BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

30.07.2025 в 19:03:09

Мишутк написал 30.07.2025 в 19:00

причем большинство из стационарной техники и так подключены личным диффом.

У всех по разному.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25769

30.07.2025 в 23:01:26

BV написал 30.07.2025 в 18:49

Например, ставить два автомата последовательно - обсудим? ;)

А я что говорю: нафига в квартирном щитке на вводе автомат? :) Выключатель нагрузки - это то, что надо.

2

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25769

30.07.2025 в 23:08:43

Мишутк написал 30.07.2025 в 19:00

Диффы (один на прибор) и так двухполюсные.

Стоят почему-то дороже, чем УЗО плюс автомат плюс место в щите.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21293

30.07.2025 в 23:33:22

BV написал 30.07.2025 в 18:23

Ради этого увеличивать щиток раза в полтора?

Зачем увеличивать? Полно одномодульного 2п. оборудования. Дифы одинаковые ставим — очень компактно и практично. ___20241104_141814

-1
MADONNA
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Новичок

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 96

31.07.2025 в 06:40:33

Мишутк, ну вот у меня вышло 9 АВ 2П. :(Итоговый вариант

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21293

31.07.2025 в 07:37:26

Глеб Абдулов написал 31.07.2025 в 06:40

у меня вышло 9 АВ 2П

А теперь подумайте, как вы будете компоновать и собирать этот зоопарк.

-1
MADONNA
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

31.07.2025 в 10:36:07

ВТБ! написал 30.07.2025 в 23:01

А я что говорю: нафига в квартирном щитке на вводе автомат? :) Выключатель нагрузки - это то, что .....

Только стоит он ощутимо дороже. В пределах серии, разумеется.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11093

31.07.2025 в 12:03:38

Глеб Абдулов написал 31.07.2025 в 06:40

Мишутк, ну вот у меня вышло 9 АВ 2П. :(

Номиналы УЗО поднять до 63А.

По удобству - под УЗО освещения не ставить другие потребители. У вас грамотно разнесены помещения по розеткам и свету под разные УЗО, но это замечание учтите.

1
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20895

31.07.2025 в 12:20:32

Мишутк написал 31.07.2025 в 12:03

Номиналы УЗО поднять до 63А.

Глеб Абдулов,  Совсем не обязательно.

Мишутк написал 31.07.2025 в 12:03

под УЗО освещения не ставить другие потребители. У вас грамотно разнесены помещения по розеткам и свету под разные УЗО,

Значит все нормально, а предлагаемое - абсурд.

0
MADONNA

Да, ни фига.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9539

31.07.2025 в 12:41:12

СтранникXXI написал 31.07.2025 в 10:36

Только стоит он ощутимо дороже. В пределах серии, разумеется.

Чем мех дороже - тем он лучше И чем он лучше - тем он дороже.

Ты наверное своим клиентам вместе с Масеви объясняешь - «я тут вам соберу щиток на 96 групп - но из второго сорта, первый дороже.. И вместо вводного хорошего выключателя поставлю автомат - он подешевле.» Да? )))

-3
dokar, Radio, BV

Narrenfreiheit

Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Новичок

Регистрация: 24.01.2017

Самара

Сообщений: 96

31.07.2025 в 14:11:19

Radio, я думаю убрать АВ 2П на кондеи, теплый пол (не представляю, что там с ним может случиться), холодильник, стиралку и сушку. Оставлю на бойлер, варочную и дуковку.

0