Ёмкостной утечки? Или сопротивление изолятора столь мало?
BV написал:
Посчитать ток фена для волос, который ещё не произведен и не куплен, я не могу.
2квт 10А
Да вы - экстрасенс!
cineman, окись углерода и двуокись были газами, до тех пор пока вы их не обозвали сажей. Не нравится это слово - пусть будут продукты распада изоляции проводов без доступа кислорода воздуха.
ТЭНы любые новые, или долго не работавшие имеют приличную утечку изоляции - активную.
Фены немного знаю - работал техдиром сети парикмахерских и считал нагрузки.
BV написал:
окись углерода и двуокись были газами, до тех пор пока вы их не обозвали сажей.
Я был неправ, считая сажу оксидом. Оказывается, это чистый углерод, который почему то образовался в результате горения, т.е. окисления.
BV написал:
пусть будут продукты распада изоляции проводов без доступа кислорода воздуха
Пусть будут, но что причина распада? Если межвитковое КЗ, то дифзащита его не заметит. Если пробой на заземлённый каркас, то да, сработает. Могу конечно поставить дифавтомат на холодильник, есть место на один модуль в резерве.
В моём случае ресурс ТЭНа 7-10 дней в году. На моей совести электрика 5-ти квартир с единственным на всю квартиру УЗО 30мА. То было время, когда УЗО были дорогими. И в каждой квартире были бойлер, стиралка, посудомойка. Единственный случай срабатывания, когда в новоселье хозяйка помыла под краном электрочайник.
cineman написал:
Оказывается, это чистый углерод, который почему то образовался в результате горения, т.е. окисления.
Возможно для вас откровение, но некоторые люди в курсе, что в печных трубах при недостатке воздуха для горения образуется этот самый углерод. И еще бывает - он возгорается.
И сажа - общетехническое название - и не обязательно только углерод.
cineman написал:
Если межвитковое КЗ, то дифзащита его не заметит.
Верно. Но его развитие часто приводит к замыканиям на корпус. Если будет бабах - то возможно придется чистить фреоновую трассу.
В существующих правилах дифзащита не обязательна для стационаров, света и тд. В новом, который возможно скоро будет принят - предусмотрена везде.
cineman написал:
Могу конечно поставить дифавтомат на холодильник, есть место на один модуль в резерве.
Уговаривать вас никто не будет.
У ИЭК есть одномодульные Дифы.
Если розетка только холодос... может и имеет смысл поставить 6А, но см пусковые токи. И для инверторных - тоже, но там не ток пуска мотора, а ток заряда накопительной емкости инвертора - при коротких провалах сети мелкий АВ может опуститься.
BV написал:
В существующих правилах дифзащита не обязательна для стационаров, света и тд.
Для света уже обязательна.
ГОСТ 50571.4.41-2022
411.3.4 Дополнительные требования к цепям со светильниками в системах TN и ТТ
В жилых домах и других помещениях бытового назначения следует обеспечить дополнительную защиту конечных цепей переменного тока, питающих светильники, посредством устройств дифферен циального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА.
411.3.2.2 Максимальное время отключения, указанное в таблице 41.1, следует применять для конечных цепей с расчетным током не более:
63 А при наличии одной или нескольких штепсельных розеток;
32 А при питании только стационарных электроприемников.
Таблица 41.1 - Максимальное время отключения
и далее....
411.3.2.5 Если устройство защиты от сверхтока не может отключить питание согласно 411.3.2 или использование УДТ для этой цели нецелесообразно, см. приложение D.
Однако отключение может потребоваться по причинам, отличным от защиты от поражения электрическим током.
BV написал:
Однако отключение может потребоваться по причинам, отличным от защиты от поражения электрическим током.
Вот это как раз то, что написано выше про "сажу"
Мне кажется, для отключения по дуговому пробою должен однозначно срабатывать меандровский УЗДП-63М. Только не знаю, как он будет воспринимать искры пускового реле холодильника.
BV написал:
Однако отключение может потребоваться по причинам, отличным от защиты от поражения электрическим током.
Вот это как раз то, что написано выше про "сажу"
Мне кажется, для отключения по дуговому пробою должен однозначно срабатывать меандровский УЗДП-63М. Только не знаю, как он будет воспринимать искры пускового реле холодильника.
cineman,
А вот этого монстрика еще не тестировали. Но его прародитель реагировал на " дебила с чайником"
BV написал:
Однако отключение может потребоваться по причинам, отличным от защиты от поражения электрическим током.
Вот это как раз то, что написано выше про "сажу"
Мне кажется, для отключения по дуговому пробою должен однозначно срабатывать меандровский УЗДП-63М. Только не знаю, как он будет воспринимать искры пускового реле холодильника.
cineman, Вы лучше подумайте, как оно будет реагировать на электродрель соседа с паленым коллектором и щетками :)
Спасибо, уже прочёл. Двойственное впечатление осталось. На заказуху похоже в пользу Эколайт, который клепал себе светильники неизвестно где, и вдруг разродился таким непростым устройством собственной разработки . У лидера этого теста нет функции восстановления, а у Меандра она есть, что даёт надежду, что от случайной искры холодильник не разморозится. В здешнем форуме на УЗДП-63М нет упоминаний. Самому открывать темы по модульке здесь уже не хочется. Пожалуй отложу покупку до лучших времён. Пусть Меандр потренируется на кошках. Сейчас у них лучшая цена, но установку такой защиты могут сделать так же обязательной, что может отразиться на цене. Сейчас у меня в плане два щита по 18 мод, почти полные. Не пришлось бы покупать третий. :swoon