06.07.2022 в 17:43:03
Внутренний блок Daikin на кухне капает. Капает при повышенной влажности: когда что-то варится, когда поставил под него аквариум с водой, сейчас, когда на улицу высокая влажность. Проверял дренажный канал - снаружи капает, то есть как минимум какая-то проходимость у него есть. Над блоком расположена решетка приточного воздуха от приточной установки. Внутренний блок в комнате (мультисплит) при этом не капает. На фото - капли воды на поворотной шторке. В чем может быть причина?
06.07.2022 в 17:53:15
No Access, на полной скорости, или на любой? При большой скорости и влажности может успевать сдувать потоком капли, до того как они скатятся в лоток
06.07.2022 в 20:53:16
BV, Нет ,не обязательно на полной. На средней тоже
06.07.2022 в 20:57:53
No Access, снять крышку и прочистить место соединения лоток-трубка. Лоток с уклоном, чуть больше влаги -и через край.
07.07.2022 в 01:10:04
No Access, Когда последний раз мыли внутренний блок?Забит он и вода не успевает пройти по щелям пластин и капает наружу,мойте блок и все пройдет.
07.07.2022 в 01:14:07
КАТРАН, для тех, кто не связан с кондеями прямо или косвенно, внутренний блок моют никогда.
07.07.2022 в 09:33:08
sanya1965, Поэтому он и течет.Не мойте дальше,появится запах тухлятины,течь усилится.
08.07.2022 в 15:32:20
Разобрал блок, проверил. Вода из лотка уходит хорошо, соединение чистое. Крыльчатка чистая. Похоже, что вода конденсируется там, откуда она не попадает в поддон.
08.07.2022 в 16:11:01
No Access, Там нет таких мест,все,что может дать конденсат находится над приемной емкостью.Скорее всего был засор в трубе слива и вода пошла через край.
08.07.2022 в 17:59:36
No Access, на жаре все высохло. Надо налить воды в лоток и проверить как уходит в дренаж.
08.07.2022 в 18:03:39
No Access написал: Похоже, что вода конденсируется там, откуда она не попадает в поддон.
давно было на какой-то дешманской дешевой модели китайского LG - именно в жару только при высокой влажности. Вылечил разборкой, и оклейкой с обратной стороны корпуса теплоизоляцией. Конденсата стало меньше и проблема ушла
08.07.2022 в 19:09:19
BV, На самых дорогих моделях инверторных панасоников раньше тоже такое каплеобразование было,неграмотно сделаны были детали корпуса,имели углубления в пластике,холодный воздух охлаждал эти детали и гнал на них холодный,влажный воздух,образовывался конденсат,который капал вниз.Судя по фото такое теоретически могло произойти и здесь,хотя быть этого не должно,это же дайкин,а не китайский панасоник,хотя дайкины тоже есть китайские.
08.07.2022 в 19:18:52
Как вариант - оклеить тонкой (чтобы ничему не мешала) ПЭ пенкой изнутри места, где образуются капли - конденсации не будет
09.07.2022 в 16:21:05
sanya1965 написал: No Access, на жаре все высохло. Надо налить воды в лоток и проверить как уходит в дренаж.
sanya1965, Наливал, отлично уходит
09.07.2022 в 16:23:00
BV написал: Как вариант - оклеить тонкой (чтобы ничему не мешала) ПЭ пенкой изнутри места, где образуются капли - конденсации не будет
BV, пока не могу понять, где именно образуются капли. Сначала думал на поворотную шторку, но сейчас её снял, и всё равно капает. А, для понимания, за счет чего наличие пленки предотвратит образование конденсата?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.