разный65
разный65
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 13

05.08.2022 в 13:51:42

dokar, я ж фото бросил! оба вниз!

0
разный65
разный65
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 13

05.08.2022 в 13:52:45

dokar, я ж фото бросил! оба вниз!

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116663

05.08.2022 в 13:57:08

BV написал: Еще - насколько я понимаю, дом достаточно новый?

? ответьте... Если есть еще фото лестничного щита - нужно. Например - фото на лестничный АВ, но без металлической крышки.

разный65 написал: Отключение с задержкой пару секунд .

точнее можете сказать? в терминах "чуть задержка" или "действительно аж 2 секунды пауза" .... ? Светильник начинает светить на полную, и потом уже срабатывает УЗО?

разный65 написал: Если нажимаю на пульте на ночной режим , все ок .

При включении в розетку светильник включается в полный режим (не ночник) сразу как провода воткнули? Или задержка есть?

Есть возможность проверить в розетке электроплиты?

PS Интересный случай... необычный

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116663

05.08.2022 в 13:58:14

dokar написал: разный65, Так и не ответили на вопрос какие рычажки срабатывают при включении люстры?

dokar, могу я ответить - от дифтока :swoon

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116663

05.08.2022 в 14:00:17

dokar написал: BV, Как это напроминает Васька . Диффначинка - электронная ?

dokar, ситуация - не напоминает

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116663

05.08.2022 в 14:12:24

Похоже, что нужно эту историю смотреть на месте с подключением приборов... И светильник скорее всего исправен

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

05.08.2022 в 14:12:42

разный65 написал: К люстре подведено два провода

Вы уверены? По современным нормам должно быть минимум три: кабель с токоведущими проводами и заземлением. И четыре, если люстра с двумя группами.

Разводка на розетки трёхпроводная? "Тестер розеток" с тремя светодиодами и кнопкой в хозяйстве есть, применялся? Очень рекомендую иметь: буквально вчера обнаружил ситуацию с отсутствием заземления в половине розеток производственного помещения из-за ошибки в щите.

0
разный65
разный65
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 13

05.08.2022 в 14:29:56

AlexeyL, на розетках есть заземление, а на люстре потолочники вывели всего 2 провода . Задержка в срабатывании 2 секунды и светильник горит отлично , но недолго .... Тестера нет такого , только простой .

0
разный65
разный65
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 13

05.08.2022 в 14:30:46

BV, Попробовал , тоже работает . с люстрой по квартире перемещаюсь ...

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

05.08.2022 в 14:55:02

разный65 написал: а на люстре потолочники вывели

Дык. Это и есть глубокая первопричина. Но что именно они начудили для выбивания дифзащиты 100 мА - понять не могу.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116663

05.08.2022 в 15:02:19

разный65 написал: Попробовал , тоже работает .

что именно? А то вы сами с собой разговариваете. Про розетку электроплиты - угадал? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.