Rukul
Rukul
Новичок

Регистрация: 19.05.2022

Краснодар

Сообщений: 4

20.06.2022 в 22:10:53

Всем привет! Помогите плз советом. Делают ремонт в квартире, прораб сделал какой то неопрятный расчет электрощита, что пришлось все переделывать. Сам по образованию не электрик, поэтому получилось что получилось...покритикуйте плз .. сейчас в магазине говорят что чересчур всего много..и от дифов на 10ма можно отказаться и все переделать на групповые УЗО по 30ма..как лучше поступить?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21043

20.06.2022 в 22:31:02

Rukul, Диффы на 10мА к чертям собачьим, равно как и УЗО персональные для освещения . Ошибки одни и те же у прораба как и у большинства новичков, или вас просто разводят на деньги в нелегкое время . Читайте аналогичные темы . Неотключаемые линии дурацкая дань моде .

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21043

20.06.2022 в 22:39:53

Rukul, Особенно прикалывает полное непонимание нужды в типе В для проточника ( а кстати при вводном АВ 63А , че такой слабенький затевается ?) и для слаботочки .)))

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21043

20.06.2022 в 22:43:19

Rukul, В щит на 48 групп , эта бодяга не влезет.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130106

20.06.2022 в 23:03:15

Rukul написал: сейчас в магазине говорят что чересчур всего много..и от дифов на 10ма можно отказаться и все переделать на групповые УЗО по 30ма..как лучше поступить?

редкий случай, когда магазин прав

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.06.2022 в 23:28:57

Rukul написал: Помогите плз советом

советом? :swoon тут не один совет нужен :) либо один типа - схему нафиг

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21550

21.06.2022 в 00:00:34

Rukul написал: как лучше поступить?

Всё фтопку (и прораба тоже). Галиматья.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.06.2022 в 09:32:59

Rukul, судя по вводному - дом новостройка?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

21.06.2022 в 09:39:38

megrad написал: Rukul, судя по вводному - дом новостройка?

megrad, название темы читали?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

21.06.2022 в 09:46:10

Rukul написал: покритикуйте плз

Да легко. "Неотключаемые линии" - чушь. "Мастер-выключатель света" - хрень. Дифы на указанных линиях - бессмысленная трата денег, особенно, 10мА. Тип В в новостройке - глупость. Еще большая глупость - мешанина В и С. Количество розеточных линий можно легко сократить минимум в 2 раза, линий освещения - в 3 раза. Вывод:

Всё фтопку

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26126

21.06.2022 в 10:17:08

СтранникXXI написал: Тип В в новостройке - глупость.

Тип С - ещё большая глупость.

Какая глупость дешевле, ту и брать.

СтранникXXI написал: "Неотключаемые линии" - чушь.

Рубильник на отключение всего (кроме указанного) - это средство психологической разгрузки. :) Как тот утюг в дамской сумочке (из анекдота "- Ты утюг вуключила?!") Хотя аквастоп с автономным питанием - ещё полезнее.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу