Есть подозрение, что по двум УЗО нарушается требование селективности(п. 7.1.83 ПУЭ):

УЗО2 (16+16+16+16) * 0,4 = 25 ma , что больше 1/3 *30 ma

УЗО3 (32+16+16) * 0,4 = 25 ma , что больше 1/3 *30 ma

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

26.12.2005 в 10:09:01

2vb,

Только не селективности, аправил эксплуатации самого узо. Возможны ложняки или пстоянное срабатывание...

0
Аватар пользователя
ПОС 40

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

26.12.2005 в 10:23:55

vb написал : Есть подозрение, что по двум УЗО нарушается требование селективности(п. 7.1.83 ПУЭ):

УЗО2 (16+16+16+16) * 0,4 = 25 ma , что больше 1/3 *30 ma

УЗО3 (32+16+16) * 0,4 = 25 ma , что больше 1/3 *30 ma

При установке УЗО !!!ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!! должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

Я так понимаю, что этот пункт предназначен к расчету УЗО в учетно-групповом щитке. Там стоит 100 мА, а из этого пункта следует, что УЗО должно быть не 100 мА, а (30+30+10)*3=270, то есть 300 мА.

Я оставлю как есть 100 мА, а будет срабатывать без причинно поставлю 300 мА.

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

26.12.2005 в 11:45:04

ПОС 40 написал : При установке УЗО !!!ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!! должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

Я так понимаю, что этот пункт предназначен к расчету УЗО в учетно-групповом щитке. Там стоит 100 мА, а из этого пункта следует, что УЗО должно быть не 100 мА, а (30+30+10)*3=270, то есть 300 мА.

Я оставлю как есть 100 мА, а будет срабатывать без причинно поставлю 300 мА.

Правильнее будет поставить на 300мА, с характеристикой S

0
Аватар пользователя
Serg333

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134

26.12.2005 в 12:51:29

Что дает это S ????? Что обозначает?

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

26.12.2005 в 13:19:23

Serg333 написал : Что дает это S ????? Что обозначает?

S- время-токовая характеристика, или селективное УЗО. Legrand, например, советует на ввод ставить именно его.

0
Аватар пользователя
Serg333

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134

26.12.2005 в 14:49:30

Почти понятно.

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

26.12.2005 в 14:54:08

Serg333 написал : Почти понятно.

Селективное- еще и временная характеритика. Оно всегда (даже при наличии многих УЗО) сработает последним, правильнее его назвать дифавтомат

0
Аватар пользователя
Serg333

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134

26.12.2005 в 16:22:37

Спасибо! Былиб еще сайты такие где все бы объяснялось ез научного трепа а просто и по-человечески!!

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

26.12.2005 в 16:29:14

Serg333 написал : Спасибо! Былиб еще сайты такие где все бы объяснялось ез научного трепа а просто и по-человечески!!

Я вот счаз смотрю сайт www.legrand.ru, правда пока не могу сказать о пользе-ищу другое но стои глянуть

0
Аватар пользователя
Serg333

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134

26.12.2005 в 16:49:44

Ага. Я сегодня смотрел весь день узо.ру. Не особо доходчиво, особо для людей, которые считают, что тока нет! И напряжения кстати тоже!

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

26.12.2005 в 16:52:01

Serg333 написал : Ага. Я сегодня смотрел весь день узо.ру. Не особо доходчиво, особо для людей, которые считают, что тока нет! И напряжения кстати тоже!

прислал бы руководство по дифзащите леграновское, но оно тянет мегов на 9 или поболее. Надо-поделюсь

0
Аватар пользователя
Serg333

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134

26.12.2005 в 17:40:00

Я пока сам не знаю надо оно мне или нет. Надо почитать скачанное пока. Успокоиться.Приходил тока что электрик и сказал, что земли в доме нету и УЗО вам мол нафиг не надо. Лучше занулить .Хотя говорит, если вы сильно хотите коробочку красивую еще одну в щитке, то пожалста, могу поставить хоть десяток!

0
Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

26.12.2005 в 17:42:01

Serg333 написал : Я пока сам не знаю надо оно мне или нет. Надо почитать скачанное пока. Успокоиться.Приходил тока что электрик и сказал, что земли в доме нету и УЗО вам мол нафиг не надо. Лучше занулить .Хотя говорит, если вы сильно хотите коробочку красивую еще одну в щитке, то пожалста, могу поставить хоть десяток!

Ну он не прав. УЗО будет работать и без земли, а вот про зануление пусть он забудет сам. Со мной можно связаться по ICQ 28163663.

0
Аватар пользователя
Serg333

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134

26.12.2005 в 17:48:14

268144346 - аська.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу