Noklims
Noklims
Новичок

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

09.02.2023 в 20:32:27

В распред-коробке нужно соединить 2 медных провода 2.5мм с 2-мя алюминиевыми по 4мм. В наличии есть пасты: кварцевазелиновая для алюминия и контактная проводящая паста КВТ для меди.

  1. Возможно ли соеденить их внахлест общей гильзой ГМЛ и опрессовать ? Понятно что между медью и алюминием со временем контакт станет плохой из за гальваники, но через гильзу сопротивление то не увеличится.
  2. При такой опрессовке нужно ли смазывать контакты чем нибудь ?
  3. Если соединить их клемниками WAGO без смазки, в качестве смазки какую лучше использовать ?
  4. Опрессовкой контакт намного долговечнее будет чем через WAGO ?

0
strider1978
strider1978
Старожил

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8869

09.02.2023 в 20:45:39

Noklims написал: В распред-коробке нужно соединить 2 медных провода 2.5мм с 2-мя алюминиевыми по 4мм.

Не нужно.

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

09.02.2023 в 20:45:59

Noklims написал: нужно соединить 2 медных провода 2.5мм с 2-мя алюминиевыми по 4мм.

Зачем?

0
Noklims
Noklims
Новичок

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

09.02.2023 в 21:10:44

Radio, в доме разводка практически вся алюминиевая, сгорел контакт в распред коробке, вот и думаю как можно соединить заново.

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

09.02.2023 в 21:26:27

Noklims написал: в доме разводка практически вся алюминиевая ... вот и думаю как можно соединить заново.

Ну уж точно не медью, если она вся алюминиевая. Л — логика.

0
Noklims
Noklims
Новичок

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

09.02.2023 в 21:46:06

Radio, так в коробке было соеденение 2 медных провода 2.5мм с 2-мя алюминиевыми по 4мм в клемной колодке, сгорело, нужно заново соеденить более надежно. Пока остановился на ГМЛ внахлест или ваго, думаю с пастой хуже не будет, тем более что все есть в наличии, вот думаю как надежнее.

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

09.02.2023 в 21:56:20

Noklims написал: было соеденение 2 медных провода 2.5мм с 2-мя алюминиевыми ... сгорело

А почему сгорело, знаете?

Noklims написал: нужно заново соеденить более надежно

Еще более надежно? Чтобы еще быстрее сгорело? :a

0
Noklims
Noklims
Новичок

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

09.02.2023 в 21:59:00

Radio написал: Еще боле надежно? Чтобы еще быстрее сгорело? :a

Поэтому прежде чем делать сразу и спросил как надежнее

0
Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

09.02.2023 в 22:31:49

Надежнее соединять гальванические пары не с помощью химии, а старым проверенным методом, с помощью стальных контактных зажимов. И алюминий с алюминием (если нет сварки), таким же методом - через стальной оксидированный обжим, следует соединять.

0
Noklims
Noklims
Новичок

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

09.02.2023 в 23:09:52

Shljach написал: Надежнее соединять гальванические пары не с помощью химии

При чем тут гальваническая пара, если WAGO то они не касаются, если ГМЛ - электрический контакт будет через саму гильзу + еще смазать сами провода можно

0
Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

09.02.2023 в 23:35:10

Да-да, кашу маслом не испортишь, от воздействия внешней среды идеально подойдёт и силикон.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу