-serg- написал: мой канал верхний, что мешает 15 или 14 этажу чтобы вентиляция была ближе к мойке зайти в первый (мой) канал мне кажется версия имеет право на жизнь )

Не имеет абсолютно.

чтобы рассуждать - сначала узнайте узнайте устройство вентиляции, и как расположены каналы спутники (разгонные каналы) в многоэтажных домах. Гугл в помощь. Как, КАРЛ! :killyourselfbywall: Как нижние соседи могут подключиться к каналу, который у них не проходит? Если у Вас система вентиляции "теплый чердак" то и спутника как такового у Вас нет - ваши каналы выходят на тех этаж. Если не теплый - то возможно ваши каналы также не являются спутниками, и сразу выходят под грибок шахты.

Далее - надеятся на нормальную работу вентиляции даже без вентилятора без обеспечения притока - совершенно глупая мысль. А с вентилятором и подавно.