Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11271

13.05.2022 в 13:09:39

cineman написал: Компенсатор, установленный на коллекторе, это чья то глупость, которую ютубные сантехники резко начали повторять. Если их устанавливать, то под кухонной мойкой, на вентиль для подключения кухонного смесителя.

cineman, если ни что другое не помогает, попробуйте всё же прочесть инструкцию от производителя. Там как раз компенсаторы и у FAR и у VALTEC установлены именно на коллекторах.

Кстати, гаситель гидроударов на коллекторе в основном применяется в роли расширительного бачка малого объема от роста давления в статике на хол.воде при нагреве её до комнатной температуры в трассах без разбора.

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16865

13.05.2022 в 13:26:32

понимать то нечего:

Нет никаких "объяснений" есть лишь суеверия произошедшие от нежелания учиться/думать. И противоречащие, как справедливо указал

Если нечего, зачем вы свои дельные мысли размазываете здесь в очередной раз?

0
Recolorant
Recolorant
Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 113

13.05.2022 в 13:28:55

cineman написал: Есть смысл установить перед горячим коллектором трёхходовой кран для переключения на проточник

Спасибо, дельное предложение. Посмотрю что есть, вот, например, у Валтека есть VT.360.N.05.

cineman написал: Гидроудар может случиться на концах трубопроводов

Как насчет гидроудара из стояка, насколько такое возможно? Еще встречал, что если разводка не большая ( у меня максимум 3 метра до потребителя), то можно поставить только на коллектор холодной воды, для компенсации температурных расширение. Правда, тут тоже спорно, если разводка на сшитом полиэтилене, он спокойно расширяется в рамках дельты 20-25 градусов. Или не так?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3763

13.05.2022 в 13:42:05

СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий, где озвучена обязательная установка обратных клапанов

Обязательные требования в СНиП в СП -только рекомендации

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16865

13.05.2022 в 13:46:34

Recolorantпо поводу жесткости я имел ввиду то, что по моим наблюдениям, высокая жесткость - не типично для мск. Возможно, действительно, имеет смысл разделить и 10вв будет достаточно, если это не магистральник, а умягчение.

Редукторы мембранные нужны. Из тех, что вы указали, мне не все известны. 1-2 не знаю. Giacomini норм. Валтек лучше не ставить.

Коллекторы с вентилями, не у всех и не обязательно регулировочные, скорее наоборот: такие у фар. Большинство коллекторов для водоснабжения, например овентроп, с запорными вентилями и евроконусами. Если вам ek важно. Они могут ошибочно указываться, продажниками, как регулировочные, но это не так и не нужно. Коллекторы с шаровыми краниками на отводах совсем не имел ввиду.

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16865

13.05.2022 в 13:51:29

Штатная прилипала, группа поддержки подключилась...

И такая дребедень... уже много лет, вопрос собственно в названии темы

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.05.2022 в 14:22:01

Technik-san написал: cineman, если ни что другое не помогает, попробуйте всё же прочесть инструкцию от производителя.

Этот большой друг Мастер.Мска не видит компенсаторов на входе смесителя в собственной ссылке, ни в тексте, ни на картинке. Не знаю, что ему поможет.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11271

13.05.2022 в 14:37:43

Aтос написал:

СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий, где озвучена обязательная установка обратных клапанов

Обязательные требования в СНиП в СП -только рекомендации

Aтос,

Да что ж это такое сегодня происходит - то один обр.клапаны назло Правилам не рекомендует, другому ютубные сантехники соли насыпали на раны, третий СП воспринимает как рекомендации, а не как Правила

Свод Правил (СП) УСТАНАВЛИВАЕТ ТРЕБОВАНИЯ, а не рекомендует Цитата в подтверждение:

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию внутренних систем водоснабжения и водоотведения во вновь строящихся и реконструируемых производственных, общественных высотой не более 50 м и жилых зданиях высотой не более 75 м, включая многофункциональные здания и здания одного функционального назначения.

Атос А теперь попробуйте вы подтвердить предметно свои высказывания о рекомендательном характере СП по сравнению со СНиП

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3763

13.05.2022 в 15:13:39

А теперь попробуйте вы подтвердить предметно

не вопрос

Свод правил - документ по стандартизации, содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов;

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 18 мая 2018 г. N 22434-ОГ/08

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение и сообщает.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Федеральный закон N 384-ФЗ) безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований Федерального закона N 384-ФЗ и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 Федерального закона N 384-ФЗ перечни, или требований специальных технических условий.

Согласно части 4 статьи 6 Федерального закона N 384-ФЗ национальные стандарты и своды правил являются обязательными для применения в случае, если они включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона N 384-ФЗ ( Перечень).

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3496

13.05.2022 в 16:37:28

Technik-san написал: Aтос, Да что ж это такое сегодня происходит

Это не сегодня, у него так всегда было. Что можно ожидать от автора множества перлов-типа такого, ... и множества подобных :tambourinedance:

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3763

13.05.2022 в 16:47:16

У меня? по ссылке которую вы дали Постановление правительства подписанное Путиным В.В.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.