22.12.2005 в 15:34:51
Есть ли в ней косяки?
22.12.2005 в 15:43:46
не вникал. только сразу вопрос: а освещение и розетка санузлов - надо ли вместе? да и освещение 16 А ... не многовато ли?
22.12.2005 в 16:00:40
vitaly.M написал : не вникал. только сразу вопрос: а освещение и розетка санузлов - надо ли вместе?
да и освещение 16 А ... не многовато ли?
Не пояснил я однако. Речь идет о новостройке.
16А предусмотрен на свет в имеющемся щитке и стоит от строителей. Освещение санузлов с розеткой тоже сделано строителями и проложенно в стяжке соседей с верху. Две эти линии, то есть верхную проводку менять не буду и оставлю ее такой какой сделали и соответсвенно номиналы автоматов.
Все остальное (нижную часть-розеточную) менять буду полностью. Розеточная часть кухни в 25А, плита 32А это по проекту (как строители сделали).
Ну и отдельно аналогично розеточной части кухни с отдельным УЗО группа "стационарное оборудование" (электроплита, стиралка, водогрей, небольшая сауна на 2300 Ватт).
Составляет это все дело 14 модулей в однорядный щиток ABB на 12(14) модулей.
Как раз все дырки забиты будут.
P.S. Строителями на всю квартиру, кроме соответственно санузлов было предусмотрено одно УЗО на 30мА.
22.12.2005 в 16:15:52
2ПОС 40,
Косяки и замечания:
1) Суммарный ток автоматов в группах 57А а ток УЗО - 50А.
=> УЗО надо на 63А
2) В щитке нет запасного места.
По жизни выходило всегда так, что запас никогда не был лишним.
3) Может быть имеет смысл сделать на холодильник отдельную линию со своим УЗО + автомат.
4) Не указано сечение проводов
5) На две комнаты 16А может быть мало - вам виднее, какое будет оборудование.
6) Может быть сауну переместить под УЗО 10ма, увеличив макс ток УЗО?
22.12.2005 в 17:11:21
BV написал : 2ПОС 40,
Косяки и замечания: 1) Суммарный ток автоматов в группах 57А а ток УЗО - 50А. => УЗО надо на 63А
Там в схеме вводной автомат на 50 А, так что вроде нормально.
2ПОС 40,
А там, где на розетки 25 А автоматы стоят, сами розетки на 25 А тока рассчитаны?
22.12.2005 в 17:17:46
BV написал : 2ПОС 40,
Косяки и замечания: 1) Суммарный ток автоматов в группах 57А а ток УЗО - 50А. => УЗО надо на 63А 2) В щитке нет запасного места. По жизни выходило всегда так, что запас никогда не был лишним.
3) Может быть имеет смысл сделать на холодильник отдельную линию со своим УЗО + автомат. 4) Не указано сечение проводов 5) На две комнаты 16А может быть мало - вам виднее, какое будет оборудование. 6) Может быть сауну переместить под УЗО 10ма, увеличив макс ток УЗО?
Peter1234 написал : 2ПОС 40,
А там, где на розетки 25 А автоматы стоят, сами розетки на 25 А тока рассчитаны?
16А розетки и это вместе с автоматом на 25А строителями (проектом) предусмотрено, если речь идет об розеточной части кухни.
22.12.2005 в 17:21:48
ПОС 40 написал : 16А розетки. Это по проекту соответственно.
Это не совсем верно, так как теоретически есть возможность воткнуть в одну розетку потребитель на 25 А, а она на это не рассчитана.
22.12.2005 в 17:35:16
Peter1234 написал : Это не совсем верно, так как теоретически есть возможность воткнуть в одну розетку потребитель на 25 А, а она на это не рассчитана.
Ну, если взять евроштепсель и присобачить его к нагрузке с током в 25 ампер, то да. Но евроштепсель присобачивать к приборам более 16А адекватная фирма присобачивать не будет. Еще один момент это подсоединение шлейфованием через сами розетки с самозажимными контактами. Они рассчитаны на 16А, а тут 25А. Могут быть неприятные последствия.
В принципе сам ответил на вопрос, что нужно делать два по 16А или не подключать шлейфованием розетки.
Блин! Еще одну линию в стяжде выковыривать. Посудомойку туда и холодильник наверное подключу и про меленький щиток придется забыть.
Заодно разделю сауну и стиралку с водонагревателем на 25А (или 16 поставлю для 2300 Ваттной сауны хватит) и 16А.
Это еще плюс линия.
22.12.2005 в 18:43:25
2ПОС 40, 2Peter1234,
1) Упс, про вводной автомат пропустил, вы правы...
2) Хорошо, что сейчас, а не потом поняли.... ;)
3) Если сработает УЗО не из-за холодильника - тухлые продукты
4) Чем делаем соединения на большие токи, если будут?
5) Захочется же когда-то включить в одной комнате утюг, а в другой обогреватель ? :)
6) Сауна всё-же во влажном помещении стоит, хотя не обязательно 10ма нужно.
Кроме этого есть более обыденная вещь, такая как удлиннитель с 3-мя...5-ю розетками на конце ;)
23.12.2005 в 08:38:57
BV написал : 2ПОС 40, 2Peter1234,
1) Упс, про вводной автомат пропустил, вы правы... 2) Хорошо, что сейчас, а не потом поняли.... ;) 3) Если сработает УЗО не из-за холодильника - тухлые продукты 4) Чем делаем соединения на большие токи, если будут? 5) Захочется же когда-то включить в одной комнате утюг, а в другой обогреватель ? :) 6) Сауна всё-же во влажном помещении стоит, хотя не обязательно 10ма нужно.
Кроме этого есть более обыденная вещь, такая как удлиннитель с 3-мя...5-ю розетками на конце ;)
Можно и в патрон для лампочки под потолком вкрутить
удлинитель или еще круче в патрон для освещения
эл. духовки. Производитель четко обозначил ток для
которого эта розетка предназначена и выпускает
соответствующие потребители с соответствующими
вилками ( процитирую предыдущего чела - на конце).
Да и плохой контакт в розетке при токе 10А спокойно
плавит розетку и вилку провоцируя пожар оставляя
16А автомат в покое.
Чуть не забыл, есть еще клоуны сующие пальчики в розетку УЗО таких только приветствует, нагрузка как
нагрузка тока утечки нет.
Так получается что заводить эл. в квартиру низзя, бо
наебне.
23.12.2005 в 10:00:19
2ПОС 40,
Выкинь этот рисунок и садись с чистого листа рисовать, только перед этим, хотя бы ПУЭ И Электроустановки зданий прочитай. В конце концов - пройдись по форуму, все азы и ляпы уже тыщу раз описывались...
23.12.2005 в 10:36:04
BV написал : 2ПОС 40,
Косяки и замечания: 1) Суммарный ток автоматов в группах 57А а ток УЗО - 50А. => УЗО надо на 63А 2) В щитке нет запасного места. По жизни выходило всегда так, что запас никогда не был лишним.
3) Может быть имеет смысл сделать на холодильник отдельную линию со своим УЗО + автомат. 4) Не указано сечение проводов 5) На две комнаты 16А может быть мало - вам виднее, какое будет оборудование. 6) Может быть сауну переместить под УЗО 10ма, увеличив макс ток УЗО?
По поводу токов- не надо забывать о понижающих коэффициентах при расчете рабочего тока вводного аппарта защиты. Нельзя (категорически) просто суммировать токи по автоматам. См. СП31-110-2003 или РМ2696А
23.12.2005 в 10:52:15
DMC написал : 2ПОС 40,
Выкинь этот рисунок и садись с чистого листа рисовать, только перед этим, хотя бы ПУЭ И Электроустановки зданий прочитай. В конце концов - пройдись по форуму, все азы и ляпы уже тыщу раз описывались...
Читал я все это и это ГОСТ Р 51628-2000. Меня самого удивила схема, сделанная строителями в квартире и соответственно по проекту. Ну я решил если проектом предусмотрено на группу с розетками в 16А вешать автомат 25А значит можно сделать и еще одну группу по аналогии. Как по ГОСТ Р 51628-2000 нарисовать схему это не составляет труда, но цель была как можно компактней сделать схему. Если есть причины так не делать, значит делать буду строго по ГОСТ.
kotofey написал : По поводу токов- не надо забывать о понижающих коэффициентах при расчете рабочего тока вводного аппарта защиты. Нельзя (категорически) просто суммировать токи по автоматам. См. СП31-110-2003 или РМ2696А
По поводу токов я исходил из рекомендаций производителя.
Выключатель дифференциальный ВД 1-ХХ
При использовании выключателя ВД1-ХХ необходимо последовательно с ним включать автоматический выключатель ВА ХХ-ХХ (аналогичного или меньшего номинала), так как функционально выключатель ВД1-ХХ не предусматривает защиты от сверхтока короткого замыкания и перегрузки).
23.12.2005 в 11:13:16
2ПОС 40,
Ну а раз читал, то чего бездельничаешь?
23.12.2005 в 11:29:27
DMC написал : 2ПОС 40,
Ну а раз читал, то чего бездельничаешь?
Новая схема с учетом замечаний (версия 2)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу