BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135915

06.08.2022 в 00:20:50

Serge32, все написано выше - хотите понять - понимайте, ну а нет - так и не велика моя печаль:)

0
Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 56

06.08.2022 в 00:46:00

BV, спасибо,

BV написал: Serge32, все написано выше - хотите понять - понимайте, ну а нет - так и не велика моя печаль:)

BV, что даст низкоомный вольтметр или прозвонка, когда работают соседние дифавтоматы слева и справа? Я вас не понимаю о чем вы. Я понимаю, что вы эксперт, судя по описанию, но мне нужен совет практика) Перебрасывать надо и проверять линии. Разбирать подрозетники и переставлять дифы опытным путем. Просто может, кто сталкивался и подскажет причину, чтобы не тратить время попусту.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135915

06.08.2022 в 03:02:08

Причина - обрыв нуля. Как искать - выше написано. Чудес не бывает - это практика.

0
Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 56

06.08.2022 в 09:33:09

Отключил вводной на квартиру. Во включенном положении ноль дифавтомата (при неотсоединенной линии)- вход-выход не звонится. Тогда как у остальных прозвон идёт. Линия вся нулевая, фазная по вводам всех дифавтоматов звонится. Очевидно же, что если бы он был рабочий - звонился как все, не зависимо от состояния линии после него?..

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21704

06.08.2022 в 10:06:15

Serge32 написал: Отключил вводной на квартиру. Во включенном положении ноль дифавтомата (при неотсоединенной линии)- вход-выход не звонится. Тогда как у остальных прозвон идёт. Линия вся нулевая, фазная по вводам всех дифавтоматов звонится. Очевидно же, что если бы он был рабочий - звонился как все, не зависимо от состояния линии после него?..

Serge32, Очевидно же , дифф в помойку.Это АВДТ 32 ?

0

Да, ни фига.

Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 56

06.08.2022 в 10:27:52

dokar, как будет работать дифавтомат при обрыве нуля/фазы на отходящей от него линии?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21704

06.08.2022 в 10:35:09

Serge32 написал: dokar, как будет работать дифавтомат при обрыве нуля/фазы на отходящей от него линии?

Serge32, Будет стоять включенным . На что ему реагировать, если нет утечки и перегрузки ? Вы же выяснили , обрыв в самом диффе.

0

Да, ни фига.

Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 56

06.08.2022 в 10:58:09

Без вводного напряжения дифавтомат "сбрасывается". Или электроника может держать его отключенным до момента подачи напряжения и "оценки состояния линии"? Просто, может, нули на нем не звонились из-за глюка в электроники от косяков на отходящей линии? И даже без вводной напруги он все равно оставался в том же состоянии?

0
Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 56

06.08.2022 в 11:08:08

dokar написал:

Это АВДТ 32 ? dokar,
Да. По центру

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.08.2022 в 11:10:19

Serge32 написал: Без вводного напряжения дифавтомат "сбрасывается".

Нет. Подобное поведение щитовых выключателей дифференциального тока прямо запрещено в ПУЭ, без напряжения аппарат обязан оставаться во включённом состоянии.

Переносные УЗО, включаемые в розетку, действительно "сбрасываются" при вынимании из розетки и требуют ручного взведения после установки.

0
Serge32
Serge32
Новичок

Регистрация: 05.08.2022

Москва

Сообщений: 56

06.08.2022 в 11:11:37

При сработке дифавтомата - он вырубает только фазу, или фазу с нулем?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу