24.05.2022 в 19:27:55
Vadim 161 написал: Можно
Спасибо. Уже легче. Тогда второй вопрос. Как я уже писал, проводка в доме разделена на две группы. Теперь добавится три группы розеток. А если правое крыло еще разделить на две части. Опять же по чердаку провести кабель до распределительной коробке в комнате 4. Отрезать провод из 3 комнаты, а 4 и 7 комнаты от отдельного автоматического выключателя. Или не стоит заморачиваться?
25.05.2022 в 16:32:22
AlNik написал: Отрезать провод из 3 комнаты, а 4 и 7 комнаты от отдельного автоматического выключателя. Или не стоит заморачиваться?
Если ни каких особо мощных нагрузок не предвидится, то можно и не разделять.
Грубый, но справедливый
14.01.2023 в 17:44:07
Доделал проводку в доме. Медным проводом с заземлением проложил три группы розеток. Для стиралки,микроволновки,кондиционера. Старую алюминиевую проводку разбил на группы и оставил в основном для освещения.
14.01.2023 в 19:10:19
AlNik, и не лень было охотиться за 13А ? :)
14.01.2023 в 22:13:10
AlNik написал: Доделал проводку в доме. Медным проводом с заземлением проложил три группы розеток. Для стиралки,микроволновки,кондиционера. Старую алюминиевую проводку разбил на группы и оставил в основном для освещения.
AlNik, смесь В и С - типа, слепили из того, что было?
15.01.2023 в 09:20:47
СтранникXXI написал:
AlNik написал: Доделал проводку в доме. Медным проводом с заземлением проложил три группы розеток. Для стиралки,микроволновки,кондиционера. Старую алюминиевую проводку разбил на группы и оставил в основном для освещения.
AlNik, смесь В и С - типа, слепили из того, что было?
СтранникXXI, Ну можно сказать что так. Скоро начну щиток для гаража и хозпостроек делать. Буду ставить автоматы С. А на этом щите поменяю все на В.
15.01.2023 в 12:27:05
AlNik, логичнее сделать наоборот.
15.01.2023 в 12:53:21
СтранникXXI написал: AlNik, логичнее сделать наоборот.
СтранникXXI, Почему,объясните пожалуйста.
15.01.2023 в 13:37:19
AlNik написал:
СтранникXXI написал: AlNik, логичнее сделать наоборот.
СтранникXXI, Почему,объясните пожалуйста.
AlNik,
AlNik написал: ВТБ!, Старая ВЛ.
AlNik, Тут все должно быть более конкретно. Понятие ожидаемый ТКЗ вам известен ? Линия старая, вам неизвестно, какой ток короткого замыкания у вас будет на конце ваших групповых линий. И, возможно оптимальная защита будет обеспечиваться только автоматами с кривой В.
15.01.2023 в 13:45:56
dokar написал:
AlNik написал:
СтранникXXI написал: AlNik, логичнее сделать наоборот.
СтранникXXI, Почему,объясните пожалуйста.
AlNik,
AlNik написал: ВТБ!, Старая ВЛ.
AlNik, Тут все должно быть более конкретно. Понятие ожидаемый ТКЗ вам известен ? Линия старая, вам неизвестно, какой ток короткого замыкания у вас будет на конце ваших групповых линий. И, возможно оптимальная защита будет обеспечиваться только автоматами с кривой В.
dokar, Вот и я так подумал. Проводка плохая, пусть лучше при меньшем токе КЗ выбьет. Кстати я вначале все автоматы с характеристикой С поставил. А потом на просторах интернета начитался разных мнений по этому поводу и решил поменять АВ на В.
15.01.2023 в 20:08:06
AlNik написал: Проводка плохая, пусть лучше при меньшем токе КЗ выбьет.
Однако, в сельском доме ток КЗ обычно мало зависит от проводки. Основной вклад в сопротивление, ограничивающее этот ток, делает длинная уличная линия. Оценить ожидаемый ток КЗ можно по величине подсадки напряжения при включении чайника известной мощности. А выбор характеристики автомата (B или C) диктуется не желанием получить ток поменьше (ток КЗ от автомата не зависит совсем), а гарантией быстрого срабатывания автомата при этом КЗ. Если линия вместе с проводкой при КЗ гарантирует ток, достаточный для электромагнитного расцепителя автомата C (10 номиналов автомата) - можно ставить C. Если не гарантирует - нужно B.
16.01.2023 в 13:52:57
AlexeyL, по мощности чайника ориентироваться - очень большая погрешность - и мощность китайская и нагрев спирали... Пробовал так... По уму нужен амперметр и вольтметр.
16.01.2023 в 18:34:48
BV написал: По уму нужен амперметр и вольтметр.
По уму достаточно одного
16.01.2023 в 18:36:41
Radio, это совсем по уму)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.