02.12.2022 в 16:01:01
dokar написал: Relook, Эта связка на всю квартиру ?если так, то псу под хвост, эта замена и затраты на нее.
dokar, нет, это фото стоявшего ранее дифа. Сейчас вместо него стоит автомат+УЗО. А правее (не попали на фото) группа автоматов на розетки и освещение
02.12.2022 в 16:13:37
Relook написал:
dokar написал: Relook, Эта связка на всю квартиру ?если так, то псу под хвост, эта замена и затраты на нее.
dokar, нет, это фото стоявшего ранее дифа. Сейчас вместо него стоит автомат+УЗО. А правее (не попали на фото) группа автоматов на розетки и освещение
Relook, не морочте голову - сделайте фото всего...
02.12.2022 в 16:18:39
BV написал:
Relook написал:
dokar написал: Relook, Эта связка на всю квартиру ?если так, то псу под хвост, эта замена и затраты на нее.
dokar, нет, это фото стоявшего ранее дифа. Сейчас вместо него стоит автомат+УЗО. А правее (не попали на фото) группа автоматов на розетки и освещение
Relook, не морочте голову - сделайте фото всего...
Relook, Причем со снятой стальной панели , крайне желательно.
02.12.2022 в 16:32:43
dokar, как буду дома, все сфотографирую
02.12.2022 в 16:43:00
Relook написал: dokar, как буду дома, все сфотографирую
Relook, .... это - для любознательных. Для понимания, где "норка суслика" - мало чем поможет...
04.12.2022 в 11:02:06
Перебрал розетки на кухне. Протянул контакты в щитке. Думал дело именно в ПММ, а сейчас чайник включил и тоже УЗО выбило. Хрень какая-то..
04.12.2022 в 12:24:21
Relook, Пока не сделаете замеры , хрень не найдете . При нормальной проводке даже 40-летней давности, одно УЗО на всю квартиру прекрасно выдерживает сумму фоновых токовых утечек исправной техники .
04.12.2022 в 14:56:28
dokar написал: Пока не сделаете замеры
Сопротивление между рабочим и защитным нулём?
04.12.2022 в 15:00:41
Relook написал: Перебрал розетки на кухне. Протянул контакты в щитке. Думал дело именно в ПММ, а сейчас чайник включил и тоже УЗО выбило. Хрень какая-то..
Relook, то, что дело не в ПММ было ясно с самого начала. Попробуйте включить чайник в розетку другой линии.
04.12.2022 в 16:15:01
ВТБ!, не имею достаточных знаний в данной тематике. Если речь идет об измерении мультиметром сопротивления между нулем и заземлением в розетке, то значение 2,7 - 3,3 Ом.
04.12.2022 в 16:16:38
СтранникXXI, включал, все нормально. Стиралка в ванной тоже не выбивает, как и утюг в комнате. Да и чайник на кухне выбил только два раза, хотя за день пользуюсь им довольно часто. То есть дефект совсем уж плавающий
04.12.2022 в 16:17:35
Сегодня попробую запитать ПММ через удлинитель от розетки в ванной. Посмотрю, каковы будут результаты
04.12.2022 в 18:01:01
Relook написал: Сегодня попробую запитать ПММ через удлинитель от розетки в ванной. Посмотрю, каковы будут результаты
Relook, удлинитель должен быть с РЕ-проводником.