Регистрация: 11.01.2023

Виллемстад

Сообщений: 72

11.01.2023 в 14:04:36

adidas452017 написал:

BV написал:

adidas452017 написал:

BV написал:

adidas452017 написал: . Шахта ЕВ с кухни на крыше ниже по высоте чем шахта ЕВ с туалета, возможно тут проблема,

тут и есть проблема. Но Вы не можете связно описать что происходит...

adidas452017 написал: Возможно один канал опрокидывает другой

adidas452017 написал: кстати в туалете тоже присутствует обратная тяга

Как тогда один канал опрокидывает другой? :killyourselfbywall:

BV, обратная тяга либо в туалете либо в кухне бывает, то есть сразу в обоих каналах такого нет, сегодня может быть в одном канале, завтра в другом

adidas452017, говорит о недостатке притока для ВЕ и возможно ветровом подпорных на крыше. Фото - что там?

BV, фото на крыше не могу предоставить там шахта профлистом зашита, сверху козырёк зонт также их профлиста

adidas452017, ВОТ ТВОЯ ПРОБЛЕМА

0
Аватар пользователя
adidas452017

Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

11.01.2023 в 22:33:10

КАТРАН написал: adidas452017, Кто делает обратную тягу?По моему котел,так дайте ему больше воздуха.

КАТРАН, непонятно котёл ли, сейчас котёл берёт воздух с улицы также закрыл заглушкой тройник на трубе подачи воздуха в котёл - обратная тяга есть всё равно даже когда котёл выключает горелку и вентилятор,нужен скорее всего дополнительный приток для ЕВ, буду пробовать врезать приточные клапана над радиатором буду смотреть будет хватать или нет воздуха

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.01.2023 в 22:44:07

adidas452017, У Ваших ближайших соседей есть подобные котлы?

0
Аватар пользователя
adidas452017

Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

12.01.2023 в 12:36:34

КАТРАН написал: adidas452017, У Ваших ближайших соседей есть подобные котлы?

КАТРАН, у всех в подъезде и в доме такие котлы и у многих проблемы с ЕВ, все тупо её закрывают чтобы обратной тяги не было, когда направление ветра меняется на улице с более большей скоростью обратная тяга происходит у меня сегодня заметил так как скорость ветра и направление изменилось. В общем почитал такие же темы на форуме и пришёл к выводу что нужен приток в других комнатах не в кухне чтобы был переток в кухню, сегодня на микропроветривание открыл в зале створку и ЕВ нормально начала работать, но тогда становится холодно в комнате. В общем нужно пробовать ставить КИВы в зале и спальне. Кстати если ставишь створку в спальне на Микро канал ЕВ на кухне работает еле еле видимо так как спальня выходит на лоджию на лоджии надо откидывать створку также. В зале напрямую окно выходит на улицу поэтому после открытия на Микро ЕВ на кухне начинает работать исправно.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

12.01.2023 в 17:06:02

adidas452017, У всех проблемы,потому что у всех стоят котлы и этим котлам не хватает воздуха.В Вашей квартире куча межпанельных щелей,по которым воздух уходит в другие проблемные квартиры плюс стояки ЕВ и никакого клапана Вам не хватит,если у ближайших соседей котлу тоже не хватает воздуха.Эту проблему нужно решать коллективно иначе вам придется очень большие дыры в своей квартире делать,чтобы накормить воздухом чужие котлы.

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

12.01.2023 в 18:55:35

в туалете запах жареного картофеля из воздуховода должен быть?

0
Аватар пользователя
adidas452017

Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

12.01.2023 в 19:24:34

Maikee написал: в туалете запах жареного картофеля из воздуховода должен быть?

Maikee, у меня запах пельменей и курицы, вкуснотища)))

0
Аватар пользователя
adidas452017

Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

12.01.2023 в 19:28:57

КАТРАН написал: adidas452017, У всех проблемы,потому что у всех стоят котлы и этим котлам не хватает воздуха.В Вашей квартире куча межпанельных щелей,по которым воздух уходит в другие проблемные квартиры плюс стояки ЕВ и никакого клапана Вам не хватит,если у ближайших соседей котлу тоже не хватает воздуха.Эту проблему нужно решать коллективно иначе вам придется очень большие дыры в своей квартире делать,чтобы накормить воздухом чужие котлы.

КАТРАН, так воздух котлы соседей получают также с улицы через лоджии также у всех раздельная система дымоудаления, я всё понимаю, что котёл в квартире это проблема, но не настолько, при открытии створки в зале же ЕВ на кухне начинает нормально работать у меня значит нужно клапана ставить в зале и спальне я так думаю

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114005

12.01.2023 в 19:33:23

adidas452017 написал: когда направление ветра меняется на улице с более большей скоростью обратная тяга происходит у меня сегодня заметил так как скорость ветра и направление изменилось. В общем почитал такие же темы на форуме и пришёл к выводу что нужен приток в других комнатах не в кухне чтобы был переток в кухню, сегодня на микропроветривание открыл в зале створку и ЕВ нормально начала работать, но тогда становится холодно в комнате.

уже писал - ограничьте отток через каналы, возможно поставьте регулируемые решетки - зимой меньше, летом больше

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

12.01.2023 в 22:29:31

adidas452017 написал:

Maikee написал: в туалете запах жареного картофеля из воздуховода должен быть?

Maikee, у меня запах пельменей и курицы, вкуснотища)))

adidas452017, с одной стороны да. но с другой аппетит в туалете вроде не к чему

0
Аватар пользователя
adidas452017

Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

13.01.2023 в 08:12:07

BV написал:

adidas452017 написал: когда направление ветра меняется на улице с более большей скоростью обратная тяга происходит у меня сегодня заметил так как скорость ветра и направление изменилось. В общем почитал такие же темы на форуме и пришёл к выводу что нужен приток в других комнатах не в кухне чтобы был переток в кухню, сегодня на микропроветривание открыл в зале створку и ЕВ нормально начала работать, но тогда становится холодно в комнате.

уже писал - ограничьте отток через каналы, возможно поставьте регулируемые решетки - зимой меньше, летом больше

BV, уже отвечал, что ограничивал отток бестолку

0
Аватар пользователя
adidas452017

Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

13.01.2023 в 08:12:52

Maikee написал:

adidas452017 написал:

Maikee написал: в туалете запах жареного картофеля из воздуховода должен быть?

Maikee, у меня запах пельменей и курицы, вкуснотища)))

adidas452017, с одной стороны да. но с другой аппетит в туалете вроде не к чему

Maikee, согласен

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114005

13.01.2023 в 12:49:33

adidas452017 написал:

BV написал:

adidas452017 написал: когда направление ветра меняется на улице с более большей скоростью обратная тяга происходит у меня сегодня заметил так как скорость ветра и направление изменилось. В общем почитал такие же темы на форуме и пришёл к выводу что нужен приток в других комнатах не в кухне чтобы был переток в кухню, сегодня на микропроветривание открыл в зале створку и ЕВ нормально начала работать, но тогда становится холодно в комнате.

уже писал - ограничьте отток через каналы, возможно поставьте регулируемые решетки - зимой меньше, летом больше

BV, уже отвечал, что ограничивал отток бестолку

adidas452017, баланс притока и оттока - обыкновенная математика. Плюс приводите к одной высоте что на крыше

0
Аватар пользователя
adidas452017

Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

14.01.2023 в 13:20:47

BV написал:

adidas452017 написал:

BV написал:

adidas452017 написал: когда направление ветра меняется на улице с более большей скоростью обратная тяга происходит у меня сегодня заметил так как скорость ветра и направление изменилось. В общем почитал такие же темы на форуме и пришёл к выводу что нужен приток в других комнатах не в кухне чтобы был переток в кухню, сегодня на микропроветривание открыл в зале створку и ЕВ нормально начала работать, но тогда становится холодно в комнате.

уже писал - ограничьте отток через каналы, возможно поставьте регулируемые решетки - зимой меньше, летом больше

BV, уже отвечал, что ограничивал отток бестолку

adidas452017, баланс притока и оттока - обыкновенная математика. Плюс приводите к одной высоте что на крыше

BV, на крыше уже сложнее только через УК МКД