Вадим М написал: в кабель-каналах плинтусов

В полиэтиленовой изоляции.

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6450

02.10.2022 в 23:56:21

Radio написал: А коробка у вас в полу стоит? :cool:

Нет, не в полу. Далее кабель пойдёт в плинтусе до друго стены с коробкой, там проблемы поднять кабель нет.

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6450

03.10.2022 в 00:01:37

Radio написал: А коробка у вас в полу стоит? :cool:

Нет, не в полу. Далее кабель пойдёт в плинтусе до другой стены с коробкой, там проблемы поднять кабель нет.

ZooZoo написал: в общем, Вам никто не запрещает вместо сраного кспв использовать 8 жил ПУГВ 1х1,5

Восемь таких проводов протянуть через извитой канал в бетоне малореально..

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6450

03.10.2022 в 00:18:08

Radio написал: А коробка у вас в полу стоит? :cool:

Нет, не в полу. Далее кабель пойдёт в плинтусе до другой стены с коробкой, там проблемы поднять кабель нет.

ZooZoo написал: в общем, Вам никто не запрещает вместо сраного кспв использовать 8 жил ПУГВ 1х1,5

Восемь таких проводов протянуть через извитой канал в бетоне малореально..

ВТБ! написал:

Вадим М написал: в кабель-каналах плинтусов

В полиэтиленовой изоляции.

ВТБ!, в чём проблема, объясните, пожалуйста! Эти провода штатно используют под высокое напряжение с прокладкой в кабель-каналах, в том числе,плинтусов. :confused:

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.10.2022 в 00:19:08

Вадим М написал: Восемь таких проводов протянуть через извитой канал в бетоне малореально

Ваше, конечно, полное право говорить о том, чего не знаете и не умеете / / дерзайте/сгорайте с кспв; кто ж запретит :swoon :scare

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6450

03.10.2022 в 00:23:25

ZooZoo написал:

Вадим М написал: Восемь таких проводов протянуть через извитой канал в бетоне малореально

Ваше, конечно, полное право говорить о том, чего не знаете и не умеете / / дерзайте/сгорайте с кспв; кто ж запретит :swoon :scare

ZooZoo, дело не в правах. Я трезво оцениваю свои силы и понимаю, что не смогу протянуть такие провода в просверленном канале. Если есть опасность пожара при использовании КСПВ, то объясните механизм возможного возгорания (это я собственно и просил изначально), и я так делать не буду.

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6450

03.10.2022 в 01:09:38

Может быть, МКЭШ 10х0,5 взять? У него ПВХ-оболочка, диаметр 12 мм, получится протянуть

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

03.10.2022 в 08:15:35

Вадим М написал: У него ПВХ-оболочка, диаметр 12 мм

У КВВГ 10х1,5 диаметр 12,6, всего на 0,6 мм разница.

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6450

03.10.2022 в 11:16:17

Radio написал:

Вадим М написал: У него ПВХ-оболочка, диаметр 12 мм

У КВВГ 10х1,5 диаметр 12,6, всего на 0,6 мм разница.

Radio, он наверняка менее гибкий, не протяну в бетоне. Если только 10х0,5 взять...

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10348

03.10.2022 в 11:42:18

Вадим М написал:

Radio написал: Вообще-то если обои аккуратно разрезать, то толщина изготавливаемой штрабы уже не имеет особого значения. Я не знаю, почему Вадим М так стремится проложить что-то максимально узкое. :confused:

Radio, я не штробу буду делать. Мне надо поднять от пола на 80 см до выключателя. Буду сверлить длинным буром от подрозетника наискосок насквозь, затем с обратной стороны стены в противоположном направлении к полу. Протянуть 8 медных проводов 1,5 мм в таком канале вряд ли возможно.

Вадим М, стоп. То есть изговнякать стенку с противоположной стороны для вас допустимо? Тогда или не все данные, или сверлите под 90 градусов прямо от выключателя, скальпируйте обои и делайте штробу нужной ширины. Второй вариант - сделайте со стеной то что вы хотите два раза. У вас будет два параллельных тоннеля в стене, протянете два кабеля (два пучка, внешняя оболочка там не обязательна). Метро видели? Между станциями по два тоннеля.

Еще вопрос. До дверного проема от точки установки выключателя далеко?

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10348

03.10.2022 в 11:47:03

Вадим М написал:

ZooZoo написал:

Вадим М написал: Восемь таких проводов протянуть через извитой канал в бетоне малореально

Ваше, конечно, полное право говорить о том, чего не знаете и не умеете / / дерзайте/сгорайте с кспв; кто ж запретит :swoon :scare

ZooZoo, дело не в правах. Я трезво оцениваю свои силы и понимаю, что не смогу протянуть такие провода в просверленном канале. Если есть опасность пожара при использовании КСПВ, то объясните механизм возможного возгорания (это я собственно и просил изначально), и я так делать не буду.

Вадим М, берете не кабель, а отдельные проводники допустимого сечения, скручиваете косу предварительно вплетя кондуктор из тонкой стальки по всей длине протяжки, обильно силиконите смазкой и за кондуктор тянете. Можете привязать кондуктор к эксцентриковой шлифмашинке и тянуть за нее.