05.08.2022 в 13:51:42
dokar, я ж фото бросил! оба вниз!
05.08.2022 в 13:52:45
dokar, я ж фото бросил! оба вниз!
05.08.2022 в 13:57:08
BV написал: Еще - насколько я понимаю, дом достаточно новый?
? ответьте... Если есть еще фото лестничного щита - нужно. Например - фото на лестничный АВ, но без металлической крышки.
разный65 написал: Отключение с задержкой пару секунд .
точнее можете сказать? в терминах "чуть задержка" или "действительно аж 2 секунды пауза" .... ? Светильник начинает светить на полную, и потом уже срабатывает УЗО?
разный65 написал: Если нажимаю на пульте на ночной режим , все ок .
При включении в розетку светильник включается в полный режим (не ночник) сразу как провода воткнули? Или задержка есть?
Есть возможность проверить в розетке электроплиты?
PS Интересный случай... необычный
05.08.2022 в 13:58:14
dokar написал: разный65, Так и не ответили на вопрос какие рычажки срабатывают при включении люстры?
dokar, могу я ответить - от дифтока :swoon
05.08.2022 в 14:00:17
dokar написал: BV, Как это напроминает Васька . Диффначинка - электронная ?
dokar, ситуация - не напоминает
05.08.2022 в 14:12:24
Похоже, что нужно эту историю смотреть на месте с подключением приборов... И светильник скорее всего исправен
05.08.2022 в 14:12:42
разный65 написал: К люстре подведено два провода
Вы уверены? По современным нормам должно быть минимум три: кабель с токоведущими проводами и заземлением. И четыре, если люстра с двумя группами.
Разводка на розетки трёхпроводная? "Тестер розеток" с тремя светодиодами и кнопкой в хозяйстве есть, применялся? Очень рекомендую иметь: буквально вчера обнаружил ситуацию с отсутствием заземления в половине розеток производственного помещения из-за ошибки в щите.
05.08.2022 в 14:29:56
AlexeyL, на розетках есть заземление, а на люстре потолочники вывели всего 2 провода . Задержка в срабатывании 2 секунды и светильник горит отлично , но недолго .... Тестера нет такого , только простой .
05.08.2022 в 14:30:46
BV, Попробовал , тоже работает . с люстрой по квартире перемещаюсь ...
05.08.2022 в 14:55:02
разный65 написал: а на люстре потолочники вывели
Дык. Это и есть глубокая первопричина. Но что именно они начудили для выбивания дифзащиты 100 мА - понять не могу.
05.08.2022 в 15:02:19
разный65 написал: Попробовал , тоже работает .
что именно? А то вы сами с собой разговариваете. Про розетку электроплиты - угадал? :)