05.08.2022 в 12:07:04

ka4ok написал: УЗО 100мА

Для чего оно нужно с Вашей точки зрения:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ka4ok
ka4ok
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 54

05.08.2022 в 12:11:42

Селективное УЗО, таймаут срабатывания больше, граница тока утечки срабатывания выше. Для нескольких линий, защищенных отдельными УЗО 10-30мА (желательно 10мА), подойдет. Если суммарная утечка пройдет через порог 100мА.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20895

05.08.2022 в 12:16:58

ka4ok написал: Селективное УЗО, таймаут срабатывания больше, граница тока утечки срабатывания выше. Для нескольких линий, защищенных отдельными УЗО 10-30мА (желательно 10мА), подойдет. Если суммарная утечка пройдет через порог 100мА.

ka4ok, Сначала изучите понятие селективности , затем давайте ответы на вопросы. Ничего не поняли , но руку подняли .)))

-1
MADONNA

Да, ни фига.

ka4ok
ka4ok
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 54

05.08.2022 в 12:24:59

dokar,
Что в моем высказывании вам показалось странным? При утечке от 100мА должно сработать УЗО "10мА", установленное на линии, а не селективное УЗО "100мА", установленное на все линии сразу во вводном щитке.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

05.08.2022 в 12:27:55

ka4ok написал: dokar,
Что в моем высказывании вам показалось странным? При утечке от 100мА должно сработать УЗО "10мА", установленное на линии, а не селективное УЗО "100мА", установленное на все линии сразу во вводном щитке.

ka4ok, а что в Вашем понимании означает селективное?

0
ka4ok
ka4ok
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 54

05.08.2022 в 12:34:37

СтранникXXI, УЗО с увеличенным временем срабатывания. Не 30мс, а 150мс и даже выше. Чтобы все последующие УЗО на линиях успели сработать, прежде чем наступит момент срабатывания селективного.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

05.08.2022 в 12:36:35

ka4ok, бред

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ka4ok
ka4ok
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 54

05.08.2022 в 12:44:33

MaSeVi, несостоятельный разговор.

Ситуация 1. Селективное УЗО 100мА. От него несколько линий, на каждой УЗО 10мА. Допустим, на одной из линий произошла утечка 100мА. Выключается УЗО 10мА данной линии. Селективное УЗО остается не сработавшим.

Ситуация 2. УЗО на данной линии было неисправно и не сработало. Но селективное УЗО исправно. Оно срабатывает, хоть и с временным интервалом больше, чем сработало бы 10мА.

Ну и попробуйте сказать, что я не прав.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

05.08.2022 в 12:55:54

ka4ok написал: Зачем нужны аппараты на 30мА и выше в домашнем применении, когда есть 10мА, не убедили.

Два электроприбора с первым классом защиты и разрешённым штатным током утечки 3,5 мА каждый имеют право выбивать УЗО 10 мА, поскольку УЗО может срабатывать от утечки 50% номинала, 5 мА. Поэтому надёжная (в смысле ложных срабатываний) работа номинала 10 мА гарантируется в двух случаях: индивидуальное УЗО на каждую розетку или неиспользование заземления на электроприборах в группе под УЗО. Оба варианта вполне реальны, но достижимы не всегда. Поэтому в нормативах прописан и чаще всего используется номинал 30 мА как более универсальный.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

05.08.2022 в 13:31:07

ka4ok написал: Селективное УЗО, таймаут срабатывания больше, граница тока утечки срабатывания выше. Для нескольких линий, защищенных отдельными УЗО 10-30мА (желательно 10мА), подойдет. Если суммарная утечка пройдет через порог 100мА.

ka4ok, Вы когда-нибудь измеряли реальные утечки в исправной квартире? Ну или проводку меггерили?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

05.08.2022 в 13:37:59

ka4ok написал: BV,

Вопрос: Какое из вышеперечисленных УЗО 10-...100 лучше защитит (мы говорим о защите человека)?

То, которое отключится быстрее. Т.е. с маркировкой "10мА" ("30мА", в прочем, тоже).

Правильный Ответ: Никакое не лучше. Все одинаково. И в данном примере УЗО было не при делах. Первой сработала другая защита. Повторю какой был вопрос, чтобы не искали: