megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.06.2022 в 11:55:21

Sedoff, :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Sedoff
Sedoff
Новичок

Регистрация: 27.05.2022

Москва

Сообщений: 52

03.06.2022 в 08:34:11

MaSeVi, На 50А кому-то продать? Денег стоят немерено сейчас.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18055

03.06.2022 в 09:14:16

Sedoff написал: На 50А кому-то продать?

Ну, не знаю. Ну думаю, что ради одного автомата кто-то подорвётся...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27081

03.06.2022 в 10:11:28

Sedoff написал: На 50А кому-то продать?

Вы определились с сечением кабеля ввода?

Для кабеля с медными жилами сечением 10 ка.мм в трубе допустимый длительный ток 55А. Для сечения 6 кв.мм - 40А.

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18055

03.06.2022 в 10:23:07

ВТБ! написал: Для кабеля с медными жилами сечением 10 ка.мм в трубе допустимый длительный ток 55А. Для сечения 6 кв.мм - 40А.

Пусть прокладывает 10-ку, вдруг электрокоммунизЬм подоспеет ко двору.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Sedoff
Sedoff
Новичок

Регистрация: 27.05.2022

Москва

Сообщений: 52

03.06.2022 в 10:49:11

ВТБ! написал:

Sedoff написал: На 50А кому-то продать?

Вы определились с сечением кабеля ввода?

Для кабеля с медными жилами сечением 10 ка.мм в трубе допустимый длительный ток 55А. Для сечения 6 кв.мм - 40А.

ВТБ!, Там уже стоит 3Х4 кв мм.

0
Sedoff
Sedoff
Новичок

Регистрация: 27.05.2022

Москва

Сообщений: 52

03.06.2022 в 10:50:03

MaSeVi, 4-ка стоит уже.зХ4 ГОСТ ps. на плиту тоже 3Х4

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27081

03.06.2022 в 11:50:52

Sedoff написал: Там уже стоит 3Х4 кв мм.

Уточните способ прокладки - в трубе, в штукатурке, в коробе. Впрочем, какая разница?

Вы попали на деньги.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Sedoff
Sedoff
Новичок

Регистрация: 27.05.2022

Москва

Сообщений: 52

03.06.2022 в 11:54:23

ЛИБО...первый поставить 32А затем в квартирном тоже 32А и реле напряжения не 50 а 40А и оставить везде 4 кв.мм. провод

0
Sedoff
Sedoff
Новичок

Регистрация: 27.05.2022

Москва

Сообщений: 52

03.06.2022 в 11:55:18

ВТБ!, С чего я попал,только что понакупал разного ... В трубе он входит в квартиру . Через низ,ибо по потолкам нельзя.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18055

03.06.2022 в 12:05:41

Sedoff написал: реле напряжения не 50

Вот такое.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу