ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

09.06.2022 в 13:59:09

Alexey02 написал: Обновил таблицу,

Мне кажется, что мощность кондиционеров занижена, но 10А хватит за глаза.

На линию света 3 удобнее двухполюсный (или 1+N) ВА.

Проточный водонагреватель... Накопительный в сан.тех.шкаф спрятать никак?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexey02
Alexey02
Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

09.06.2022 в 14:18:09

ВТБ!, https://midea-air.ru/cat/bytovye/12353-msag2-07n8c2-i-msag2-07n8c2-o/ Стоит по 0,68. Инверторный. Да, на 0,7 надо исправить. в режиме обогрева работать не будет. Для накопительного места нет. проточник разве плохо... А зачем двух полюсный на линию 3?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

09.06.2022 в 15:33:05

Alexey02 написал: зачем двух полюсный на линию 3?

Допустим, протечка в сан.узле - с потолка. Мало того, что в туалете света нет, так ещё и УЗО пол-квартиры отключит - и не включишь просто так.

Alexey02 написал: Для накопительного места нет

Горизонтально под потолком, вертикально внутри сантехшкафа. Плоские глубиной меньше 30 см до ста литров. Тонкие цилиндрические до пятидесяти. Под мойку до пятидесяти.

Alexey02 написал: проточник разве плохо

Хорошо, если киловатт от четырнадцати (для одной точки одновременно) и выше.

0

Следование моим советам вредит кошельку

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

09.06.2022 в 17:50:17

ВТБ! написал: Хорошо, если киловатт от четырнадцати (для одной точки одновременно) и выше.

Да ладно Вам. Летом в жару принять душ хватит и 5-ти. Мне хватает 3-х.

0
Alexey02
Alexey02
Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

17.06.2022 в 08:48:36

Alexey02 написал: Новый

А вот с такой схемой на этажном электрощите, мне можно ли создавать ДСУП. Правильно ли я понимаю схему: делаю у стояков в ванной КУП, от шины РЕ в квартирном щите проводом 1х6 подключаю шину в КУП, от шины КУП проводом 1х2,5 подключают металлические стояки. И вообще нужно ли это делать

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

17.06.2022 в 10:29:23

ВТБ! написал: Хорошо, если киловатт от четырнадцати (для одной точки одновременно) и выше.

Прекратите толкать дезу. 3,5 прекрасно хватает на нормальный душ. Лично использую такой.

ВТБ! написал: Допустим, протечка в сан.узле - с потолка. Мало того, что в туалете света нет, так ещё и УЗО пол-квартиры отключит - и не включишь просто так.

Что у вас за фантазии нездоровые? :popcorn

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

17.06.2022 в 10:30:30

ВТБ! написал: Допустим, протечка в сан.узле - с потолка. Мало того, что в туалете света нет, так ещё и УЗО пол-квартиры отключит - и не включишь просто так.

Что у вас за фантазии нездоровые? :popcorn

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

17.06.2022 в 11:54:39

Alexey02 написал: можно ли создавать ДСУП.

Можно.

Alexey02 написал: И вообще нужно ли это делать

Нужно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Alexey02
Alexey02
Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

17.06.2022 в 12:27:21

MaSeVi, спасибо, а с подключением все правильно написано?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18157

17.06.2022 в 12:30:35

Alexey02 написал: MaSeVi, спасибо, а с подключением все правильно написано?

Alexey02, Не за что. Да, правильно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Alexey02
Alexey02
Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

18.06.2022 в 10:12:34

Делаю сейчас проводку для освещения. Часть освещения в комнатах будет работать от трансформаторов (подсветка натяжного потолка, полок и пр.) В каждой комнате будет иметься встроенный шкаф, на кухне соответственно гарнитур, а в ванной шкафчик. В целях экономии протяженности кабеля и стоимости работ, прокладываю кабеля для трансформаторов не в отдельный щит слаботочки у входной двери (получается до него от выключателя вести, а потом от него до светильников), а от выключателя прокладываю кабель в верхнюю часть будущего встроенного шкафа. Где планирую, в верхнем отдельном отделении шкафа (антресоли кухни, шкафчика) разместить трансформаторы.

Сомнения в отношении трансформатора в ванной (подсветка потолка и тумбы), планирую разместить в шкафчике ванной комнаты над инсталяцией (мокрой зоны нет, далеко от душа, раковины, стояка). В ванной может быть повышенная влажность какое-то время (но полотенчик, теплый пол будут). Есть ли риск по работе трансформатора в шкафчике? так делают на практике?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу