Частный дом, коллекторная система водоснабжения с водоподготовкой, бойлером косвенного нагрева, рециркуляцией. В котельной нержавейка, дальше везде рехау стабил.

Симптомы следующие - открываю горячую воду, секунд тридцать течёт нормально, потом начинает течь тонкой струйкой. Насос рециркуляции по звуку начинает как бы захлёбываться, как будто в трубе мало воды. Давление на манометре под расширительным баком 2.6 атм при закрытых кранах, 0 при открытом. После закрытия крана давлерие начинает расти, но довольно медленно. Через какое-то время вода видимо набирается в трубы и опять 30 сек работает нормально. Холодная вода без проблем. Видимых протечек нет.

Появилось после того как уехал на неделю, закрыв на коллекторах краны к линиям к потребителям. Воздух из-под расширительного бачка выпускал, там клапан стоит. Не помогло.

Что это может быть? Засор где-то? Как лечить?

Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 499

19.01.2023 в 14:44:25

#7148703

в расширительных баках (синем и красном) какое давление?

Аватар пользователя
zerts

Местный

Регистрация: 27.04.2020

Москва

Сообщений: 51

19.01.2023 в 14:51:00

#7148707

dv_sudya написал: в расширительных баках (синем и красном) какое давление?

dv_sudya, В котельной два бака, на самих баках манометров нет. Красный я подозреваю на линии отопления, там всё в порядке. Синий, точнее белый, как я и написал где-то 2.6 атм прямо под баком когда кран закрыт.

Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 499

19.01.2023 в 14:54:57

#7148709

Давление воздуха, а не воды) все что происходит циклично обычно связано с тем, что отсутствует компенсация.

Аватар пользователя
zerts

Местный

Регистрация: 27.04.2020

Москва

Сообщений: 51

19.01.2023 в 14:55:50

#7148710

dv_sudya написал: Давление воздуха, а не воды) все что происходит циклично обычно связано с тем, что отсутствует компенсация.

dv_sudya, Не знаю как посмотреть, других манометров там нет

Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 499

19.01.2023 в 14:57:38

#7148712

Надо накачать красный до 1,5 и синий на 0,3 меньше чем давление запуска насоса. Как колеса в машине накачиваете, оборудование то же. ЗЫ: только накачивать при выключенном насосе и слитой через краны воде (ХВ и ГВ).

Аватар пользователя
zerts

Местный

Регистрация: 27.04.2020

Москва

Сообщений: 51

19.01.2023 в 14:58:53

#7148714

Почему неделю назад всё работало нормально если проблема с давлением?

Аватар пользователя
zerts

Местный

Регистрация: 27.04.2020

Москва

Сообщений: 51

19.01.2023 в 15:00:27

#7148715

Я правильно понимаю чтобы накачать надо снять хомут, потом верхнюю часть корпуса бачка? И повторюсь, на воде долько один расширительный бак

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 499

19.01.2023 в 15:01:01

#7148717

zerts написал: Почему неделю назад всё работало нормально если проблема с давлением?

zerts, воздух стравило, хз отчего это происходит, но я раз в полгода подкачиваю как струя начинает менять толщину.

Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 499

19.01.2023 в 15:02:08

#7148718

BV написал: Фильтры есть?

BV, ну тоже за неделю не забились бы.

Аватар пользователя
zerts

Местный

Регистрация: 27.04.2020

Москва

Сообщений: 51

19.01.2023 в 15:03:03

#7148720

BV написал: Фильтры есть?

BV, есть гейзер тайфун. Угольного нет. Но холодная вода работает нормально, значит дело не в засоре фильтра или водоочистки.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.01.2023 в 12:05:26

#7148917

zerts, РБ тут никаким боком не виноваты. Схему расположения всех узлов рисуйте, её угадать невозможно.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

20.01.2023 в 20:07:22

#7149065

zerts написал: Что это может быть? Засор где-то?

Вероятно может быть засор или перекрытый кран.

zerts написал: Как лечить?

Искать место ограничения потока - вскрывать/разбирать узлы, где это возможно (например, накидные гайки американок, сгоны, пробки или колбы фильтров и т.п.), идущие от работающей холодной воды и найти место где хороший поток заканчивается.

zerts написал: Почему неделю назад всё работало нормально если проблема с давлением?

Потому что неделю назад шар крана на отводе от холодной воды смог провернуться до почти закрытого положения, а при открытии уже шар открыться не смог - провернулась только ручка (возможно ручка этого крана ходит очень свободно), а шар так и остался почти закрытым.

Попробуйте пойти от обратного, открыть воду на конечном потребителе/смесителе и дальше перекрывать воду по очереди кранами на трубе, если вода краном перекрылась - открывать обратно и идти к следующему крану, что бы найти не исправный кран, если перекрыть воду очередным краном не получиться проверяем поток до и после этого крана или сразу под замену этот кран, т.к. он как минимум не перекрывает воду (а может как раз и заблокировал воду).

BV написал: Фильтры есть?

dv_sudya написал: ну тоже за неделю не забились бы.

При закрытии кранов могло что-то отвалиться, например, резинка от вентилей коллекторов и тогда вполне могло и забить.

Просто фильтры это первое что можно проверить без разборки системы (только открутить пробку фильтра) и заодно проверить хороший ли поток в этой точке системы или тоже тонкой струйкой и тогда идти выше по потоку искать, где поток ещё есть.

Аватар пользователя
zerts

Местный

Регистрация: 27.04.2020

Москва

Сообщений: 51

22.01.2023 в 10:59:34

#7149400

Все-таки это был забившийся ржавчиной фильтр. Всём спасибо за помощь!