Аватар пользователя
Сомелье-фрилансер

Местный

Регистрация: 04.10.2022

Домодедово

Сообщений: 146

11.10.2022 в 15:09:32

Коллеги, добрый день!

В свое время при ремонте заложили трассу под кондей. Питание на внешний блок 3х1.5, межблочный кабель 4х1.5. Купил Midea MSAG1-09N8C2-I/MSAG1-09N8C2-O. И, что то меня начали терзать сомнения, а подключится ли он через внешний блок? Заранее спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.10.2022 в 19:47:46

Сомелье-фрилансер, Скорее всего-нет,это дешевый кондер,а у них у всех питание на внутренний блок.Однако абсолютно точный и правильный ответ даст электрическая схема соединения наружного и внутреннего блоков,у дорогих кондеров можно давать питание и на наружный и на внутренний блок.

0
Аватар пользователя
Сомелье-фрилансер

Местный

Регистрация: 04.10.2022

Домодедово

Сообщений: 146

11.10.2022 в 23:05:46

КАТРАН, А, если просто L и N подключить параллельно на внешний и внутренний блоки? То есть подать L N PE на клеммы внешнего блока, и от этих же клемм отправить L N PE на внутренний блок? Не думаю, что внутренний блок снимает фазу с внешнего по факту выключения.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.10.2022 в 23:18:34

Сомелье-фрилансер, У дорогих кондеров так получается,у дешевых-нет.

0
Аватар пользователя
Сомелье-фрилансер

Местный

Регистрация: 04.10.2022

Домодедово

Сообщений: 146

12.10.2022 в 00:28:59

КАТРАН, Честно говоря, звучит как "Он-Офф - внутреннее подключение, а инвертор внешнее подключение" То есть не аргументировано и не верно. Почему не получается?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

12.10.2022 в 08:56:02

Сомелье-фрилансер, Потому-что в наружном блоке часто стоит реле,на которое нужно подать напряжение и только потом оно замыкает контакты и дает напряжение на внутренний блок и,или наоборот.И,или другая хитрость в подключении,без реле ,но с электронными ключами,но быстро обмануть ее не удастся,я 15 лет ставлю кондеры. Купите кондер чуть подороже (30-35 тыс руб у фирмы Hisense),но сразу с питанием на наружный блок и не нужно ломать голову.

0
Аватар пользователя
Сомелье-фрилансер

Местный

Регистрация: 04.10.2022

Домодедово

Сообщений: 146

12.10.2022 в 09:28:41

КАТРАН, Кондей уже куплен. Начитался, что все инвентора с наружным подключением и не уделил этому моменту должного внимания.

Кстати, если: -"в наружном блоке часто стоит реле,на которое нужно подать напряжение и только потом оно замыкает контакты и дает напряжение на внутренний блок", то как в этом случае обесточенный внутренний блок принимает сигнал с пульта?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

12.10.2022 в 21:59:49

Сомелье-фрилансер, Очень просто,плата внутреннего блока ВСЕГДА ГОТОВА к приему управляющего сигнала,порой даже при отсутствии наружного блока,а вот силовая нагрузка в виде компрессора наружного блока включится только при соблюдении очень многих условий. А еще есть кондеры фирмы Lessar,так вот этот китайчонок требует подать питание и на внутренний и на наружный блок одновременно ,а по межблочным проводам идут совсем другие сигналы.

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

12.10.2022 в 22:48:08

У меня Мидеа серии unlimited и питание подводится на внутренний блок сплита. Тоже инвертор.

0
Аватар пользователя
Сомелье-фрилансер

Местный

Регистрация: 04.10.2022

Домодедово

Сообщений: 146

13.10.2022 в 08:43:33

КАТРАН, А как плата внутреннего блока готова к приему сигнала, если в вашем примере на него не подается питание с внешнего? Или по сигнальному идут какие-то 5-12 вольт для дежурного режима? Вообще, очень удивлен тем фактом, что ни где в описаниях к кондеям нет информации о том к какому блоку подводить питание. Сука, как так?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

13.10.2022 в 11:56:06

Сомелье-фрилансер, По сигнальному проводу идет все необходимое и это цветочки,есть кондеры,фирма Дайкин,у них межблочный провод-10 проводов!Поэтому не забивайте голову ерундой,приспосабливайтесь к тому что есть.А бардак такой из-за большого количества минетжеров,которые абсолютно не шарят ни в чем,одна и та же модель кондера может выпускаться на 4 разных заводах в разных странах и каждый делает по своему,(Hisense smart DC invertor),а когда японская тошиба выпускается в 70 странах мира и очень часто наружный и внутренний блоки вообще не стыкуются друг с другом,потому что сделаны в разных странах,среди которых афганистан,иран,турция,сингапур.

0
Аватар пользователя
Сомелье-фрилансер

Местный

Регистрация: 04.10.2022

Домодедово

Сообщений: 146

17.10.2022 в 13:50:56

В общем установил кондейчик. Питание к нему требуется подводить к внутреннему блоку. И да, через пару минут после выключения внутренний блок снимает фазу с внешнего. Проверил пробником, и слышно как релюшка щелкает.