15.12.2024 в 16:00:06
ВикторДуб написал 15.12.2024 в 15:48
Я настаиваю, что иногда ларчик открывается просто :). Да, это неграмотно и не кошерно, и называется .....
Это называется на отвали, так как не надежно и может потечь в любой момент.
Силикон имеет плохую адгезию к полипропилену, а гофра немного шевелится от толчков воды при сливе.
Большинство гофр нельзя вставлять в раструб трубы. Они предназначены для срезанной трубы. Типичнейшая ошибка. Колечко из трубы - не тянет на крупный ремонт, а силикон в том месте, где его не должно быть - типичный признак сантехника рукожопа.
15.12.2024 в 16:19:57
BV написал 15.12.2024 в 16:00
Силикон имеет плохую адгезию к полипропилену, а гофра немного шевелится от толчков воды при сливе.
Возьмите герметик имеющий адгезию к прокладке, надеваемой на выход унитаза, ибо она там делает погоду. Мелкий ремонт (котлета) отдельно, рукожопие (мухи) отдельно...
15.12.2024 в 16:27:57
BV написал 15.12.2024 в 16:00
Колечко из трубы - не тянет на крупный ремонт, а силикон в том месте, где его не должно быть - типичный признак сантехника рукожопа.
Это да, бесспорно, хороший хозяин не будет мостить эти времянки.
15.12.2024 в 16:37:44
Tolk написал 15.12.2024 в 03:30
из места, где гофра стыкуется с выводом унитаза прям сильно капать, почти лить начало
Менять гофру - "мембрана" утратила эластичность.
Вероятно, что и уклон недостаточный.
07.01.2025 в 08:16:05
Вынуждены разместить стиральную машину в коридоре (больше пристроить вообще негде). Планируем подвести к ней канализацию и воду от туалета через коридор в канавке, оставленной в цементной стяжке, закрыв сверху плиткой. Из канавки трубы будут подниматься вдоль стены открыто и к ним уже подключится машинка своими шлангами. То есть задача - обойти коридор. Но тут возникает вопрос - что делать с тем, что канализация будет иметь участок, расположенный ниже уровня слива в стояк. То есть там будет стоять остаток воды из машинки. Насколько это критично? Может есть какие-то более умные способы решения таких подключений?
07.01.2025 в 08:21:02
AndreyAh написал 07.01.2025 в 08:16
канализация будет иметь участок, расположенный ниже уровня слива в стояк. То есть там будет стоять остаток воды из машинки. Насколько это критично?
Не критично. Опробовано не раз.
07.01.2025 в 11:13:46
AndreyAh, не критично, только если это не трубы, а штаный шланг. А, если это труба, диаметром 40, которая и должна быть для слива стиральной машины, будет 1) дополнительная нагрузка для помпы машинки 2) засоры на участке обратным уклоном
07.01.2025 в 15:00:52
Здравствуйте! Помогите, пож-та, разобраться! В туалете есть чугунная советская крестовина, в ней отвод диаметром 73 мм и к нему нужно присоединить пластиковую трубу 50 мм. Купил манжеты McALPINE FLEXCONN-7550 (материал изготовления не известен)(на фото) и MPF 73 х 50 мм. (термоэластопласт). Так как после ремонта доступ к этому месту пропадет - возникли вопросы:
07.01.2025 в 15:45:54
Добрый день!
С канализацией на Вы. Решаю задачу с отводом из раковины кухни (перепланировка) Необходимо проложить трубу 3м в стяжке, поэтому высота очень критична Проблема с канализацией За основу взял трубы Rehau (может подскажите какие трубы для этого будут лучше) для трубы планирую сделать короб, есть ли какие-нибудь "живые" решения как его организовать и закрепить? С целью оптимизации толщины стяжки рассмотрел 4 типоразмера 40,50,70(в магазинах почему-то 75) и 90 Минимальная толщина стяжки для потоков 0,7(самоочистка) и 0,8 получилась для трубы с диаметром 70(в магазинах 75). Формула - диаметр трубы+3*(шаг за 1м) Данные по скоростям взял из официально спецификации Rehau Где я мог ошибиться? Неделю штудировал форумы по канализации и диаметр 70(75 в магазинах) для раковины кухни не встречал
Спасибо
07.01.2025 в 15:46:16
Serhios13, раструбы немного различаются. Иногда надо плотнее, иногда менее плотную манжету. Макалпайн хорошие, но не всегда подходят. До бортика надо бы, этого достаточно. Но, если дальше, тоже ничего страшного. Герметик, лично мне нравится для этих целей, полиуретановый. Но мс - полимер тоже нормально. Главное - не силикон. И не надо возлагать слишком большие надежды на герметик, он всего лишь для заделки дефектов чугуна и компенсации неровностей остатков цемента в раструбе.
07.01.2025 в 15:50:30
Если коротко - пробовать надо.
Лучшими были чисто резиновые манжеты с ребрами. Чем плотнее входит в чугун - тем и лучше. Если тяжело пихать - облить кипятком - будет мягче.
Чугун имеет и раковины и литники. Имеет смысл его зачистить и промазать MS чтобы убрать неровности. Можно за сутки.... если затычку придумать.
Трубу лучше пропихнуть насквозь - так плотнее, но не глубоко.
07.01.2025 в 16:51:45
polm написал 07.01.2025 в 15:45
С целью оптимизации толщины стяжки рассмотрел 4 типоразмера 40,50,70(в магазинах почему-то 75) и 90
Посмотрите ещё размер 58 мм ( внутренний 50 мм).
07.01.2025 в 16:57:01
master.msk, а в чем тут будет разница, шланг это или труба? Штатного, понятное дело, не хватит по длине, там метров 4-5 наверно будет (вдоль коридора, через коридор и в туалет), но можно было бы купить просто длинный шланг для машинки отдельно и проложить его под кафель. Просто я как раз считал, что трубой надежнее и меньше засоряться будет.
07.01.2025 в 17:01:17
polm написал 07.01.2025 в 15:45
диаметр 70(75 в магазинах) для раковины кухни не встречал
Великоват он для раковины, ожидания самопромывки могут не оправдаться. Он для душа или для нескольких точек.
07.01.2025 в 17:02:34
polm, делайте 50мм с уклоном 2..2.5см/м. 75 редкий размер. Если монолит то у стояка можно немного залезть в монолит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.