Logosandreus
Logosandreus
Новичок

Регистрация: 23.10.2022

Краснодар

Сообщений: 19

23.10.2022 в 21:34:34

MADONNA, какой тогда насос спросить в магазине ? Это насос меняем на буферной емкости ( обратка )

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10447

23.10.2022 в 22:10:54

Надо смотреть на оптимальное соотношение сопротивления трубы (диаметр), дельту тэ, и производительность насоса , если ограничить себя 0,5 м/с, то труба окажется дюже толстой и дорогой, но зато насос не надо менять. Или купить второй насос и собрать каскад из двух - так наверное оптимально с точки зрения затрат и надежности. Да. Я бы сделала так.

0

Narrenfreiheit

Logosandreus
Logosandreus
Новичок

Регистрация: 23.10.2022

Краснодар

Сообщений: 19

23.10.2022 в 22:18:37

MADONNA, ну в общем , тут или магистраль из 40 (внутр 32?? ) трубы до коллектора , либо второй насос мастерить ?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10447

23.10.2022 в 22:37:16

Logosandreus, Да. Второй насос повышает надежность, при равных затратах лучше так.

При замене трубы останется старая труба, она имеет ценность, при замене насоса - останется старый насос - при каскаде ничего не останется, все в дело пойдет и + надежность.

0

Narrenfreiheit

Logosandreus
Logosandreus
Новичок

Регистрация: 23.10.2022

Краснодар

Сообщений: 19

23.10.2022 в 22:41:48

MADONNA, я сделаю фото стуществуюего насоса на буферной емкости , второй насос последовательно подключать ? Надо понять правильность схемы и ТЗ :D

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.10.2022 в 22:50:46

MADONNA написал: каскад из двух

А параллельная работа не лучше, если купить второй 25-80? Правду Юнипамп давно не встречал

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10447

23.10.2022 в 22:51:43

Logosandreus,

второй насос последовательно подключать ?

Ну да. Это вдвое повысит напор.

параллельная работа не лучше, если купить второй 25-80?

Нет, это ничего вообще не даст, смотри график

0

Narrenfreiheit

Logosandreus
Logosandreus
Новичок

Регистрация: 23.10.2022

Краснодар

Сообщений: 19

23.10.2022 в 23:18:37

MADONNA, MADONNA,прочитал сейчас статью , да в моем случае только последовательное подключение . Причем или в притык друг к другу , либо на значительным расстоянии. Как вы считаете . Есть отрезок магистрали внутри котельной от емкости до выхода наружу расстояние 10 м ( далее идет уличный воздушный отрезок 25 м ) насос будет внутри котельной с разницей между насосами 10 метров , либо установить второй насос непосредственно на выходе обратки с коллектора ну там в 1 м от него

0
Logosandreus
Logosandreus
Новичок

Регистрация: 23.10.2022

Краснодар

Сообщений: 19

23.10.2022 в 23:40:45

Еще читаю , что вероятна схема циркуляционный +повысительный насос

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10447

24.10.2022 в 00:01:18

Logosandreus, Я полагаю, это не имеет значения, но: Если один насос поставить ДО емкости 2т, а второй После - то такой демпфер определенно снимет все турбулентности с потока перед вторым насосом. В остальном имеет значение только удобство монтажа, обслуживания и управления.

0

Narrenfreiheit

Logosandreus
Logosandreus
Новичок

Регистрация: 23.10.2022

Краснодар

Сообщений: 19

24.10.2022 в 00:11:22

MADONNA, MADONNA, не совсем понятно до и после .сейчас такое подключение

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу