AlexeyL написал:
Строго говоря, водогрею УЗО вообше не обязательно, при условии надёжного зануления.
Ага. Особенно, с учетом
Supersergio написал:
Земли нет, стояк наверное 4-х проводной. Дом 70-х годов постройки, брежневская панелька
;)
AlexeyL написал:
Но, во-первых, в розетку для водогрея на каком-то этапе обязательно будет включён электроинструмент
В розетку для водогрея обычно ничего, кроме водогрея не включают.
AlexeyL написал:
ВО-вторых, контакт заземления в принятых у нас немецких розетках не слишком надёжен
Достаточно надежен. Особенно, если в розетку постоянно включен "стационар".
AlexeyL написал:
Номинал 10 мА имеет какой-то смысл для розеток, в которые обычно включается незаземляемая ручная техника: садовый инструмент, фен и т.п.
Для этих розеток вообще никакого смысла не имеет.
А вот для водогрея в цепи без РЕ - имеет.