоляции. Для нее ведь нужна твердая, ровная поверхность.
dmitrovski написал: EvgenRU, Palafloor 307.
спасибо.
16.04.2022 в 16:58:12
EvgenRU написал: Еще появилась мысль положить минвату которая под стяжку поверх керамзита
плохая мысль - минвату на стяжку: Керамзит - это уже стяжка.
EvgenRU написал: По стяжке. Еще думал сделать керамзитобетон (смешать керамзит с цпс), но не уверен, что рабочие все смешают в правильной пропорции.
Вы думаете одно, они думают другое... Вы либо рабочих меняйте. либо в консерватории определяйтесь (с))). Попочитайте тему фак по стяжке
17.04.2022 в 13:13:40
EvgenRU написал: Здравствуйте. Подскажите. Как правильно сделать гидроизоляцию пола в ванной? Небольшая предыстория. Кирпичная хрущевка с большими перепадами потолка. Самая низкая точка оказалась в ванной комнате. Решили по всей квартире уменьшить высоту пола ну и ванной тоже. В ванне сняли пирог (там оказалось слой стяжки 4-5 см, мусор и какой-то толстый рубероид для гидроизоляции). Пирог думаю будет обычный: Гидроизоляция. Керамзит. Цпс. По гидроизоляции. Думаю использовать что-то из битумных, рулонных материалов. Или можно использовать полимерные мастики, что было бы предпочтительнее? По стяжке. Еще думал сделать керамзитобетон (смешать керамзит с цпс), но не уверен, что рабочие все смешают в правильной пропорции. Я правильно понимаю, что стяжка из керамзитобетона получается немного бугристая, но для укладки плитки это не помешает?
EvgenRU, Шумоизоляция и плавающая стяжка 50-60мм из пескобетона типа Хольцим. В Ванной обмазочная гидроизоляция поверх стяжки типа Ceresit CR166, двухкомпонентная цементная, в месте стыка со стеной гидроизоляционная лента типа Ceresit CL152.
17.04.2022 в 13:53:15
Грэй написал: плохая мысль - минвату на стяжку: Керамзит - это уже стяжка.
Не могли бы немного подробнее если есть желание разумеется. Я правильно Вас понял, что вату нужно класть только на плиты перекрытия? Мне казалось это оптимальное решение по цене и изоляции нашего громкого топота для соседей снизу. Да и по тому же СНиПу звукоизоляция обязательное условие. Не хочется, чтобы на меня потом в суд подали. У производителей специализированных минват под стяжку есть условие, что ее нужно класть на твердую, ровную поверхность, но как все понимают, в хрущевках такого не найти. Следовательно нужно чем-то предварительно выровнять плиты-перекрытия. Я много раз слышал\читал о такой возможности.
17.04.2022 в 16:34:39
EvgenRU, подсыпка из песка, но не с улицы. Мин.плита 20мм, геотекстиль, сетка щелочестойкая, ветонит 4350 от 25мм