BV написал : 2ПОС 40,
Косяки и замечания: 1) Суммарный ток автоматов в группах 57А а ток УЗО - 50А. => УЗО надо на 63А 2) В щитке нет запасного места. По жизни выходило всегда так, что запас никогда не был лишним.
3) Может быть имеет смысл сделать на холодильник отдельную линию со своим УЗО + автомат. 4) Не указано сечение проводов 5) На две комнаты 16А может быть мало - вам виднее, какое будет оборудование. 6) Может быть сауну переместить под УЗО 10ма, увеличив макс ток УЗО?
По поводу токов- не надо забывать о понижающих коэффициентах при расчете рабочего тока вводного аппарта защиты. Нельзя (категорически) просто суммировать токи по автоматам. См. СП31-110-2003 или РМ2696А