BV написал : 2ПОС 40,
Косяки и замечания: 1) Суммарный ток автоматов в группах 57А а ток УЗО - 50А. => УЗО надо на 63А 2) В щитке нет запасного места. По жизни выходило всегда так, что запас никогда не был лишним.
3) Может быть имеет смысл сделать на холодильник отдельную линию со своим УЗО + автомат. 4) Не указано сечение проводов 5) На две комнаты 16А может быть мало - вам виднее, какое будет оборудование. 6) Может быть сауну переместить под УЗО 10ма, увеличив макс ток УЗО?

По поводу токов- не надо забывать о понижающих коэффициентах при расчете рабочего тока вводного аппарта защиты. Нельзя (категорически) просто суммировать токи по автоматам. См. СП31-110-2003 или РМ2696А

0
ПОС 40
ПОС 40
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

23.12.2005 в 10:52:15

DMC написал : 2ПОС 40,

Выкинь этот рисунок и садись с чистого листа рисовать, только перед этим, хотя бы ПУЭ И Электроустановки зданий прочитай. В конце концов - пройдись по форуму, все азы и ляпы уже тыщу раз описывались...

Читал я все это и это ГОСТ Р 51628-2000. Меня самого удивила схема, сделанная строителями в квартире и соответственно по проекту. Ну я решил если проектом предусмотрено на группу с розетками в 16А вешать автомат 25А значит можно сделать и еще одну группу по аналогии. Как по ГОСТ Р 51628-2000 нарисовать схему это не составляет труда, но цель была как можно компактней сделать схему. Если есть причины так не делать, значит делать буду строго по ГОСТ.

kotofey написал : По поводу токов- не надо забывать о понижающих коэффициентах при расчете рабочего тока вводного аппарта защиты. Нельзя (категорически) просто суммировать токи по автоматам. См. СП31-110-2003 или РМ2696А

По поводу токов я исходил из рекомендаций производителя.

Выключатель дифференциальный ВД 1-ХХ

При использовании выключателя ВД1-ХХ необходимо последовательно с ним включать автоматический выключатель ВА ХХ-ХХ (аналогичного или меньшего номинала), так как функционально выключатель ВД1-ХХ не предусматривает защиты от сверхтока короткого замыкания и перегрузки).

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

23.12.2005 в 11:13:16

2ПОС 40,

Ну а раз читал, то чего бездельничаешь?

0
ПОС 40
ПОС 40
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

23.12.2005 в 11:29:27

DMC написал : 2ПОС 40,

Ну а раз читал, то чего бездельничаешь?

Новая схема с учетом замечаний (версия 2)

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.12.2005 в 03:44:59

ПОС 40 написал : Новая схема с учетом замечаний (версия 2)

Есть подозрение, что по двум УЗО нарушается требование селективности(п. 7.1.83 ПУЭ):

УЗО2 (16+16+16+16) * 0,4 = 25 ma , что больше 1/3 *30 ma

УЗО3 (32+16+16) * 0,4 = 25 ma , что больше 1/3 *30 ma

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

26.12.2005 в 10:09:01

2vb,

Только не селективности, аправил эксплуатации самого узо. Возможны ложняки или пстоянное срабатывание...

0
ПОС 40
ПОС 40
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

26.12.2005 в 10:23:55

vb написал : Есть подозрение, что по двум УЗО нарушается требование селективности(п. 7.1.83 ПУЭ):

УЗО2 (16+16+16+16) * 0,4 = 25 ma , что больше 1/3 *30 ma

УЗО3 (32+16+16) * 0,4 = 25 ma , что больше 1/3 *30 ma

При установке УЗО !!!ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!! должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

Я так понимаю, что этот пункт предназначен к расчету УЗО в учетно-групповом щитке. Там стоит 100 мА, а из этого пункта следует, что УЗО должно быть не 100 мА, а (30+30+10)*3=270, то есть 300 мА.

Я оставлю как есть 100 мА, а будет срабатывать без причинно поставлю 300 мА.

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

26.12.2005 в 11:45:04

ПОС 40 написал : При установке УЗО !!!ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!! должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

Я так понимаю, что этот пункт предназначен к расчету УЗО в учетно-групповом щитке. Там стоит 100 мА, а из этого пункта следует, что УЗО должно быть не 100 мА, а (30+30+10)*3=270, то есть 300 мА.

Я оставлю как есть 100 мА, а будет срабатывать без причинно поставлю 300 мА.

Правильнее будет поставить на 300мА, с характеристикой S

0
Serg333
Serg333
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134

26.12.2005 в 12:51:29

Что дает это S ????? Что обозначает?

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

26.12.2005 в 13:19:23

Serg333 написал : Что дает это S ????? Что обозначает?

S- время-токовая характеристика, или селективное УЗО. Legrand, например, советует на ввод ставить именно его.

0
Serg333
Serg333
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134

26.12.2005 в 14:49:30

Почти понятно.