Еще один,образцово-показательный вариант исправления неправильно собранной вентиляции. От застройщика два одинаковых санузла запитаны на один стояк д125мм.Не русские товарищи,посмотрели ролики на ютубе и быстро всему научились,но неправильно.Тройник под 90 градусов сильно перераспределяет соотношение потоков,кабель канал 110 на 55 заужает сечение и ограничивает поток.Вообщем вытяжка была,но еле-еле.Установка вентиляторов типа решит все проблемы,но это не так,их по той схеме обязательно включать вдвоем,иначе воздух по кругу будет бегать, почти не уходя в центральный стояк,вообщем попросили переделать.Удалил все сделанное до стояка,заказал в цех вентиляции спец. тройник,который симметричен и не представляет явного сопротивления любому из потоков.Увеличил сечение воздуховодов до размера 204мм на 60мм,собрал и о чудо-появилась очень хорошая тяга в обоих каналах даже без вентиляторов,как и должно было быть. Было



Стало




Спец тройник,изготовленный на заказ.Эскиз,чертеж,деталь.