Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 856

13.09.2023 в 11:28:17

master.msk написал: Для подключения унитаза с косым выпуском понадобится отвод 110 90, который 87). И труба 110 250мм. Минимальное расстояние от края тройника до центра унитаза мм 200 получится

Ну вооот! Вместо тройника в зелёную штуку ставим отвод 110 87, в него прямую трубу, в неё - унитаз, правильно?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10721

13.09.2023 в 11:37:38

Шуруповерт, посмотрите такую деталь: Она совмещает в себе последний поворот на 45 и манжету подключения. Можно сэкономить место по сравнению с вариантом вывода тройниками и уголками соосной трубы под унитаз и отдельной манжетой. Угол детали и ее ориентацию по месту подберете.

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 856

13.09.2023 в 11:43:18

Мишутк написал: Шуруповерт, посмотрите такую деталь: Она совмещает в себе последний поворот на 45 и манжету подключения. Можно сэкономить место по сравнению с вариантом вывода тройниками и уголками соосной трубы под унитаз и отдельной манжетой. Угол детали и ее ориентацию по месту подберете.

Мишутк, Так я и давал ссылку на такую штуку выше - вот https://leroymerlin.kz/product/prisoedinenie-k-unitazu-110x87-mm-82007605/

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10721

13.09.2023 в 11:57:57

Шуруповерт, и в ней не вижу ничего плохого.

Скажу по себе. У меня стоит прямой тройник 110-110-110, сбоку вход 50 через редукцию из ванной комнаты. За 15 лет ничего не забилось, слив нормальный.

0
Евген48
Евген48
Новичок

Регистрация: 13.10.2017

Москва

Сообщений: 78

13.09.2023 в 12:06:03

master.msk, Спасибо! Спорим с мастером - говорит чем проще и прямее лучше. А так больше вероятности что труба засорится. Вы вдоль стены 40 или 50й от рукомойника ведёте?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16942

13.09.2023 в 13:29:20

Евген48, труба от раковины, стиралки 40, и никакая другая.

А так больше вероятности что труба засорится

Трубы засоряются не от длины, а от кривой сборки. От отсутствия правильных уклонов, наличия 90градусных отводов в горизонтальной плоскости, отсутствия крепежа и наличия провисаний = отсутствия уклонов/обратных уклонов на отдельных участках, что так же критчно, как и на всей длине трубы. Не видел правильно собранной забитой канализации, 9 из 10 - ошибки монтажа причина засора. Хотя многие ошибочно думают, что чистка канализации - неизбежно, это не так.

штуку ставим отвод 110 87, в него прямую трубу,

Должно получиться вот так

Унитаз можно соединять обычными стодесятыми трубами и отводами, срезав с них паз с резинкой, с недорогой и надежной приборной манжетой,

Выглядит это так

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 856

13.09.2023 в 15:42:02

master.msk, да, так и планирую. Великолепно, огромное человеческое спасибо за консультацию!

0
Евген48
Евген48
Новичок

Регистрация: 13.10.2017

Москва

Сообщений: 78

14.09.2023 в 07:38:31

master.msk написал: Евген48, труба от раковины, стиралки 40, и никакая другая.

А так больше вероятности что труба засорится

Трубы засоряются не от длины, а от кривой сборки. От отсутствия правильных уклонов, наличия 90градусных отводов в горизонтальной плоскости, отсутствия крепежа и наличия провисаний = отсутствия уклонов/обратных уклонов на отдельных участках, что так же критчно, как и на всей длине трубы. Не видел правильно собранной забитой канализации, 9 из 10 - ошибки монтажа причина засора. Хотя многие ошибочно думают, что чистка канализации - неизбежно, это не так.

штуку ставим отвод 110 87, в него прямую трубу,

Должно получиться вот так

Унитаз можно соединять обычными стодесятыми трубами и отводами, срезав с них паз с резинкой, с недорогой и надежной приборной манжетой,

Выглядит это так

master.msk, Спасибо большое!

0
Герман
Герман
Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 615

14.09.2023 в 22:38:46

Еле-еле уходит вода из ванной. Раньше прочищал слив проволокой с крючком на конце из силового кабеля 1.5мм, отсоединив канализ.трубу. Вычищал волосы. Помогало ненадолго. Потом посмотрел на youtube спец рекомендует использовать метал.трос распушенный на конце. Пихал тросс, пихал, пучок вытащил, а потом, наверное, этим тросом забил слив сильнее. Посоветуйте что предпринять, пжл. Фото прилагаю

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121292

14.09.2023 в 23:02:47

Герман, разобрать и почистить, если есть что чистить. Волосы обычно только в слове. Ну а тросом царапать пластик дело дурацкое.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10721

15.09.2023 в 11:27:55

Герман, трос надо пропихивать до самого стояка (проталкивать). После работы тросом активно поработать вантузом (наполнить ванную, открыть слив и в процессе слива качать). Без вантуза получатеся следующее: волосы тросом вы вытаскиваете наружу, а жир с грязью проталкиваете вглубь. И там далеко в трубе остается комок незацепляемой грязи для вытаскивания наружу. Но он там прикреплен слабо (просто пробка слизи лежит почти на все сечение трубы) и мощным потоком от вантуза разбивается и проталкивается.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу