AlexeyL, семейство черепашек отвозят летом на дачу, с мая. А зимой они спят в шкафу купе :)
06.08.2022 в 00:52:47
AlexeyL, семейство черепашек отвозят летом на дачу, с мая. А зимой они спят в шкафу купе :)
06.08.2022 в 09:32:26
Судя по схеме
разный65, https:https://mastergrad.com/mediafiles/cd/3e/f2/cd3ef20733f3a8f2a4646b5d9d2ac9ee.jpeg
освещение должно получать питание с АВ QF1, который должен быть подключён до дифа и последний не должен срабатывать по диф току. Поэтому скорее всего нулевой проводник подключен неправильно. Единственно вот это не ясно
разный65 написал: Простая лампочка "Ильича" горит без проблем!
06.08.2022 в 09:45:33
Судя по схеме освещение на АВ QF1 и должно быть подключено до дифа и последний не должен срабатывать по диф току. По этому скорее всего нулевой проводник для этой группы и возможно для электроплиты взят после дифавтомата.
06.08.2022 в 10:23:45
возможно Пересвет,Судя по схеме так и сделали . Автор еще видимо еще и плиту не включал, или ее таки подключили как положено . )))
разный65,Нужно еще одно фото щита со снятым пластроном .
Да, ни фига.
06.08.2022 в 11:56:35
BV, Точно стояла лампа в патроне , экономная и при замене на лампу накаливания 40 вт , сразу все повторилось!
06.08.2022 в 12:05:45
разный65 написал: и при замене на лампу накаливания 40 вт , сразу все повторилось!
М-да. Ильич в гробу перевернулся.
Диагноз понятен, действия понятны. Ищите место, где потолочники подключали двухпроводной кабель к трёхпроводному, и переносите синий провод с земли на ноль. Но лучше поменять весь кабель на трёхпроводной, по фэн-шую.
06.08.2022 в 12:15:30
AlexeyL написал: Диагноз понятен, действия понятны
Для полноты картины надо бы глянуть нутро квартирного щита.
06.08.2022 в 12:27:42
AlexeyL написал:
разный65 написал: и при замене на лампу накаливания 40 вт , сразу все повторилось!
М-да. Ильич в гробу перевернулся.
Диагноз понятен, действия понятны. Ищите место, где потолочники подключали двухпроводной кабель к трёхпроводному, и переносите синий провод с земли на ноль. Но лучше поменять весь кабель на трёхпроводной, по фэн-шую.
AlexeyL, Если то что Пересвет,написал имеет место быть, то ваш совет не поможет. )))
Да, ни фига.
06.08.2022 в 14:14:36
Пересвет написал: Судя по схеме освещение на АВ QF1 и должно быть подключено до дифа и последний не должен срабатывать по диф току. По этому скорее всего нулевой проводник для этой группы и возможно для электроплиты взят после дифавтомата.
Пересвет, ТС уже подключал светильник в розетку электроплиты.
dokar написал: Если то что Пересвет, написал имеет место быть, то ваш совет не поможет. )))
Внимательное чтение темы поможет не писать ерунду :)
06.08.2022 в 14:31:50
разный65 написал: BV, Точно стояла лампа в патроне , экономная и при замене на лампу накаливания 40 вт , сразу все повторилось!
разный65, значит УЗО тип S успевает сработать от пускового тока лампы с холодной нитью.
06.08.2022 в 14:39:57
BV написал: Проверить это вы можете подключив на проводники из потолка любую нагрузку более 100-200 вт, например две лампы накаливания на 95вт (от одной - не факт, что сработает).
PS Выше я тупанул и ошибся с расчетом тока лампы.... естественно и 25 ваттной лампы накаливания достаточно для срабатывания УЗО.
разный65 написал: BV, Точно стояла лампа в патроне , экономная и при замене на лампу накаливания 40 вт , сразу все повторилось!
180 ма - вполне достаточно опустить УЗО