dmitriy_83 написал:
радиаторная разводка у меня по тупиковой схеме
Для тупиковой разводки в схеме ничего не меняется.
Точка "слияния" обраток радиаторов и НСУ может располагаться в любом месте, в том числе и так как на Вашем рисунке.
Вот убрал крестовину на исходном эскизе:
Mazayac,
исходно ТС пытался изобразить примерно вот это:
И есть подозрение, что при хотелках автора:
dmitriy_83 написал:
температура выставленная на котле 50с
Какую схему не сделай....
Вот это:
котел часто включается (например в течении часа он включится около 6 раз т.к. температура выставленная на котле 50с, интервал включения при наборе температуры до 50с -10минут, на теплом полу выставлено 30с).
Совершенно нормальная работа котла.
ИМХО, или ставить на котле уставку по температуре выше, или покупать вот это:
В посте данной темы #7134783 описано технически правильное решение данной схемы. Спасибо всем комментаторам высказавшим свое мнение в теме. Думаю обсуждение данной темы можно прекратить.