BV написал 04.08.2022 в 13:53
Разрыв нулевого - позволяет изолировать утечку по нулю
Доброе утро! Подскажите, а разве электромеханическое УЗО не должно сработать?
30.07.2025 в 07:02:21
BV написал 04.08.2022 в 13:53
Разрыв нулевого - позволяет изолировать утечку по нулю
Доброе утро! Подскажите, а разве электромеханическое УЗО не должно сработать?
30.07.2025 в 07:28:32
Глеб Абдулов написал 30.07.2025 в 07:02
Доброе утро! Подскажите, а разве электромеханическое УЗО не должно сработать?
Должно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.07.2025 в 10:25:58
Глеб Абдулов написал 30.07.2025 в 07:02
Подскажите, а разве электромеханическое УЗО не должно сработать?
Сработало. А после него пять линий, к примеру. Вспоминаем - читаем наклейки -пытаемся разобраться. Идём выдёргивать вилки из розеток. Стоп: тут нет штепсельного соединения или его запихнули незнамо куда. Берём отвёртку и начинаем пялиться на нулевую шинку этого УЗО...
А вместо всего этого выключили пять двухполюсников, взвели УЗО и начали включать автоматы по одному. Сработало УЗО - выключаем автомат, включаем остальные, включаем УЗО и ждём появления специально обученного человека. С работы, из командировки, из другой квартиры или электрика по вызову.
Следование моим советам вредит кошельку
30.07.2025 в 11:25:50
ВТБ! написал 30.07.2025 в 10:25
Берём отвёртку и начинаем пялиться на нулевую шинку этого УЗО...
И отключаем промаркированные нули
30.07.2025 в 12:01:17
СтранникXXI написал 30.07.2025 в 11:25
И отключаем промаркированные нули
Ага. Проходили. Я в командировке, звонок из дома "свет пропал". Что делала? "Суп на плиту пролила". Ну так-то понятно, УЗОшка варку отключила (газ с поджигом), приеду просушу. Ага, дорогая, бери отвертку, сдирай пластрон, ищи на большой железяке с винтиками синий провод с надписью "кухня" и откручивай. Потом иди в кладовку, бери длинные плоскогубцы и выдергивай провод из железяки.
Ну а так-то, "опусти выключатель кухня-розетки".
30.07.2025 в 12:26:04
MaSeVi, В чем тогда смысл двухполюсника? Исключительно ради удобства обслуживания?
30.07.2025 в 13:01:09
ВТБ! написал 30.07.2025 в 10:25
Сработало
Только не забываем, что для того, чтобы узо сработало по нулю нужно низкоомное практически металлическое КЗ. Например при напряжении ноль земля 2 Вольта сопротивление должно быть не более 2/0.02 = 100 ом .
Вероятность утечек в новой проводке - весьма низкая, а вероятность низкоомной утечки еще ниже, и например потоп такие утечки не вызывает. Или саморез, или в шнуре КЗ.
Второе - при нормальном монтаже нули на шине располагают в том же порядке, что и автоматы - облегчает диагностику.
30.07.2025 в 13:02:50
Мишутк написал 30.07.2025 в 12:01
Ага. Проходили. Я в командировке, звонок из дома "свет пропал". Что делала? "Суп на плиту пролила". .....
Сказки венского леса) Начало правда, а потом фантазии...
30.07.2025 в 13:53:16
BV написал 30.07.2025 в 13:02
Начало правда, а потом фантазии...
Вы не верите, что женщина способна отключить автомат в щитке? Или что она не может легким движением руки привести технику в неисправное состояние? Про суп, может я и приукрасил, но последствия мытья варочной "по флотски" у меня были. А в посудомойку я сам лично наливал до срабатывания диффа, хорошо что индивидуальный автомат был.
30.07.2025 в 14:10:44
Мишутк написал 30.07.2025 в 12:01
Ага. Проходили. Я в командировке, звонок из дома "свет пропал". Что делала? "Суп на плиту пролила". Ну так-то понятно, УЗОшка варку отключила (газ с поджигом), приеду просушу.
Всё что мог залить суп это контакты поджига, но но они должны быть изолированы от основной сети, например:
Залить контакты можно в настольной плитке, где китайцами не продумана конструкция и при попадании жидкости всё течёт внутрь. В плите или в страиваемой варочной поверхности сценарий протечки на электрику не реалестичен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу