Andrewvl
Andrewvl
Новичок

Регистрация: 09.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

10.12.2022 в 22:16:22

Здравствуйте. Есть батарея биметалл с подачей вверху, нижняя обратка. По диагонали. Каждая батарея «запитана» отдельно от внутриквартирного распределителя.

Собственно вопрос. А как на такую батарею поставить термоклапан с термогловкой? Возможно ли вверху батареи справа или слева выкрутить заглушку, туда вкрутить термоклапан ну и на него термоголовку?

Если б клапан стоял до подачи в батарею, то понятно. А вот в вышеописанной конфигурации? Спасибо

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

11.12.2022 в 00:36:27

Andrewvl написал: Возможно ли вверху батареи справа или слева выкрутить заглушку, туда вкрутить термоклапан ну и на него термоголовку?

невозможно. Клапан ввертыш - только в радиаторы с нижним подключением из пола (из стены). (не нижним боковым в коллектор) Вы бы посмотрели разрез радиатора - вроде все очевидно, что НИКАК.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.12.2022 в 02:39:34

Andrewvl написал: А вот в вышеописанной конфигурации?

Стоит разместить фото радиатора и распределителя, чтобы исключить испорченный телефон.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

11.12.2022 в 02:49:20

Andrewvl, если очень надо термостат в комнату, и никак не трогать трубы к радиатору, то на коллектор вместо колпачка ставите актуатор с управлением от контроллера с вай фай и вай фай термодатчик в комнату.

0
Andrewvl
Andrewvl
Новичок

Регистрация: 09.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

11.12.2022 в 11:18:15

Соврал) две батареи с нижним подключением (слева-справа), одна да, диагональ. На диагонали как раз и нет никаких кранов.

По этому частенько на коллекторе закрывают нужную ветку. Поправьте , если я не прав, но таким образом можно разбалансировать все ветки отопления?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

11.12.2022 в 14:53:04

Andrewvl написал: Соврал) две батареи с нижним подключением (слева-справа), одна да, диагональ. На диагонали как раз и нет никаких кранов.

По этому частенько на коллекторе закрывают нужную ветку. Поправьте , если я не прав, но таким образом можно разбалансировать все ветки отопления?

Andrewvl, беседа не получится до тех пор, пока Вы не выложите:

  • фото ВСЕХ радиаторов в целом и узлов подключения - крупно
  • фото коллекторов, и их "краников" поближе...
  • схему расположения радиаторов и коллектора на планировке - условно от руки

Andrewvl написал: По этому частенько на коллекторе закрывают нужную ветку. Поправьте , если я не прав, но таким образом можно разбалансировать все ветки отопления?

А вы их вообще балансировали изначально? ;) Если да, то как и чем? Показать на фото...

0