Алексей Пeтрoв написал:nadegniy, да нет же, хорошие мастера нормально делают. И пенопласт там ни к чему.
Что может случится с цпс штукатуркой на металлической сетке? Ничего.
Алексей Пeтрoв, Мастера никогда не будут использовать металлическую сетку в слое штукатурке, это прямое нарушение технологии оштукатуривания! Сопромат если изучали, то поймёте.
nadegniy написал:
Мастера никогда не будут использовать металлическую сетку в слое штукатурке, это прямое нарушение технологии оштукатуривания!
СП 71.13330.2017
"7.2.6 Штукатурный раствор на цементном или известково-цементном вяжущем
допускается наносить как в один слой, так и послойно согласно инструкции
производителя материала. При устройстве многослойного штукатурного покрытия
каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего. В зависимости от
типа работ, штукатурного раствора, типа основания, неровности стены и толщины слоя,
если это предусмотрено проектом, выбирается, при необходимости, штукатурная сетка и
крепится на стену. Выбор штукатурной сетки и способа ее крепления проводят согласно
требованиям, представленным в таблице 7.3. Все типы штукатурных сеток монтируются
внахлест (за исключением штукатурных сеток, которые монтируются только встык) с
перекрытием не менее 100 мм." и т.д.
nadegniy написал:
это прямое нарушение технологии оштукатуривания!
nadegniy написал:
Сопромат если изучали, то поймёте.
Опять слов модных понабрался... :D
Санитары! Пациент опять разошёлся ... до пеноплаЗда с Бийским дюбелем недалеко, а там глядишь и смеси "ПаразитЪ" попрут...
0
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
nadegniy написал:
Мастера никогда не будут использовать металлическую сетку в слое штукатурке, это прямое нарушение технологии оштукатуривания!
СП 71.13330.2017
"7.2.6 Штукатурный раствор на цементном или известково-цементном вяжущем
допускается наносить как в один слой, так и послойно согласно инструкции
производителя материала. При устройстве многослойного штукатурного покрытия
каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего. В зависимости от
типа работ, штукатурного раствора, типа основания, неровности стены и толщины слоя,
если это предусмотрено проектом, выбирается, при необходимости, штукатурная сетка и
крепится на стену. Выбор штукатурной сетки и способа ее крепления проводят согласно
требованиям, представленным в таблице 7.3. Все типы штукатурных сеток монтируются
внахлест (за исключением штукатурных сеток, которые монтируются только встык) с
перекрытием не менее 100 мм." и т.д.
nadegniy написал:
это прямое нарушение технологии оштукатуривания!
nadegniy написал:
Сопромат если изучали, то поймёте.
Опять слов модных понабрался... :D
Санитары! Пациент опять разошёлся ... до пеноплаЗда с Бийским дюбелем недалеко, а там глядишь и смеси "ПаразитЪ" попрут...
Резон, Только штукатурка будет трещать, бумагами её не удержать на стене, нужен адгезионный обрызг
Алексей Пeтрoв написал:nadegniy, так про толщу слоя никто не говорит. Сетка прибивается плотно к основанию.
Или о чем вы?
Алексей Пeтрoв, О том, что сетку нельзя ставить под штукатурку и в слой штукатурки, она будет работать как разрушитель. Смотрите сопромат, он вам всё показывает. После выполнения штукатурки выполняется базовый армирующий слой поверх штукатурки, когда в клей втапливается Фасадная Стеклотканевая сетка. Другого применения сетки в штукатурных системах нет!
Алексей Пeтрoв написал:nadegniy, да нет же, хорошие мастера нормально делают. И пенопласт там ни к чему.
Что может случится с цпс штукатуркой на металлической сетке? Ничего.
nadegniy, допустим основание слабое, типа расслающегося кирпича. Что бы штукатурка не отваливалась слоями как раз и прибивают сетку. Да и на самой оцинкованной сетке это написано в инструкции.
Алексей Пeтрoв написал:nadegniy, допустим основание слабое, типа расслающегося кирпича. Что бы штукатурка не отваливалась слоями как раз и прибивают сетку. Да и на самой оцинкованной сетке это написано в инструкции.
Алексей Пeтрoв, Если вы к структурно слабому основанию прибиваете сетку, то вы точно сразу угробите это основание! Только проникающая грунтовка и адгезионный обрызг! Нельзя калечить основание некачественной отделкой!
nadegniy, вот это новости. А тут недавно демонтаж делал на фасаде вместо штукатурной сетки был прибит просечной лист от заборной секции. Держалось намертво.
Как вам такие внедрения?
Алексей Пeтрoв написал:nadegniy, вот это новости. А тут недавно демонтаж делал на фасаде вместо штукатурной сетки был прибит просечной лист от заборной секции. Держалось намертво.
Как вам такие внедрения?
Алексей Пeтрoв, Я не знаю что вы там у себя творите, но пробивать структурно слабый кирпич на цоколе дюбелями это преступление!