Saturn6
Saturn6
Новичок

Регистрация: 19.11.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

30.07.2025 в 15:32:02

BV, а есть какие предположения что это может быть?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125133

30.07.2025 в 15:52:31

Saturn6 написал 30.07.2025 в 15:32

BV, а есть какие предположения что это может быть?

Обратитесь на программу Битва экстрасенсов....

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5498

01.08.2025 в 10:44:52

Saturn6 написал 30.07.2025 в 14:23

хотя на улице жара и сухо. Может есть у кого какие предположения?

Если поднять голову, то можно увидеть кондиционер, с которого и капает.

0
ivsu
ivsu
Новичок

Регистрация: 10.04.2016

Москва

Сообщений: 13

07.08.2025 в 11:31:09

Добрый день!

Можете пожалуста глянуть правильность схемы канализации из ПВХ на кухне. Кухня со своим стояком 50 мм. Загородный дом, второй этаж. canal.drawio

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125133

07.08.2025 в 11:34:02

ivsu написал 07.08.2025 в 11:31

Добрый день! Можете пожалуста глянуть правильность схемы канализации из ПВХ на кухне. Кухня со своим .....

Схема дикая - потоки навстречу и детали такой нет. Стояк делать минимум 90мм, а проще 110.

0
ivsu
ivsu
Новичок

Регистрация: 10.04.2016

Москва

Сообщений: 13

07.08.2025 в 12:55:50

BV, ок, вариант 2, без встречных потоков. . Слева направо: ввод слива стиралки (под 45 градусов), слив раковины, где будет и слив посудомойки, и справа - вывод в стояк. Стояк 50мм здесь отдельный на кухне, старый, чугунный. Для санузла отдельный стояк 110 мм. 1000022008

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125133

07.08.2025 в 14:06:06

ivsu написал 07.08.2025 в 12:55

Стояк 50мм здесь отдельный на кухне, старый, чугунный.

Это вообще печаль и будет засоряться.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25816

07.08.2025 в 14:07:31

ivsu

А не получается тройник 45 градусов в стояк и подключить мойку со стиралкой в эти два отвода? Или лучше крестовину 45 градусов и всех в отдельные отводы.

image

0

Следование моим советам вредит кошельку

ivsu
ivsu
Новичок

Регистрация: 10.04.2016

Москва

Сообщений: 13

07.08.2025 в 14:45:03

ВТБ!, это хорошая идея, попробую, думаю просто разветвитель на 2 подойдёт, если слив под мойку уже с выходом под посудомойку, это же ок? Иначе зачем его продают)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125133

07.08.2025 в 14:55:45

ivsu, заменить стояк возможно?

PS чугун "холодный", точнее большая теплоемкость и на нем прекрасно оседает кухонный жир. В многоквартирных старых домах с чугунными стояками кухонь 50 - постоянные проблемы. Позже такой диаметр на стояках вообще перестали использовать.

Кухонные длинные лежаки даже пластик тоже подвержены зарастанию жиром. В идеале - легкая замена труб, это проще чем чистить эти наросты.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125133

07.08.2025 в 15:00:56

ВТБ! написал 07.08.2025 в 14:07

лучше крестовину 45 градусов

Сверху вакуумный клапан. Но лучше если этот крест будет 90мм или 110мм с заменой стояка на пластик.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу