Radio написал:

BV написал: более редко встречающимся является мир с вводным АВ 10А.

Ничего редкого. Если ничего другого нет, будешь рад и такому.

Radio, у меня рычажные ваги стояли на АЛ на освещении года три - вообще никаких проблем. И лампы перегорали, с дугой и отключением АВ.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

11.02.2023 в 15:34:33

BV, ну тут не освещение. Обычная квартира, даже со стиральной машиной. Надо понимать, что для 2,5 древней алюмишки 10А даже без ваги самое оно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

11.02.2023 в 15:44:01

2.5 АЛ выдерживает нормально 16А. Древность проявляется только в скрутках и контактах. При монтаже той ваги, которая сгорела, концы были откушены, и защищены от изоляции. К слову рядом Вага, которая пропускала ровно такой же ток... Грелась но до конца не сгорела... Но мой вывод был в том, что такая лотерея мне не нужна. И потом этот вывод был неоднократно подтвержден найденными огарками в щитах. У вас свой опыт, у меня свой.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

11.02.2023 в 17:46:35

BV написал: Древность проявляется только в скрутках и контактах.

Ну так они никуда не исчезали, на секундочку.

BV написал: ваги, которая сгорела

BV написал: Грелась но до конца не сгорела

Не должны они греться, ни одна, ни вторая. Что-то было сделано нитак.

0
Аватар пользователя
memorex

Местный

Регистрация: 06.12.2016

Донецк

Сообщений: 24

14.02.2023 в 23:40:54

Народ, подскажите, можно ли так сделать? Досталось хозяйство, как на фото. Ввод СИП 2х16. Недавно менял автомат - подгорал контакт. Летом надо менять счетчик. Для надежности соединения СИПа хочу рядом с автоматом поставить две (или двойную) клеммы КСВ 16-50 EKF или КВС 6-50 IEK. СИП снизу завести в клеммы, а из них одножильным медным или алюмин. в автомат и счетчик. Так можно? Может вместо клемм - пару зажимов ЗНИ-16мм2 (JXB100) ? Заодно и автомат поставлю правильно, а не вверх ногами. Из счетчика пойдет в дом медный ВВГнг-LS 2х6.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

15.02.2023 в 01:37:20

memorex написал: Заодно и автомат поставлю правильно, а не вверх ногами

Зачем вы поставили автомат вверх ногами?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

15.02.2023 в 01:50:10

memorex, нельзя такие соединения до счетчика (разве что сбыт согласится их опечатать в боксе) Лучше 2полюса АВ 25 до счетчика в маленьком боксе, который можно опечатать

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8657

15.02.2023 в 06:33:22

BV написал: Лучше 2полюса АВ 25

СИП в автомат, да ещё опечатать? Лучший способ найти проблем на ровном месте.

memorex написал: клеммы КСВ 16-50 EKF или КВС 6-50 IEK

Обе давят винтом на жилы - не надо такое.

memorex написал: ЗНИ-16мм2

Маленькая глубина контакта, тоже не надо.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

15.02.2023 в 07:43:33

strider1978 написал: СИП в автомат, да ещё опечатать? Лучший способ найти проблем на ровном месте.

strider1978 написал: Обе давят винтом на жилы - не надо такое.

strider1978 написал: Маленькая глубина контакта, тоже не надо.

Надо же, три ответа — и все неверные. Вы превзошли себя. :popcorn

0
Аватар пользователя
memorex

Местный

Регистрация: 06.12.2016

Донецк

Сообщений: 24

15.02.2023 в 11:12:43

Radio, Мне такое досталось, а я поменял только автомат на новый. По другому никак - под напряжением. Никто его отключать не собирался для замены. Читал, что со временем СИП в автомате проседает и поэтому может подгореть. А т.к. все это в щите опечатано, то подтянуть нет возможности. Вот и ищу выход, чтобы контакт сделать надежнее и замену произвести под напряжением. strider1978, чем можно заменить?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

15.02.2023 в 12:19:35

memorex написал: По другому никак - под напряжением.

Просто переверните.

0
Аватар пользователя
memorex

Местный

Регистрация: 06.12.2016

Донецк

Сообщений: 24

15.02.2023 в 18:41:58

Читал, что рекомендуется подключать ввод к неподвижному контакту. Наверное поэтому так и было подключено, чтобы СИП не гнуть. А по моему разницы нет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

15.02.2023 в 18:59:28

memorex написал: А по моему разницы нет.

Во-первых разницы нет, а во-вторых, вы даже не знаете, где у этого автомата неподвижный контакт. Примерно у половины модульных автоматов он снизу. ))

0
Аватар пользователя
memorex

Местный

Регистрация: 06.12.2016

Донецк

Сообщений: 24

15.02.2023 в 19:32:41

Radio,
Честно говоря - не знаю. На тот момент об этом даже понятия не имел. Сейчас там стоит другой автомат - я поставил, как было. Сейчас пломбы. Но летом надо менять счетчик, а заодно и щит. И подключить надежнее - поэтому и спрашиваю, как лучше сделать. Автомат сильно не затянуть - развалится, а недотянуть тоже плохо. А у клемм момент затяжки от 4,5 до 10 н.м. Это довольно прилично даже для 4,5н.м.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

15.02.2023 в 19:45:01

memorex написал: А у клемм момент затяжки от 4,5 до 10 н.м.

У этого автомата — 2-2,5, не больше. И редко у какого автомата он в принципе бывает больше 4. И уж точно ни один производитель в мире не предпишет затягивать клеммы моментом, от которого развалится автомат.

memorex написал: а недотянуть тоже плохо

Намного хуже перетянуть.

0