Parkan011
Parkan011
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 46

19.09.2022 в 21:42:32

AlexeyL, т.е УЗО без заземления не умеет смысла?

0
Parkan011
Parkan011
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 46

19.09.2022 в 21:46:29

AlexeyL, в СПб может и да, у нас в области дома стоили военнопленные тут молиться чтобы ноль не отвалился , про заземление вообще некто не слышал) область и СПб это разные миры.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.09.2022 в 21:55:34

Parkan011 написал: т.е УЗО без заземления не умеет смысла?

Зависит от номинала.

УЗО 30 мА на розетки необходимо в любом случае, независимо от заземления. Например, оно Вас защитит, если Вы встретитесь на улице с перерубленным удлинителем косилки. Но это УЗО не даёт Вам гарантии безболезненного пользования прибором, рассчитанным на заземление: как повезёт, может быть и очень больно.

УЗО с номиналом 300 мА без заземления не имеет смысла.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

19.09.2022 в 22:08:07

Parkan011 написал: СтранникXXI, так дома в основном 50-60 годов постройки)или вы живёте в Москве?)

Parkan011, я живу не в Москве. Однако, говорить о каких-то там процентах в масштабах страны, думается, несколько самонадеянно.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.09.2022 в 22:22:00

Parkan011 написал: через неделю будет газ

Для чего? Только кухня, или отопление тоже?

Насколько я знаю, газ для отопления не подключают без заземления, полностью соответствующего ПУЭ, поскольку современный отопительный котёл имеет и электрическую часть.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

19.09.2022 в 22:38:57

AlexeyL написал: УЗО 30 мА на розетки необходимо в любом случае

Не только: и на свет при определённых условиях.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Parkan011
Parkan011
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 46

19.09.2022 в 23:05:36

AlexeyL, кухня и отопление.

0
Parkan011
Parkan011
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 46

19.09.2022 в 23:10:03

AlexeyL, т.е 300Ма снять и поставить на 30Ма одно на все группы?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

19.09.2022 в 23:23:41

Parkan011 написал: т.е 300Ма снять

Переместить, но без особого смысла пока.

Parkan011 написал: 30Ма одно на все группы?

Три

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Parkan011
Parkan011
Новичок

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 46

20.09.2022 в 07:59:28

MaSeVi, т.е 3 УЗО?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.09.2022 в 08:23:46

Parkan011 написал: т.е 3 УЗО?

Сейчас Вам нужны три однофазных УЗО 30 мА с рабочим током 25 или 40А. Схема включения очевидная.

Parkan011 написал: кухня и отопление.

Газовый котёл тоже собираетесь подключать без заземления?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу