06.02.2023 в 15:43:18
Добрый день форумчане. Помогите решить задачу, хочу заменить старый смеситель( hansgrohe Logis 71243000) на термостатический смеситель. На подачу горячей воды,(летом в момент отключения воды), подключен проточный водонагреватель( Clage CEX 9). С фирмой термостатического смесителя еще не определился, да и не знаю будет ли он(термостатический смеситель) работать с проточным водонагревателем.
06.02.2023 в 17:21:34
Я тоже не знаю, будет ли работать. Чтобы ответить точно и утвердительно, нужна минимальная дельта давлений ХВС и ГВС.
06.02.2023 в 17:35:21
sanya1965 написал: минимальная дельта давлений ХВС и ГВС.
как это проверить или узнать?
06.02.2023 в 17:56:21
Процитировали школу 7,9 класс хорошо! Только при чем тут давление гвс если оно отключено летом! И на этот период горячая вода подается минуя манометр, на коллектор с проточного нагревателя прям на кран горячей воды.
06.02.2023 в 18:56:58
Logovaz написал: не знаю будет ли он(термостатический смеситель) работать с проточным водонагревателем.
Будет.
06.02.2023 в 18:57:40
sanya1965 написал: нужна минимальная дельта давлений ХВС и ГВС.
Абсолютно бессмысленный вопрос. Разница давлений между ХВС и ГВС при использовании проточного водонагревателя равна нулю.
06.02.2023 в 21:06:08
06.02.2023 в 22:55:53
VladM написал: а у вас эти 9 киловатт есть в наличии ?
От куда вы взяли 9 киловатт? и
VladM написал: поддержание заданной температуры
точно не уверен. Но проблем и неустойчивой температуры воды из крана и душа не наблюдалось за 2 года пользования. А причина замены старого смесителя (из за кран букс ),оригинал стоит 5тыс, за 1шт.Новый такой же 16тыс. Вот и захотелось попробовать термостатический смеситель.
07.02.2023 в 00:38:41
Mazayac написал:
sanya1965 написал: нужна минимальная дельта давлений ХВС и ГВС.
Абсолютно бессмысленный вопрос. Разница давлений между ХВС и ГВС при использовании проточного водонагревателя равна нулю.
Mazayac, проточник включается на 2 недели в период отключения гвс летом. Я предполагал, что в остальные 50 недель в году термостатом будут пользоваться. При значительном разбросе давления, термостат будет работать криво до такой степени, что лучше бы его не было вообще. В инструкциях производитель указывает необходимые условия корректной работы, но видимо искать их всем лень.
07.02.2023 в 11:04:57
Logovaz написал:
VladM написал: а у вас эти 9 киловатт есть в наличии ?
От куда вы взяли 9 киловатт? и
VladM написал: поддержание заданной температуры
точно не уверен. Но проблем и неустойчивой температуры воды из крана и душа не наблюдалось за 2 года пользования. А причина замены старого смесителя (из за кран букс ),оригинал стоит 5тыс, за 1шт.Новый такой же 16тыс. Вот и захотелось попробовать термостатический смеситель.
Logovaz, Марку своего водонагревателя вы же давали ??? А в характеристиках такая цифра (или чуть меньше, но всё равно прилично много)
07.02.2023 в 11:19:36
Ясно одно. Не попробуешь не узнаешь! . Всем спасибо за ответы и помощь .
07.02.2023 в 11:31:18
Logovaz написал: Ясно одно. Не попробуешь не узнаешь! . Всем спасибо за ответы и помощь .
Logovaz, Вам охота помучиться ? Термостатический смеситель, может, так задавливать расход горячей воды, что проточник в итоге будет просто отключаться. Вот если бы между термостатическим смесителем и проточником была бы обратная связь с регулировкой мощности нагрева и учетом минимального расхода для безопасной эксплуатации.
07.02.2023 в 13:28:39
Термостатический смеситель при наличии водогрея (любого - проточного или накопительного) просто должен быть. Как минимум он защищает от ошпаривания. Работа проточника в режиме кратковременных включений - штатная. Ничего кроме реле там механически не работает. Это не газовый водогрей.
Для нивелирования эффекта кратковременных пусков при слабом расходе (а это будет очень редко) установите после водогрея буферную смесительную емкость на несколько литров. Например колбу для фильтра горячей воды с фильтром самой крупной фракции (только для смешивания). На рукомойнике этого будет достаточно. На душе с полуавтоматическим дивертером и комфортной температурой воды для тела вы в принципе не получите слабый расход на лейке для возникновения пульсации.