Аватар пользователя
Relook

Местный

Регистрация: 04.10.2015

Москва

Сообщений: 26

02.12.2022 в 16:01:01

dokar написал: Relook, Эта связка на всю квартиру ?если так, то псу под хвост, эта замена и затраты на нее.

dokar, нет, это фото стоявшего ранее дифа. Сейчас вместо него стоит автомат+УЗО. А правее (не попали на фото) группа автоматов на розетки и освещение

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111804

02.12.2022 в 16:13:37

Relook написал:

dokar написал: Relook, Эта связка на всю квартиру ?если так, то псу под хвост, эта замена и затраты на нее.

dokar, нет, это фото стоявшего ранее дифа. Сейчас вместо него стоит автомат+УЗО. А правее (не попали на фото) группа автоматов на розетки и освещение

Relook, не морочте голову - сделайте фото всего...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

02.12.2022 в 16:18:39

BV написал:

Relook написал:

dokar написал: Relook, Эта связка на всю квартиру ?если так, то псу под хвост, эта замена и затраты на нее.

dokar, нет, это фото стоявшего ранее дифа. Сейчас вместо него стоит автомат+УЗО. А правее (не попали на фото) группа автоматов на розетки и освещение

Relook, не морочте голову - сделайте фото всего...

Relook, Причем со снятой стальной панели , крайне желательно.

0
Аватар пользователя
Relook

Местный

Регистрация: 04.10.2015

Москва

Сообщений: 26

02.12.2022 в 16:32:43

dokar, как буду дома, все сфотографирую

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111804

02.12.2022 в 16:43:00

Relook написал: dokar, как буду дома, все сфотографирую

Relook, .... это - для любознательных. Для понимания, где "норка суслика" - мало чем поможет...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

02.12.2022 в 17:05:39

BV написал:

Relook написал: dokar, как буду дома, все сфотографирую

Relook, .... это - для любознательных. Для понимания, где "норка суслика" - мало чем поможет...

BV, По крайней мере, охотник увидит, сколько там этих самых норок. )))

0
Аватар пользователя
Relook

Местный

Регистрация: 04.10.2015

Москва

Сообщений: 26

04.12.2022 в 11:02:06

Перебрал розетки на кухне. Протянул контакты в щитке. Думал дело именно в ПММ, а сейчас чайник включил и тоже УЗО выбило. Хрень какая-то..

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

04.12.2022 в 12:24:21

Relook, Пока не сделаете замеры , хрень не найдете . При нормальной проводке даже 40-летней давности, одно УЗО на всю квартиру прекрасно выдерживает сумму фоновых токовых утечек исправной техники .

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

04.12.2022 в 14:56:28

dokar написал: Пока не сделаете замеры

Сопротивление между рабочим и защитным нулём?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.12.2022 в 15:00:41

Relook написал: Перебрал розетки на кухне. Протянул контакты в щитке. Думал дело именно в ПММ, а сейчас чайник включил и тоже УЗО выбило. Хрень какая-то..

Relook, то, что дело не в ПММ было ясно с самого начала. Попробуйте включить чайник в розетку другой линии.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111804

04.12.2022 в 15:01:06

ВТБ! написал:

dokar написал: Пока не сделаете замеры

Сопротивление между рабочим и защитным нулём?

ВТБ!, это лишь малая часть замеров. Но ее можно обычным прибором

0
Аватар пользователя
Relook

Местный

Регистрация: 04.10.2015

Москва

Сообщений: 26

04.12.2022 в 16:15:01

ВТБ!, не имею достаточных знаний в данной тематике. Если речь идет об измерении мультиметром сопротивления между нулем и заземлением в розетке, то значение 2,7 - 3,3 Ом.

0
Аватар пользователя
Relook

Местный

Регистрация: 04.10.2015

Москва

Сообщений: 26

04.12.2022 в 16:16:38

СтранникXXI, включал, все нормально. Стиралка в ванной тоже не выбивает, как и утюг в комнате. Да и чайник на кухне выбил только два раза, хотя за день пользуюсь им довольно часто. То есть дефект совсем уж плавающий

0
Аватар пользователя
Relook

Местный

Регистрация: 04.10.2015

Москва

Сообщений: 26

04.12.2022 в 16:17:35

Сегодня попробую запитать ПММ через удлинитель от розетки в ванной. Посмотрю, каковы будут результаты

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.12.2022 в 18:01:01

Relook написал: Сегодня попробую запитать ПММ через удлинитель от розетки в ванной. Посмотрю, каковы будут результаты

Relook, удлинитель должен быть с РЕ-проводником.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу