BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124433

06.08.2022 в 00:52:47

AlexeyL, семейство черепашек отвозят летом на дачу, с мая. А зимой они спят в шкафу купе :)

0
Пересвет
Пересвет
Новичок

Регистрация: 26.05.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 4

06.08.2022 в 09:32:26

Судя по схеме

разный65, https:https://mastergrad.com/mediafiles/cd/3e/f2/cd3ef20733f3a8f2a4646b5d9d2ac9ee.jpeg

освещение должно получать питание с АВ QF1, который должен быть подключён до дифа и последний не должен срабатывать по диф току. Поэтому скорее всего нулевой проводник подключен неправильно. Единственно вот это не ясно

разный65 написал: Простая лампочка "Ильича" горит без проблем!

0
Пересвет
Пересвет
Новичок

Регистрация: 26.05.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 4

06.08.2022 в 09:45:33

Судя по схеме освещение на АВ QF1 и должно быть подключено до дифа и последний не должен срабатывать по диф току. По этому скорее всего нулевой проводник для этой группы и возможно для электроплиты взят после дифавтомата.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

06.08.2022 в 10:23:45

возможно Пересвет,Судя по схеме так и сделали . Автор еще видимо еще и плиту не включал, или ее таки подключили как положено . )))
разный65,Нужно еще одно фото щита со снятым пластроном .

0

Да, ни фига.

разный65
разный65
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 13

06.08.2022 в 11:56:35

BV, Точно стояла лампа в патроне , экономная и при замене на лампу накаливания 40 вт , сразу все повторилось!

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.08.2022 в 12:05:45

разный65 написал: и при замене на лампу накаливания 40 вт , сразу все повторилось!

М-да. Ильич в гробу перевернулся.

Диагноз понятен, действия понятны. Ищите место, где потолочники подключали двухпроводной кабель к трёхпроводному, и переносите синий провод с земли на ноль. Но лучше поменять весь кабель на трёхпроводной, по фэн-шую.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5757

06.08.2022 в 12:15:30

AlexeyL написал: Диагноз понятен, действия понятны

Для полноты картины надо бы глянуть нутро квартирного щита.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

06.08.2022 в 12:27:42

AlexeyL написал:

разный65 написал: и при замене на лампу накаливания 40 вт , сразу все повторилось!

М-да. Ильич в гробу перевернулся.

Диагноз понятен, действия понятны. Ищите место, где потолочники подключали двухпроводной кабель к трёхпроводному, и переносите синий провод с земли на ноль. Но лучше поменять весь кабель на трёхпроводной, по фэн-шую.

AlexeyL, Если то что Пересвет,написал имеет место быть, то ваш совет не поможет. )))

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124433

06.08.2022 в 14:14:36

Пересвет написал: Судя по схеме освещение на АВ QF1 и должно быть подключено до дифа и последний не должен срабатывать по диф току. По этому скорее всего нулевой проводник для этой группы и возможно для электроплиты взят после дифавтомата.

Пересвет, ТС уже подключал светильник в розетку электроплиты.

dokar написал: Если то что Пересвет, написал имеет место быть, то ваш совет не поможет. )))

Внимательное чтение темы поможет не писать ерунду :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124433

06.08.2022 в 14:31:50

разный65 написал: BV, Точно стояла лампа в патроне , экономная и при замене на лампу накаливания 40 вт , сразу все повторилось!

разный65, значит УЗО тип S успевает сработать от пускового тока лампы с холодной нитью.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124433

06.08.2022 в 14:39:57

BV написал: Проверить это вы можете подключив на проводники из потолка любую нагрузку более 100-200 вт, например две лампы накаливания на 95вт (от одной - не факт, что сработает).

PS Выше я тупанул и ошибся с расчетом тока лампы.... естественно и 25 ваттной лампы накаливания достаточно для срабатывания УЗО.

разный65 написал: BV, Точно стояла лампа в патроне , экономная и при замене на лампу накаливания 40 вт , сразу все повторилось!

180 ма - вполне достаточно опустить УЗО

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу