Здравствуйте. Пришла платежа за август на 623кВт.Новостройка, Подмосковье. В квартире идёт ремонт. Сверлили префоратором Sturm RH2518 (потребление 1850Вт) примерно 200 отверстий 6*40мм, штроборез пару 4 штробы. И бытовой пылесос 1800Вт.
Отсюда вопросы:
Реально ли с такими инструментами "нажеч" 623кВт?
Несправный инструмент? Много реактивной составляющтх, что счётчик так насчитал?
Счётчик подключен по проводам к системе сбора показаний. УК могла накруиит показания?
Неисправен сам счётчик? Если, так то как это провериь в домашних условиях. Без обращения в Ростест?
Sinoptik2020 написал:
Реально ли с такими инструментами "нажеч" 623кВт?
Разделите учтённое потребление на мощность, потом на 24, получите 13 суток непрерывной работы. Нереально с такими вводными. Если сушить тепловой пушкой или конвекторами - вполне.
Sinoptik2020 написал:
Несправный инструмент? Много реактивной составляющтх, что счётчик так насчитал?
Нет.
Sinoptik2020 написал:
Счётчик подключен по проводам к системе сбора показаний. УК могла накруиит показания?
Могли накосячить, взять показания от нуля, а не от показаний при приёмке квартиры.
Sinoptik2020 написал:
Неисправен сам счётчик? Если, так то как это провериь в домашних условиях. Без обращения в Ростест?
Подключить заведомо известную нагрузку (лампу накаливания), проконтролировать ток мультиметром.
PS Возможно посчитали по нормативу на количество прописанных, ну мало ли что...
Sinoptik2020 написал:
Пришла платежа за август на 623кВт.Новостройка, Подмосковье.
Показания передавали? Имеющиеся показания совпадают с выставленным счётом? Т.к. возможно:
strider1978 написал:
PS Возможно посчитали по нормативу на количество прописанных[собственников]
или контролёр пришёл для снятия показаний и впервые снял показания за несколько месяцев (или вы сами впервые передали показания), а значи сумма может быть не за последний месяц (а несколько месяцев - возможно и строительное потребление туда приплюсовали, если при приёмке крватиры не было зафиксированно начало расчёта не с нулевых показаний).
Показания счётчика и в жировке совпадают.
Осталось понять откуда нагорело такое количество электроэнергии.
И ещё. При приемки квартиры, когда записывали начальные показания, нажги уже 600 кВт. И застройщик сказал, что это нормально.Там кроме ламп накаливания больше ничего не подключено.
Если неисправен электросчетчик, то каковы действия?
Sinoptik2020 написал:
Если неисправен электросчетчик, то каковы действия?
Жалоба сетивикам (или возможно застройщику, если сетевикам ещё не передано), возможно переход на рассчёты по прописанным/собственникам (или по домовому прибору до 1,5 нормативов, из-за отсутствия статистики по показаниям, что может так же оказаться не дёшево) и далее при потверждении неисправности замена сетивиками в течении пары месяцев.
Sinoptik2020 написал:
Осталось понять откуда нагорело такое количество электроэнергии.
Проверить схему включения или отключить автоматы после прибора и проверить накручивает ли прибор.
Потом включить один автомат с постоянной нагрузкой, вроде ламп.накаливания, относительно большой мощности, что бы не сидеть перед счётчиком долго.
Ещё можно продолжить работы и засекать потребление до и после завешения работ, а так же вечером и утром, для вычисления времени наибольшего потребеления.
Прижать ремонтников, может они биткоины добывали во время ремонта.
Может в августе отключали ГВС и ремонтники, что бы мыться включали проточный водонагреватель?
А может проточный водонагреватель и сейчас включен продолжая нагревать воду, а так же заодно отдавая часть нагретой воды в стояк.
Sinoptik2020 написал:
И застройщик сказал, что это нормально.
Ему то от куда знать? Или они там жили во время ремонта?
Sinoptik2020 написал:
Там кроме ламп накаливания больше ничего не подключено.
Сколько? 95Втные? Горели постоянно? Надо было брать диодные.
10 ламп x 95 Вт x 8 часов x 30 дней = 228 кВт.
Sinoptik2020, эээ... так не пойдёт, давайте результат исследований, что бы у кого возникнет аналогичная ситуация мог получить ответ в причинах увеличенных показаний. Это реальное потребление при ремонте или действительно прибор оказался неисправен...
ser000 написал:
Раритет, по закону 100 запрещены, поэтому делают 95:
Делают и по 200, и по 300, правда продают как "излучатель тепловой". 95 - перемаркированные сотки, первое время после запрета во всяком случае было именно так.
Проверил я сначало счётчик, явной, большой, накрутки нет. Вызвал электрика из УК. Он осмотрел подключение счётчика и убедился , что мой. Недостатки не выявил и отправил к главному инженеру УК. После общения с главным инженером и предложения самим поверять счётчик ушли в бухгалтерию. Где долго проверяли показания и выяснили. Что период ремонтных да же работ не вошёл в последнию платёжку. Данные с счётчика иду сначало в энергокомпанию, а потом в УК. Отсюда и лишние киловатты. Ошибка со стороны компании.
Sinoptik2020 написал:
Что период ремонтных да же работ не вошёл в последнию платёжку. Данные с счётчика иду сначало в энергокомпанию, а потом в УК. Отсюда и лишние киловатты. Ошибка со стороны компании.
А можно расшифровать написанное? Написанное, возможно на эмоциях, совершенно не понятно и к тому же ведь вы раньше утверждали, что показания в платёжке соответствуют показаниям на приборе, а теперь оказалась какая-то не понятная ошибка.
Показания на счётчике совпадают. Электричество считается по тарифам ночь и день. И они за ночь посчитали как двойной тариф( дважды).
Показания на начало периода соответствует действительности. А показания за текущий месяц на дневном тарифе прибавили 623 кВт.
В исправленной платежке строку ночного тарифа убрали вовсе. И все встало на свои места
Sinoptik2020 написал:
Показания счётчика и в жировке совпадают.
Sinoptik2020 написал:
Показания на счётчике совпадают.
Sinoptik2020 написал:
Показания на начало периода соответствует действительности. А показания за текущий месяц на дневном тарифе прибавили 623 кВт.
Всё всему совпадает, но из описания не стало понятнее как из того что всё совпадало вдруг появилась удвоенная сумма в квитанции которая совпадала с показаниями счётчика.
То есть если придерживаться логического объяснения, то:
Показания на счётчике и в квитанции НЕ СОВПАДАЛИ (в квитанции объём показаний был больше).
Показания в квитанции по какой то причине оказались БОЛЬШЕ, чем было положено по показаниям счётчика.
Квитанция в результате пересчитана по АКТУАЛЬНЫМ показаниям счётчика стала с суммой оплаты МЕНЬШЕ.
Sinoptik2020 написал:
они за ночь посчитали как двойной тариф( дважды).
Странно, если в квартире ни чего не работает, то показания за ночь должны быть НОЛЬ.
Или бригада работала перфораторами действительно круглосуточно?
Когда принимали квартиру. Там было на ночном тарифе(Т2) 600 кВт. Вот эти 600 кВт и насчитали,а не ноль, т.к. ночью не работали. Т1(дневной тариф)= (Т1+Т2) отсюда и лишние. УК только счет выставило автоматом.
strider1978 написал:
Не забывайте про выходные и праздничные дни.
В Москве это не учитывается, учитывается только Пик (7-10), Полупик(10-17, 21-23), Ночь(23-7) или День(7-23) и Ночь(23-7), в других регионах встречались выходные и праздники (но вроде праздники/выходные поотменяли, а время переключений всем задали в одно время не зависимо от региона).
Sinoptik2020 написал:
Когда принимали квартиру. Там было на ночном тарифе(Т2) 600 кВт. Вот эти 600 кВт и насчитали,а не ноль
То есть предположение было верным:
strider1978 написал:
Могли накосячить, взять показания от нуля, а не от показаний при приёмке квартиры.
А ваши рассуждения не верны:
Sinoptik2020 написал:
Показания счётчика и в жировке совпадают.
Sinoptik2020 написал:
Т1(дневной тариф)= (Т1+Т2) отсюда и лишние. УК только счет выставило автоматом.
Если на квартире однотарифный учёт (например, когда меняли однотарифные на умные, всем оставляли однотарифный учёт по сумме, хотя прибор и показывал 2 тарифа), то учитывают без разделения на зоны (даже при наличии запрограммированных нескольких зон), но надо так же правильно начать считать за вычетом лишнего (после строителей).
strider1978 написал:
Как в счётчик зашили - так он и посчитает.
Так то оно так, но в Москве выходные/праздники ни когда не зашивали, а по умолчанию продают 2 тарифа без выходных.
Обычно производители программируют партии под конкретный регион с их временем, тарифами (если они отличаются от стандартных), праздниками/выходными (если они есть). Так что в вашем регионе приборы могут быть с иной программой, в том числе с выходными/праздниками (если в регионе это принято).
Кстати льгота за электроплиту всё меньше (% скидки от полного тарифа, например в квартирах с газом, постоянно снижается), энергетики хотят её вовсе отменить. Раньше была скидка 30%, сейчас 13% в сравнении с тарифами без скидки в квартирах с газом.
Экономия на многотарифе всё ниже из-за более дорого дня/пика по сравнению с однотарифом и экономия только ночью, а в полупик тариф обычно сравним с однотарифом.