05.08.2022 в 14:00:17
dokar написал: BV, Как это напроминает Васька . Диффначинка - электронная ?
dokar, ситуация - не напоминает
05.08.2022 в 14:12:24
Похоже, что нужно эту историю смотреть на месте с подключением приборов... И светильник скорее всего исправен
05.08.2022 в 14:12:42
разный65 написал: К люстре подведено два провода
Вы уверены? По современным нормам должно быть минимум три: кабель с токоведущими проводами и заземлением. И четыре, если люстра с двумя группами.
Разводка на розетки трёхпроводная? "Тестер розеток" с тремя светодиодами и кнопкой в хозяйстве есть, применялся? Очень рекомендую иметь: буквально вчера обнаружил ситуацию с отсутствием заземления в половине розеток производственного помещения из-за ошибки в щите.
05.08.2022 в 14:29:56
AlexeyL, на розетках есть заземление, а на люстре потолочники вывели всего 2 провода . Задержка в срабатывании 2 секунды и светильник горит отлично , но недолго .... Тестера нет такого , только простой .
05.08.2022 в 14:30:46
BV, Попробовал , тоже работает . с люстрой по квартире перемещаюсь ...
05.08.2022 в 14:55:02
разный65 написал: а на люстре потолочники вывели
Дык. Это и есть глубокая первопричина. Но что именно они начудили для выбивания дифзащиты 100 мА - понять не могу.
05.08.2022 в 15:02:19
разный65 написал: Попробовал , тоже работает .
что именно? А то вы сами с собой разговариваете. Про розетку электроплиты - угадал? :)
05.08.2022 в 15:10:22
разный65 написал: AlexeyL, Простая лампочка "Ильича" горит без проблем!
разный65, что за простая лампочка? Светодиодная? Думаю, что да.
Короче, потолочники вывели вам вместо НУЛЯ ЗЕМЛЮ :killyourselfbywall:
(а может и не потолочники... и до них уже было - вскрытие покажет.... возможно получится вылечить и без демонтажа потолка некоторым колхозом)
Проверить это вы можете подключив на проводники из потолка любую нагрузку более 100-200 вт, например две лампы накаливания на 95вт (от одной - не факт, что сработает).
Элетрочайник лучше не надо - мало-ли что они там начудили...
05.08.2022 в 15:11:17
AlexeyL написал: Но что именно они начудили для выбивания дифзащиты 100 мА - понять не могу.
все просто :D - см выше Лед лампы - маловато, даже с пусковым током (так как УЗО S-тип), а светильник - ватт так на 50-70 и с пиками тока потребления его источника - уже достаточно опустить УЗО.
Ждем подтверждения.... :popcorn
05.08.2022 в 15:49:00
разный65 написал: Простая лампочка "Ильича" горит без проблем!
Вот да. Какая мощность указана на "лампочке Ильича"?
05.08.2022 в 15:58:08
AlexeyL написал:
разный65 написал: Простая лампочка "Ильича" горит без проблем!
Вот да. Какая мощность указана на "лампочке Ильича"?
AlexeyL, ну ЛЕД вы сами знаете, что можно максимум найти до 15, ну 20 (если не искать очень специальные огромные лампы, к которым понятие Ильича не сильно подходит :)) А ЛН уже стали достаточно редкими. Если ранее там стояла люстра с 3-5 рожков и ЛН ватт на 60 - то вероятность вины именно на потолочниках...
PS Что-то ТС замолк :popcorn
05.08.2022 в 21:19:24
BV написал: потолочники вывели вам вместо НУЛЯ ЗЕМЛЮ :killyourselfbywall: (а может и не потолочники... и до них уже было - вскрытие покажет.... возможно получится вылечить и без демонтажа потолка некоторым колхозом)
ну да, симптоматика перепутанных ноля и РЕ и потолочники обычно просто существующие проводочки в дырочки просовывают :), а сами ничего не монтируют либо потолочники аккуратно соединили ноль и РЕ при монтаже саморезом так, что ...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.08.2022 в 21:40:15
ZooZoo написал: либо потолочники аккуратно соединили ноль и РЕ при монтаже саморезом так, что ...
нет, симптомы будут другие, как доктор говорю :)
05.08.2022 в 21:47:06
BV написал: симптомы будут другие, как доктор говорю
я о том, что, допустим, нет норм контакта самореза с нолем и РЕ в обычном состоянии но как только по нолю _что-то побежал_о :), то часть пойдет и на РЕ
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.08.2022 в 22:57:27
ZooZoo, подумайте... я этот вариант уже продумал, и вычеркнул... К размышлению:
BV написал: Есть возможность проверить в розетке электроплиты?
разный65 написал: Попробовал , тоже работает . с люстрой по квартире перемещаюсь ..
схема - см фото автора + токи...
И так не может быть, потому что дом свежий, электроплиты, PE отдельный и УЗО вылетало бы независимо от подключения люстры....
Как доктор говорю :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу