Установил 3 года назад кондиционер, никакое обслуживание за это время не проходил. С началом сезона заметили, что при включении кондиционера температура в комнате не падает. Вызвали мастера на обслуживание, провели обслуживание и заправили фреоном, после стал охлаждать. Спустя 1,5 недели при включении на внутреннем блоке стал образовываться конденсат. Вот что сделал:

  • уменьшил мощность воздушного потока (проблема не исчезла);
  • затем на 1 час включил кондиционер в режим "осушение воздуха", после влаги стало меньше, но всё еще есть;
  • вода из трубки, что выходит на улицу, после 20 минут работы кондиционера, капает с периодичностью 1,5-2 сек. Заметил, что когда стоишь перед кондиционером под потоком воздуха, мелкие капли попадают на тебя. Фото сделано час назад. Что ещё можно сделать без разбора (или с минимальным разбором)?
0
Аватар пользователя
alefed

Местный

Регистрация: 14.03.2019

Москва

Сообщений: 38

09.07.2022 в 15:09:39

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114053

09.07.2022 в 15:11:22

Поищите по недавним темам - есть ровно такая же история как у Вас - там все сказано

0
Аватар пользователя
alefed

Местный

Регистрация: 14.03.2019

Москва

Сообщений: 38

09.07.2022 в 16:01:19

я ознакомился с аналогичной темой, но в ней ТС дошел до разбора, а я ничего не понимаю в этом. Максимум снять крышку и фильтры прочистить и промыть. Уже извиняйте, поэтому и написал:

alefed написал: Что ещё можно сделать без разбора (или с минимальным разбором)?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114053

09.07.2022 в 16:56:36

Ну если ничего не можете - можно на бубне сыграть или мастера пригласить - что больше по вкусу. А можно забить на это - жара пройдет и проблема тоже

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

09.07.2022 в 18:28:58

alefed, BV, В данном случае дело совсем в другом.Сам кондер в порядке,не нужно ничего разбирать.Кондер начинает течь,потому что уходит часть фреона через какую то неплотность,которую не устранили ,сбиваются настройки и конденсат и обмерзание образуется на внутреннем блоке.Или найдите утечку,устраните ее,опять заправьте кондер,или постоянно доливайте фреон,одно из двух.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114053

10.07.2022 в 00:41:54

КАТРАН, как бы конденсат во внутреннем блоке - норма, разве не так? Обмерзание нет - но его легко увидеть

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

10.07.2022 в 09:09:35

BV, Когда фреон в норме,температура трубок и радиатора ВБ около 10-11 град,это ниже точки росы и начинается конденсация,это нормально,но при уменьшении количества фреона,при загибе,заломе трассы на некоторых трубках температура опускается еще ниже и конденсата становится резко больше и блок начинает течь.