02.12.2022 в 16:32:43
dokar, как буду дома, все сфотографирую
02.12.2022 в 16:43:00
Relook написал: dokar, как буду дома, все сфотографирую
Relook, .... это - для любознательных. Для понимания, где "норка суслика" - мало чем поможет...
04.12.2022 в 11:02:06
Перебрал розетки на кухне. Протянул контакты в щитке. Думал дело именно в ПММ, а сейчас чайник включил и тоже УЗО выбило. Хрень какая-то..
04.12.2022 в 12:24:21
Relook, Пока не сделаете замеры , хрень не найдете . При нормальной проводке даже 40-летней давности, одно УЗО на всю квартиру прекрасно выдерживает сумму фоновых токовых утечек исправной техники .
04.12.2022 в 14:56:28
dokar написал: Пока не сделаете замеры
Сопротивление между рабочим и защитным нулём?
04.12.2022 в 15:00:41
Relook написал: Перебрал розетки на кухне. Протянул контакты в щитке. Думал дело именно в ПММ, а сейчас чайник включил и тоже УЗО выбило. Хрень какая-то..
Relook, то, что дело не в ПММ было ясно с самого начала. Попробуйте включить чайник в розетку другой линии.
04.12.2022 в 16:15:01
ВТБ!, не имею достаточных знаний в данной тематике. Если речь идет об измерении мультиметром сопротивления между нулем и заземлением в розетке, то значение 2,7 - 3,3 Ом.
04.12.2022 в 16:16:38
СтранникXXI, включал, все нормально. Стиралка в ванной тоже не выбивает, как и утюг в комнате. Да и чайник на кухне выбил только два раза, хотя за день пользуюсь им довольно часто. То есть дефект совсем уж плавающий
04.12.2022 в 16:17:35
Сегодня попробую запитать ПММ через удлинитель от розетки в ванной. Посмотрю, каковы будут результаты
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.