24.08.2022 в 02:55:47

Что-то в Сети не нашлось ответа, поэтому вопрос к специалистам: зачем делались (может, и до сих пор делаются?) эти "зубы" (выступы, зазоры) в вентканалах типовых многоэтажек? Полагаю, что неспроста? Какова их функция? Можно ли их в ходе ремонта безболезненно отбить под самый потолок? На что это повлияет? Прошу помощи.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2228

24.08.2022 в 08:08:39

Дринкингс написал: зачем делались (может, и до сих пор делаются?) эти "зубы" (выступы, зазоры) в вентканалах типовых многоэтажек?

Для удержания теплового мешка у потолка.

Дринкингс написал: Можно ли их в ходе ремонта безболезненно отбить под самый потолок? На что это повлияет?

Бейте. Ни на что (почти).

0
Дринкингс
Дринкингс
Новичок

Регистрация: 19.05.2008

Курск

Сообщений: 78

24.08.2022 в 15:47:55

trubo4ist написал: Для удержания теплового мешка у потолка.

Аааа, так значит, не зря у меня ассоциация с каминным зубом возникла - уж больно похожа конструкция! ОК, спасибо большое!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137523

24.08.2022 в 15:52:51

Дринкингс, вы смотрите плоский разрез. А в жизни - никаких зубов - просто отверстие не у самого потолка - так удобнее, ну например чтобы решетка с фланцем встала

0
Дринкингс
Дринкингс
Новичок

Регистрация: 19.05.2008

Курск

Сообщений: 78

24.08.2022 в 16:21:30

BV написал: А в жизни - никаких зубов - просто отверстие не у самого потолка - так удобнее, ну например чтобы решетка с фланцем встала

Не знаю, как вообще, а в моем конкретном случае - чуть ли не 5 см. Порядочный такой выступ. Для решетки с фланцем жирно будет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137523

25.08.2022 в 03:34:00

Дринкингс написал:

BV написал: А в жизни - никаких зубов - просто отверстие не у самого потолка - так удобнее, ну например чтобы решетка с фланцем встала

Не знаю, как вообще, а в моем конкретном случае - чуть ли не 5 см. Порядочный такой выступ. Для решетки с фланцем жирно будет.

Дринкингс,

.... и когда решетка "прилипает" к потолку - просто не красиво.

0
Дринкингс
Дринкингс
Новичок

Регистрация: 19.05.2008

Курск

Сообщений: 78

25.08.2022 в 03:57:22

BV написал: .... и когда решетка "прилипает" к потолку - просто не красиво.

Всё так, всё правильно. Да и теплому воздуху, как уже было замечено, хорошо бы не давать вылетать сразу в трубу. Вот только бой идет за каждый сантиметр вентканала. Вечная история, которая здешним старожилам, вероятно, уже в печенках сидит: один вентканал на туалет и ванную. Как грамотно использовать его по максимуму и для того, и для другого при желательном сохранении естественной вентиляции. Этому, вижу, немалая часть вентфорума посвящена :-)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137523

25.08.2022 в 12:54:22

Дринкингс написал:

trubo4ist написал: Для удержания теплового мешка у потолка.

Аааа, так значит, не зря у меня ассоциация с каминным зубом возникла - уж больно похожа конструкция! ОК, спасибо большое!

Дринкингс,

выделенное - это сарказм - шутка.

Дринкингс написал: Да и теплому воздуху, как уже было замечено, хорошо бы не давать вылетать сразу в трубу.

Ничего хорошего нет, и никому не нужен этот мешок с вонючим воздухом :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137523

25.08.2022 в 12:57:54

Дринкингс написал: Да и теплому воздуху, как уже было замечено, хорошо бы не давать вылетать сразу в трубу.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2228

25.08.2022 в 15:21:22

BV написал: выделенное - это сарказм - шутка.

Нет, это серьезно.

BV написал: Ничего хорошего нет, и никому не нужен этот мешок с вонючим воздухом

Фишка в том, что тот воздух, который выше носа на скорость не влияет.

Если у вас нормальное отопление или перетоп, или отопление оплачивается колхозом, то этот зуб нахрен не нужен (поэтому я взял "почти" в скобки). Но если хочешь сэкономить тепло, то мешок в помощь.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137523

25.08.2022 в 15:30:46

trubo4ist, но... с газовой плитой... если решетка сильно низко - копченый потолок будет распространяться на всю кухню.

trubo4ist написал: Фишка в том, что тот воздух, который выше носа на скорость не влияет.

Но дополнительно греет перекрытие летом, которое хоть немного, но излучает тепло... Как бы и не влияет, но ощущения жары будут немного хуже... Ну а целом - 10см мешка или 20 - невелика разница. Ну и запахи - кроме конвекции - некоторая диффузия - НАВЕРНОЕ есть...

Экономия тепла больше актуальна в частном доме... там и перекрытие согреть будет не лишним, особенно если есть 2й этаж.