Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

20.04.2007 в 19:54:23

ВТБ! написал : однотрубная система или двухтрубная?

Gene написал : Стояков-то у меня как таковых нет:маленький кусочек из пола (последний этаж).

Однотрубная. Стояки подачи и обратки рядом, между ними коротюсенький байпас.

2Gene Так?

И ещё:

Gene написал : А м/п или медь не подойдёт?

Медь - не знаю, от воды зависит и ещё от много чего. А металлопластик - железно нет: в серьёзные морозы подаст котельная 110-градусную воду - и м/п скажет "квак". :(

DmitriiM написал : Идеальный вариант балансировки [...] имеет смысл для всего дома - недешёвое удовольствие.

Или вернуть всё обратно. Или всем соседям во всём доме сделать как у вас (не за их счёт, само собой :) ). Хотя... тогда может стать кисло соседним домам, и их тоже придётся переделывать... :(

0
Gene
Gene
Новичок

Регистрация: 14.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

22.04.2007 в 12:03:12

прошу прощения за задержку: у провайдера беда случилась.

Рыжий Тигра написал : Однотрубная. Стояки подачи и обратки рядом, между ними коротюсенький байпас.

Точно. Система однотрубная. Соседи внизу одни, еще внизу магазины, под ними подвал арендуемый, но там заужений не было, только у меня и нижних. Соседи по лестнице батареи меняли, но есть ли у них заужение - не знаю, на отопление не жаловались, у них всегда было жарче. Наверное летом (когда отопление отключат) примусь за замену подводки. Напряжно, конечно, подводка закрыта г/к коробами, придется разбирать, но что делать. .. А пока надо решить с соседями нижними, и определить стояки (все делать, или те, что холоднее остальных). 110 у нас не дают, все испытания летние мой м/п за 4 года выдерживал. Но здесь на форуме, я уже понял, что для батарей м/п - не самое лучшее, поэтому спросил насчёт меди. Вода приличная, не грязная. Ещё не знаю, буду ли стояки чем-нибудь закрывать, как сейчас, поэтому думаю о чем-то более эстетичном. Схемы, к сожалению, достать пока не представляется возможным. Сантехника не достать.

Всем спасибо, Евгений.

0
Pashik
Pashik
Местный

Регистрация: 20.12.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 111

22.04.2007 в 20:01:31

Господа, хоть тема и закрыта Gene, дабы не открывать новую хочу сделать одно маленькое но важное замечание. Тут обсуждалась проблема балансировки из-за изменения диаметров труб, но замена конвекторов на радиаторы оказывает еще худшее воздействие. Вся система дома проектировалась и регулировалась на определенный объем теплоносителя с минимальным запасом. Теперь Вы поставив радиатор требуете больше воды и таких как Вы в доме много. Вот и носится сантехник по стоякам, давая тепло то одному то другому (В зависимости от того кто на данный момент жалуется). На моей памяти Люди потом за свой счет всем домом покупали доп. тепло с переделкой теплоцентра. К концу заселения слышно было как вода по батареям журчит, ее просто не хватало чтоб заполнить систему. Эта реплика не Упрек, а так для общей информации. Удачи всем.

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

23.04.2007 в 15:29:08

Pashik написал : К концу заселения слышно было как вода по батареям журчит, ее просто не хватало чтоб заполнить систему.

Хм. Сомневаюсь, что у котельной может настолько не хватать воды. :) Скорее, просто все напустили в трубу воздуха, а стравить его не стравили - вот пена и циркулирует. :(

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25840

24.04.2007 в 15:08:20

Pashik

Подпитка - обязательный атрибут систем водяного отопления.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Pashik
Pashik
Местный

Регистрация: 20.12.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 111

29.04.2007 в 15:27:46

Рыжий Тигра написал : Хм. Сомневаюсь, что у котельной может настолько не хватать воды

Не у котельной! У элеваторного узла. Если он расчитан на тонну в час, то две тонны хоть убейся ты через него не пропустишь.

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

03.05.2007 в 16:52:10

2Pashik
Ха. Для этого нужна непрерывная, постоянно действующая утечка в объёмах, ненамного отстающих от подачи. У вас там что - на каждой батарее по сливному крану и все непрерывно берут из отопления горячую воду? :eek:

PS. Ага, дошло:

Pashik написал : замена конвекторов на радиаторы оказывает еще худшее воздействие. [...] Вы поставив радиатор требуете больше воды и таких как Вы в доме много.

Понял: соль не в замене чего-то на что-то бОльшей ёмкости, а в увеличении потребляемой мощности. Не объёма воды в отоплении стало не хватать, а её потока. Так?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу