Разрыв нулевого - позволяет изолировать утечку по нулю

Доброе утро! Подскажите, а разве электромеханическое УЗО не должно сработать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

30.07.2025 в 07:28:32

Глеб Абдулов написал 30.07.2025 в 07:02

Доброе утро! Подскажите, а разве электромеханическое УЗО не должно сработать?

Должно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21293

30.07.2025 в 08:17:25

MaSeVi написал 30.07.2025 в 07:28

Должно...

Когда?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25769

30.07.2025 в 10:25:58

Глеб Абдулов написал 30.07.2025 в 07:02

Подскажите, а разве электромеханическое УЗО не должно сработать?

Сработало. А после него пять линий, к примеру. Вспоминаем - читаем наклейки -пытаемся разобраться. Идём выдёргивать вилки из розеток. Стоп: тут нет штепсельного соединения или его запихнули незнамо куда. Берём отвёртку и начинаем пялиться на нулевую шинку этого УЗО...

А вместо всего этого выключили пять двухполюсников, взвели УЗО и начали включать автоматы по одному. Сработало УЗО - выключаем автомат, включаем остальные, включаем УЗО и ждём появления специально обученного человека. С работы, из командировки, из другой квартиры или электрика по вызову.

5

Следование моим советам вредит кошельку

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

30.07.2025 в 11:25:50

ВТБ! написал 30.07.2025 в 10:25

Берём отвёртку и начинаем пялиться на нулевую шинку этого УЗО...

И отключаем промаркированные нули

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11093

30.07.2025 в 12:01:17

СтранникXXI написал 30.07.2025 в 11:25

И отключаем промаркированные нули

Ага. Проходили. Я в командировке, звонок из дома "свет пропал". Что делала? "Суп на плиту пролила". Ну так-то понятно, УЗОшка варку отключила (газ с поджигом), приеду просушу. Ага, дорогая, бери отвертку, сдирай пластрон, ищи на большой железяке с винтиками синий провод с надписью "кухня" и откручивай. Потом иди в кладовку, бери длинные плоскогубцы и выдергивай провод из железяки.

Ну а так-то, "опусти выключатель кухня-розетки".

1
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Новичок

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 96

30.07.2025 в 12:26:04

MaSeVi, В чем тогда смысл двухполюсника? Исключительно ради удобства обслуживания?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

30.07.2025 в 13:01:09

ВТБ! написал 30.07.2025 в 10:25

Сработало

Только не забываем, что для того, чтобы узо сработало по нулю нужно низкоомное практически металлическое КЗ. Например при напряжении ноль земля 2 Вольта сопротивление должно быть не более 2/0.02 = 100 ом .

Вероятность утечек в новой проводке - весьма низкая, а вероятность низкоомной утечки еще ниже, и например потоп такие утечки не вызывает. Или саморез, или в шнуре КЗ.

Второе - при нормальном монтаже нули на шине располагают в том же порядке, что и автоматы - облегчает диагностику.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

30.07.2025 в 13:02:50

Мишутк написал 30.07.2025 в 12:01

Ага. Проходили. Я в командировке, звонок из дома "свет пропал". Что делала? "Суп на плиту пролила". .....

Сказки венского леса) Начало правда, а потом фантазии...

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11093

30.07.2025 в 13:53:16

BV написал 30.07.2025 в 13:02

Начало правда, а потом фантазии...

Вы не верите, что женщина способна отключить автомат в щитке? Или что она не может легким движением руки привести технику в неисправное состояние? Про суп, может я и приукрасил, но последствия мытья варочной "по флотски" у меня были. А в посудомойку я сам лично наливал до срабатывания диффа, хорошо что индивидуальный автомат был.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10842

30.07.2025 в 14:10:44

Мишутк написал 30.07.2025 в 12:01

Ага. Проходили. Я в командировке, звонок из дома "свет пропал". Что делала? "Суп на плиту пролила". Ну так-то понятно, УЗОшка варку отключила (газ с поджигом), приеду просушу.

Всё что мог залить суп это контакты поджига, но но они должны быть изолированы от основной сети, например: imageimageЗалить контакты можно в настольной плитке, где китайцами не продумана конструкция и при попадании жидкости всё течёт внутрь. В плите или в страиваемой варочной поверхности сценарий протечки на электрику не реалестичен.